» »

Kondenzator za pobiranje zagonskih tokov

Kondenzator za pobiranje zagonskih tokov

N0t0ri0us ::

Pozdrav

Imam eno težavo in sicer doma imam več strojev z 11kw motorji. Problem je v tem, da je transformator daleč stran in imamo velik padec napetosti pri zagonu. Ali je možno, da se za glavnimi varovalkami naredi neka dodatna električna omarica s kondenzatorji, kateri bi pobrali zagonske špice teh motorjev?

KAkšni bi morali biti kondenzatorji in ali je kakšna tehnična omejitev, da to ne bi bilo izvedljivo?

LP

Barbarpapa2 ::

Pozdrav

Verjetno gre za trofazne motorje. Ali imaš možnost zagona s zvezda/trikot vezavo - stikalom? Kondenzatorske baterije se načeloma uporabljajo za kompenzacijo jalove energije....

LP

Jože

N0t0ri0us ::

Ja. Motorji so trofazni. Oz bodo. Trenutno jih še nimam ampak imam upravičene skrbi, da bo vse skupaj "počepnilo" zaradi prevelikega padca napetosti, ko bo preklopilo med zvezdo in trikotom.

Ali obstaja za to kakšna enostavna rešitev? :)

luuxiii ::

ne rabiš kondenzatorske omare ;)
mehek zagon z frekvenčniki :) ...pa napetost nebo tolk počepnila ker nebodo takšni zagonski tokovi :)

fikus_ ::

Mehki zagon s frekvenčniki, ampak te bo od tega verjetno odvrnila cena.

Me je luuxi malo prehitel.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: fikus_ ()

luuxiii ::

fikus_ je izjavil:

Mehki zagon s frekvenčniki, ampak te bo od tega verjetno odvrnila cena.

Me je luuxi malo prehitel.


Drugače imajo res cene...ampak sem že zmontiral par kitajskih...in morem rečit da se lahko primerja z večjimi. Do zdaj še ni bilo nobene reklamacije/problema
Seveda pa se najde tutdi kakšna cenejša italjanska alternativa.

N0t0ri0us ::

7000€ :)) Sem gledal tudi to že kot opcijo pri strojih.

Koliko pride to v aftermarket izvedbi?

Barbarpapa2 ::

Pozdrav

Malo opiši zadevo. Boš zaganjal pod obreemnitvijo ali ne? Danes so frekvenčniki (oz. soft starterji) v splošni uporabi. Je pa najcenejša zadeva stikalo zvezda/trikot, če pa to ne zadostuje, pa že omenjeni soft starterji. V preteklosti pa so bili v uporbi asinhronci z navitimi rotorji, ki so imeli izvode preko drsnih obročev in si lahko vplival na uoprnost rotorskega tokokroga tako, da se je zadeva zaganjala preko reostata (pogosto tekočinskega).

Smo pa v Elektrokovini v primerih, da je bil padec napetosti prevelik med obratovanjem motorja (pogost pojav na kakih hribovskih kmetijah), izdelali drugačno navitje za nižjo napetost...

Aja, sem nekaj za zaganjače googlal....

http://www.gohz.com/softstarter

LP

Jože

luuxiii ::

Sam frekvenčnik (zanesljiv kitajc) 11kW pride malo manj kot 700€ (zaščita IP20, kar pomeni da ga je potrebno zmontirat v omarico)

N0t0ri0us ::

Gre se za kontaktno brusilko za brušenje lesa. Motor ima 11kw z avtomatskim preklopom zvezda trikot. Problem nastane, ko poleg brusilke mora delovati še kompresor 4.5 kw, in odsesovalna naprava 4 kw, da bi pa potem še kakšen drug stroj poleg deloval pa verjetno lahko pozabim :)

Trenutno so stroji 5.5kw. Pri elektru so delali mertive in so bila nihanja višja od dovoljenih, tako da naj bi dobili nov transformator čez kako leto.

Ti soft starterji verjetno ne pridejo v poštev pri strojih s CNC krmiljenjem, ker kolikor sem videl soft starterji zmanjšajo voltažo?

p.s. edit zgornjega posta. Frekvenčnik v originalu bi bil 2000€. Sem zamešal z neko drugo stvaro.

...:TOMI:... ::

Elektro naj kar zrihta zadeve. Ne drugo leto, kar letos.
Tomi

N0t0ri0us ::

Rabijo gradbeno dovoljenje za nov transformator. Vsaj tako so rekli in da bo trajalo. Je pa res, da jim nič kaj ne diši postavljanje novega transformatorja za 4 hiše :)

N0t0ri0us ::

Ali kdo ve zakaj kondenzatorji ne bi bili OK?

Recimo, da bi enega vezal na fazo:
http://si.farnell.com/kemet/als70a163qs...

Kapacitete ima 0.35kwh, kar ugibam, da bi bilo dovolj, da pobere glavne špice?

shmandi ::

Mislim, da si malo narobe tole predstavljaš. Kondenzator bi ti bil samo v breme, ker bi se polnil ob naraščanju toka (50 krat na sekundo)

KraitPay ::

1. Problem pri tebi je zagonski top in ne napetost. Zaradi oddaljenosti in zaradi velikega toka pa pride do prevelikega padca napetosti.
Ne vem zakaj ugibaš in notri tlačiš kondenzatorje. So ti že povedali, softstart ali kakšen frekvenčni pretvornik in nastaviš čas zagona malo daljši. Frekvenčnik sam, ti spreminja izhodno frekvenco, kar vliva na hitrost elektromotorja (med drugimi tudi na navor).

2. Kondenzatorji na začetku predstavljajo za omrežje kratek stik. Prazen kondenzator -> še več toka.

N0t0ri0us ::

v mislih sem imel, da bi kondenzator pokril padec napetosti zaradi prevelikega toka tisto sekundo med preklopom iz zvezde na trikot. Problem pa je v tem, ker pri vseh strojih že sedaj utripajo luči in sem mislil, da bi s tem lahko rešil celoten problem :) Se pa zavedam, da bi ob praznem kondenzatorju pri vklopu potegnilo kar nekaj toka, ampak ob vklopu omrežje ne bo obremenjeno s stroji.

Ne vem če se razumemo. Kondenzatorji bi bili polni pred zagonom EM, pri vklopu na zvezdo je padec napetosti minimalen, zato se tudi kondenzatorji nebi izpraznili. Ko bi preklopil na trikot, bi tisto slabo sekundo potegnilo elektriko iz omrežja in kondenzatorja, nato bi se pa kondenzator normalno napolnil nazaj.

...:TOMI:... ::

Daj nabavi na bolhi ali ebayu ali pa pri kakšnem podjetju rabljene frekvencerje pa bo. Še vedno jih lahko prodaš za isti denar čez par let. Če je to dobra, industrijska roba, sploh ni problema.
Tomi

Ishmael ::

Rabiš sekvenčni zagon. Najprej najmočnejši porabnik nato šibkejši.

Kar ima rotirajočo komponento lahko služi kakor generator za kratek čas, dokler se ostali motorji ne zavrtijo.

Soft start je dovolj za to kar rabiš in je tudi razmeroma poceni.

V primeru večjih težav z energijo si omisli dizelski ali plinski generator ki je priključen na plinovod.

Sama nihanja napetosti za motorje niso problematična. Najbolj trpijo kompresorji ki rabijo velik zagonski moment da premagajo tlak v batih. Za tak sistem rabiš razbremenilne ventile in v najslabšem primeru, centrifugalne sklopke.

Vse motorje štartaj s zvezdo/trikot vezavo, če to omogočajo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Ishmael ()

Ishmael ::

Napisi na motorjih so zavajajoči. 11kW motor ima lahko 11kW mehanske moči. Iz omrežja pa vleče 17kW električne.
Ob zagonu so tokovi enormni. Desetkratni.

http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek...

V to ali lahko več motorjev zaganjaš paralelno s takim mehkim zagonom se nisem nikoli poglabljal.

Invictus ::

Ishmael je izjavil:

Napisi na motorjih so zavajajoči. 11kW motor ima lahko 11kW mehanske moči. Iz omrežja pa vleče 17kW električne.
Ob zagonu so tokovi enormni. Desetkratni.

ZaTo pa imaš zvezda-trikot vezavo.

Za zmanjševanje zagonskih tokov.
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

fikus_ ::

Če imaš taljive varovalke, te kratkotrajno prenesejo precej višje tokove, kot so deklarirane, za avtomatske pa ne vem.
Če ročno vklapljaš, zvezda-trikot, pa kot ti je napisal Packistan, najprej najmočnejši porabnik, . . .

mirator ::

N0t0ri0us je izjavil:

Pozdrav
Imam eno težavo in sicer doma imam več strojev z 11kw motorji. Problem je v tem, da je transformator daleč stran in imamo velik padec napetosti pri zagonu. Ali je možno, da se za glavnimi varovalkami naredi neka dodatna električna omarica s kondenzatorji, kateri bi pobrali zagonske špice teh motorjev?

KAkšni bi morali biti kondenzatorji in ali je kakšna tehnična omejitev, da to ne bi bilo izvedljivo?
LP

Nisi napsal, kakšen odjem imaš, gospodinjski ali brez merjenja moči?. V prvem primeru priklop strojebv takšnih moči pač ni predviden, v drugem pa si verjetno pridobil soglasje za priključek in podpisal pogodbo o dobavi el. energije. Padec napetosti v distribucijskem omrežju je po standardu možen +/- 10%. Če iamš sedaj v inštalaciji še dolg dovodni kabel preseka 6 mm2 in po povarovanju še manjši, potem imaš seveda težave. Pri direktnem zagonu asinhronskega stroja imaš tok ca 6-10 krat večji od nazivnega toka, pri vklopu z zvezda - trikot stikalom ca 3 x većji in v primeru frekvečnega zagona približno enak nazivnemu toku.
Kondenzatorji ti tega problema ne bodo rešili, seveda pa jih je zelo priporočljivo uporabiti za kompenzacijo jalovega toka.

N0t0ri0us ::

Odjem je 35A, varovalke pa so 25A delavnica + gospodinjstvo. Padec napetosti je večji kot je dovoljen. Mislim da je trenutno 70A kabel, želeli so potegniti 140A ampak bi to malenkost omililo problem, ker je transformator cca 2km stran. Problem se pojavlja tudi v neonkah, saj crkujejo kot po tekočem traku, prav tako imam občutek, da zaradi nihanja napetosti vsake toliko časa odpove kakšna elektronska naprava.

Ko bo postavljen transformator ne bo več problemov.

Sicer so pa novi semensovi frekvenčniki iz nemčije 200€, tako da če slučajno ne bo delovalo ga bom pa naročil.

Na kompresorju pa to verjetno nebi delovalo?

Ishmael ::

S frekvenčnikom bo kompresor deloval. Mora pa biti predimenzioniran.

mirator ::

N0t0ri0us je izjavil:

Odjem je 35A, varovalke pa so 25A delavnica + gospodinjstvo. Padec napetosti je večji kot je dovoljen. Mislim da je trenutno 70A kabel, želeli so potegniti 140A ampak bi to malenkost omililo problem, ker je transformator cca 2km stran. Problem se pojavlja tudi v neonkah, saj crkujejo kot po tekočem traku, prav tako imam občutek, da zaradi nihanja napetosti vsake toliko časa odpove kakšna elektronska naprava.

Ko bo postavljen transformator ne bo več problemov.

Sicer so pa novi semensovi frekvenčniki iz nemčije 200EUR, tako da če slučajno ne bo delovalo ga bom pa naročil.

Na kompresorju pa to verjetno nebi delovalo?

Tole si malo čudno zapisal. Če te prav razumem imaš za delavnico glavne varovalke 3 x 35 A kar predstavlja moč 24 kW (to je odjem brez merjenja moči) in za stanovanje 3 x 25 a oz. moč 17 kW (to je gospodinjski odjem). Kabel pa ni 70 A ampak 70 mm2, morali pa bi položiti 150 mm2.
Zaradi padca napetosti ti fluorescentke (ne neonke) ne pregorevajo ampak zaradi prenizke napetosti ugašajo.
Sicer pa poglej na račun. Če plačuješ priključno moč za 24 in 17 kW, potem ti predlagam da si poiščeš odvetnika, ki ti bo pomagal napisati pritožbo na neustrezno dobavljeno energijo. Boš videl, kako hitro bo elektro našel rešitev.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

SaXsIm ::

Mislim, da si ga narobe razumel. 3x35A ima vse skupaj, za delavnico pa ima varovalke 3x25A.
SaXsIm

N0t0ri0us ::

glavne varovalke so 35A, na te varovalke sta priključena gospodinjstvo in delavnica. Iz gospodinjstva na delavnico pa imam 25A varovalke.

Ugasnejo zelo redko zaradi padca napetosti se mi pa zdi, da jih je treba menjati kar pogosto, saj luči stalno utripajo.

@packistan koliko mora biti predimenzioniran? kompresor je 4.5kw. Bi bil 11kw dovolj?

Ishmael ::


@packistan koliko mora biti predimenzioniran? kompresor je 4.5kw. Bi bil 11kw dovolj?


Poglej notri v specifikacijo soft starta ki ga kupuješ, mora biti namensko za kompresorje in raje več kW kakor premalo. Kompresorski zagoni so dolgi in obremenjujoči. Danfos ima soft start prav za kompresorje, samo je drag.

Razbremenilni ventil ti pri kompresorju mora delati perfektno, ker drugače bo šlo vse v dim.

Ti rabiš tudi nov vod za delavnico direktno od glavnih varovalk. Že same varovalke ti poberejo 5V napetosti pri zagonih če so klasične. Če so okovja zažgana bo samo še slabše in slabše.

Kakšno imaš pa minimalno napetost med zagonom in pod obremenitvijo ?
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS

luuxiii ::

N0t0ri0us je izjavil:

Odjem je 35A, varovalke pa so 25A delavnica + gospodinjstvo. Padec napetosti je večji kot je dovoljen. Mislim da je trenutno 70A kabel, želeli so potegniti 140A ampak bi to malenkost omililo problem, ker je transformator cca 2km stran. Problem se pojavlja tudi v neonkah, saj crkujejo kot po tekočem traku, prav tako imam občutek, da zaradi nihanja napetosti vsake toliko časa odpove kakšna elektronska naprava.

Ko bo postavljen transformator ne bo več problemov.

Sicer so pa novi semensovi frekvenčniki iz nemčije 200€, tako da če slučajno ne bo delovalo ga bom pa naročil.

Na kompresorju pa to verjetno nebi delovalo?

Preden naročiš kakšen NOV siemensov frekvenčnik za 200€ se le pozanimaj pri komu ..da nebo šlo 200€ v nič ;)

N0t0ri0us ::

Mislim, da kompresor nima razbremenilnega ventila. Bo treba menjat še cel kompreosor če slučajno nebi delovalo.

Nov vod se je pol leta nazaj ponovno napeljal ampak smo ga dali preko klasičnih varovalk. Potem ima v delavnici vsak stroj posebaj svoje elektronske varovalke. So se pa takrat tudi očistila okovja oz predvidevam da so to ležišča tistih treh varovalk.

Če se prav spomnim smo 3% pod dovoljenim odstopanjem. Koliko je to ne vem, ampak če je to 13% manj je to potem okrog 200V. Merili so na transformatorju, tako da zna biti odstopanje še večje na sami lokaciji.

frekvenčnik za 200EUR:
http://www.ebay.de/itm/Siemens-3RW3026-...

Zgodovina sprememb…

lovro535v2 ::

N0t0ri0us je izjavil:

Mislim, da kompresor nima razbremenilnega ventila. Bo treba menjat še cel kompreosor če slučajno nebi delovalo.

Nov vod se je pol leta nazaj ponovno napeljal ampak smo ga dali preko klasičnih varovalk. Potem ima v delavnici vsak stroj posebaj svoje elektronske varovalke. So se pa takrat tudi očistila okovja oz predvidevam da so to ležišča tistih treh varovalk.

Če se prav spomnim smo 3% pod dovoljenim odstopanjem. Koliko je to ne vem, ampak če je to 13% manj je to potem okrog 200V. Merili so na transformatorju, tako da zna biti odstopanje še večje na sami lokaciji.

frekvenčnik za 200EUR:
http://www.ebay.de/itm/Siemens-3RW3026-...

Da ne bo pomote to u link u je soft starter vezje za mehki zagon in ne frekvenčnik.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

N0t0ri0us ::

Se opravičujem. Uporabljam napačen izraz. Problem bo s soft starterjem rešen, frekvenčnika pa ne rabim. Če bi ga rabil bi ga naročil že skupaj s strojem :)

luuxiii ::

Sam za info...ta dotičen mehki zagon imaš v elektronabavi 5 € dražji (torej 204€)

Ishmael ::

3% pod dovoljenim odstopanjem že na trafotu je lol. Kaj se vaši štromarji gredo ?
To imaš 190V v vtičnici, ko ni nič gor.
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS

Zgodovina sprememb…

  • predlagal izbris: pe3c ()

N0t0ri0us ::

3% pod dovoljenim je bilo izmerjeno na transofrmatorju pod obremenitvijo oz predvidevam da v zagonskih špicah in ne v idle. Kako točno to merijo nimam pojma. Da bi pa izmeril padec napetosti pa nimam priprav.

mirator ::

Vsakemu distribucijskemu transformatorju je možno dvigniti napetost za 5%. To pomeni,da bodo bližnji porabniki imeli toliko višjo napetost, ki pa je še vedno v skladu s standardi. Če ima kdo pri tem težave, potem pač nima opreme po CE normah. Močno pa dvomim, da je na transformatorju padec 3%. Torej ti imaš priključno moč 24 kW oz varovalke 3 x 35 A, kot me je opozoril @SaXsIm. Pri tem delitev na delavnico in hišo niti ni relevantna. Ti plačaš priključno moč 24 kW in toliko ti jo mora distributer zagotoviti 24 ur na vsak dan. Če ti tega ne zagotovi, ga mirno tožiš. Res pa je, da imaš neko soglasje za priključitev, kjer piše, kakšne porabnike boš imel. Če tam ni motorjev z močjo 11 kW, bo to tvoj problem in strošek.
Kar pa se tiče zagonov. Mehki zagon pomeni zagon pri znižani napetosti. Pri tem se zmanjša tudi zagonski moment. Če je v tem trenutku na motorju neko breme, ki zahteva večji zagonski moment, se bo povečal tok in s tem padec napetosti, v nevarnosti pa bo tudi navitje motorja. Frekvenčni zagon je bistveno boljši, ker se mu zagonski moment ne spreminja.

N0t0ri0us je izjavil:

3% pod dovoljenim je bilo izmerjeno na transofrmatorju pod obremenitvijo oz predvidevam da v zagonskih špicah in ne v idle. Kako točno to merijo nimam pojma. Da bi pa izmeril padec napetosti pa nimam priprav.

Meritve kvalitete električne energije naročiš pri nekem kavlificiranem merilcu, ki ti bo izdelal tudi elaborat. S tem potem z lahkoto dosežeš, da ti Elektro distributer ne zagotavlja pogodbene moči. Lahko pa takšne meritve naročiš tudi direktno pri Elektru.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

Ishmael ::

Tako majhni padci niso problem za motorje. Problem je zagonski tok in dolžina žic.
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS

N0t0ri0us ::

sedaj je v delavnici najmočnejši motor 5.5kw. in je 3% pod dovoljeno napestostjo. Ko bom zamenjal stroje, bo pa najmočnejši motor imel 11kw. Kaj je v soglasju napisano ne vem, definitivno pa notri niso 11kw motorji, edino če je to že standardno v soglasjih. Kot sem rekel se zavedajo, da napeljava ni takšna kot bi morala biti in to tudi rešujejo. Ampak jaz bom imel še vsaj pol leta tako napeljavo, preden bodo oni to uredili.

Meritve je opravljal elektro ampak na transformatorju in ne na sami lokaciji.

Ishmael ::

Izposodi si nek voltmeter in zmeri napetost v vtičnici pod obremenitvijo.

Problematičen bo zagon kompresorja saj rabi velik tokovni impulz. Ostale, puhala in brusilce se bo zaganjalo nekaj sekund dlje in napetost ni problematična. Motorji so dokaj neobčutljivi na napetost, problematičen je zagon.
ŽigaDolhar:Slo-Tech ni zavezan tebi (ali komurkoli drugemu) omogočati platformo
za širjenje svojih misli in uresničevanje tvoje pravice do svobode govora.
Nenapisani člen Slo-Tech pravilnika krši 39. člen Ustave RS

int47 ::

N0t0ri0us je izjavil:

Ali kdo ve zakaj kondenzatorji ne bi bili OK?

Recimo, da bi enega vezal na fazo:
http://si.farnell.com/kemet/als70a163qs...

Kapacitete ima 0.35kwh, kar ugibam, da bi bilo dovolj, da pobere glavne špice?


Kondenzator iz tvoje povezave je za DC napetost. Pri priklopu na omrežno (izmenično) napetost bo reklo BUM.
Kapaciteta kondenzatorjev je v Faradih. Pri kompenzaciji je lahko podana zmogljivost v kVA in ne v kWh.
V 1/2 periode se AC kondenzator priključen na AC napetsot napolni in izprazni. Torej lahko pomaga pri tokovnih špicah, ki so precej krajše od 10ms. Ponavadi kot del LC filtra in ne samostojno.

N0t0ri0us ::

Stvar s kondenzatorji je očitno izvedljiva.
Dobro leto kasneje - slikano pri kolegu:



Ali ima kdo kakšno idejo kako je to izvedeno?

errhec ::

dd

gumby ::

N0t0ri0us je izjavil:

Ali kdo ve zakaj kondenzatorji ne bi bili OK?

Recimo, da bi enega vezal na fazo:
http://si.farnell.com/kemet/als70a163qs...

Kapacitete ima 0.35kwh, kar ugibam, da bi bilo dovolj, da pobere glavne špice?

Pojdi stran od elektrike, daleč stran... preden se komu kaj zgodi.
my brain hurts

lovro535v2 ::

N0t0ri0us je izjavil:

Stvar s kondenzatorji je očitno izvedljiva.
Dobro leto kasneje - slikano pri kolegu:



Ali ima kdo kakšno idejo kako je to izvedeno?

To kar je na sliki so kondenzatorji za kompenzacijo jalove moči pri izmenični napetosti ne moreš uporabiti kondenzatorja za glajenje napetosti kot ga lahko pri enosmerni napetosti, kjer kondenazator shranjuje energijo in jo odaja ko pride do padca napetosti kompenzacijo jalove moči se dela zato, ker morajo vsi industrijski porabniki plačevati jalovo moč in tudi zaradi tega da so manjši tokovi čez vodnike.
Raspberry Pi 512MB 32GB Raspbian/Asus P7P55D Intel core i5 2,66ghz
LGA 1156 8GB Kingston DDR3 WD Black 1TB Gigabyte GT430 W7/
Nexus 7 2013 32GB/Oneplus one 64GB Sandstone black.

Highlag ::

Je lovro kar prav napisal.
Izmenične napetosti ne moreš razbremeniti s kondenzatorji kot se to naredi na enosmerni veji.
Seveda pa obstajajo tudi moduli za soft start mašin, ki niso nujno frekvenčniki na primer: http://www.soft-starter.co/soft_start_c.... Mislim, da jih dela en kup proizvajalcev.
Never trust a computer you can't throw out a window

N0t0ri0us ::

Kar se tiče takšnih podvigov, se jih seveda ne bi lotil izdelovat sam, ampak vseeno je fino če vsaj vem osnove principa delovanja :). Torej to ne bi pomagali pri nihanju napestoti.

Enkrat je bila ena novica od teslinega UPS-a, da v avstraliji super vzdržuje napestost omrežja. Bi ups v tem primeru kaj pomagal ali je tudi neizvedljivo?

mirator ::

Lej, na vse tele tvoje ideje pozabi. Da tvoji elektromotorji ne bodo imeli zagonskih tokov, jih opremi s frekvenčnimi pretvorniki. Mehki zagon, je zagon z nižjo napetostjo, ki pa pomeni tudi nižji navor. Če pa boš imel prenizko omrežno napetost, zagona tudi mehki zagon ne bo zagotovil, ti bo pa pregorelo navitje.
Če ti niha omrežna napetost pa je rešitev stabiliztor za NN omrežja.Sicer pa če ta napetost tako močno niha, pokliči distributerja, ki ti el. energijo dobavlja in zahtevaj njegovo izpolnitev pogojev za dobavo in odjem električne energije.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Zagon kompresorja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
422705 (1804) starfotr
»

Glajenje tokovnih konic pri asihronskem 3f motorju.

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
332594 (1612) Barbarpapa2
»

Elektro motor in agregat

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
416514 (5296) marjan_h
»

Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6230504 (25801) int47
»

Trifazni motor - vklop preko uporov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
244929 (4318) Fave

Več podobnih tem