Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kabel 3x1,5 - Koliksna max obremenitev v W?
Kabel 3x1,5 - Koliksna max obremenitev v W?
beta1 ::
Pri renovaciji kuhinje, so se premaknili kuhinjski elementi. Pri tem so se tudi morala premakniti stikala za luci in vticnice (vse kabel 3x2,5).
Sedaj bi pa rad imel se enp vticnico, kjer je bilo prej stikalo za luc. Ker je res na fajnem mestu. Luci ni vec. V dozi ima fazo, nulo, zemljo, kabel 3x1.5.
Koliko lahko obremenim to vticnico? Mikrovalovka 700w (1200w input). Mikser, blender???
Ali je to samo za kaj manjsega? Polnilci za telefone, baterije?
Hvala za odgovor.
Sedaj bi pa rad imel se enp vticnico, kjer je bilo prej stikalo za luc. Ker je res na fajnem mestu. Luci ni vec. V dozi ima fazo, nulo, zemljo, kabel 3x1.5.
Koliko lahko obremenim to vticnico? Mikrovalovka 700w (1200w input). Mikser, blender???
Ali je to samo za kaj manjsega? Polnilci za telefone, baterije?
Hvala za odgovor.
billy ::
Komot. Saj presek kabla načeloma ni tisto kar pogojuje obremenitev. Problem je obremenitev tekom čas. Ker pač prihaja do gretja, ipd.
Torej mikser, blender, MW...komot..pečica...no go :)
Torej mikser, blender, MW...komot..pečica...no go :)
beta1 ::
Potemtakem bi moja mikrovalovka delala BP. Uporabljamo jo za kaksno pogrevanje, pa tu pa tam za kaj odtalit.
Instalacija je zdaj stara 8 let. Tako, da so kabli, omarica, varovalke, prakticno vsa elektricna napeljava stara 8 let.
Instalacija je zdaj stara 8 let. Tako, da so kabli, omarica, varovalke, prakticno vsa elektricna napeljava stara 8 let.
Tribal ::
Kabel preseka 1,5 je dovolj za konstanteno obremenitev 10A. Kar pomeni cca 2300W ampak vzameš malo rezerve tam cca 2kW lahko gor obesiš. Varovalka upam da je zadaj 10A.
laguna1 ::
avian2 ::
Saj presek kabla načeloma ni tisto kar pogojuje obremenitev.
Ne takih neumnosti pisat prosim. V elektroinstalacijah je presek kabla točno tisto, kar pogojuje obremenitev (plus nekaj šteje še nadometna/podometna vgradnja, itd.). Če je vtičnica, potem mora držati stalno max. obremenitev, ki jo dopušča varovalka. Vse ostalo v stilu "saj bo samo kratek čas" kliče po požaru.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vezava vtičnic (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 22860 (9370) | tony1 |
» | Varna dolžina el. podaljška?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3623 (2889) | Er333 |
» | 5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18912 (17395) | negotiator |
» | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18395 (17226) | imagodei |
» | IzračuniOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18605 (18401) | radiator |