Forum » Loža » TČ zemlja-voda... Kaj je bolje...
TČ zemlja-voda... Kaj je bolje...
Apple ::
Pri TČ zemlja-voda imam možnost nastaviti hitrost obtočne črpalke, ki skrbi, da tekočina kroži po geosondi..
Zanima me, kaj je bolje:
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 50% zmogljivosti (tekočina počasneje kroži), pošiljam v zemljo -2 stopinji C, dobivam pa iz nje 5,4 stopinje C.
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 100% zmogljivosti (tekočina hitreje kroži), pošiljam v zemljo 0 stopinj C, dobivam pa iz nje prav tako 5,4 stopinje C.
Nekje sem prebral, da deluje TČ optimalno takrat, kadar je razlika med dovodom in odvodom manjša... Meni to ni logično :)
Zanima me, kaj je bolje:
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 50% zmogljivosti (tekočina počasneje kroži), pošiljam v zemljo -2 stopinji C, dobivam pa iz nje 5,4 stopinje C.
- Če nastavim, da dela obtočna črpalka na 100% zmogljivosti (tekočina hitreje kroži), pošiljam v zemljo 0 stopinj C, dobivam pa iz nje prav tako 5,4 stopinje C.
Nekje sem prebral, da deluje TČ optimalno takrat, kadar je razlika med dovodom in odvodom manjša... Meni to ni logično :)
LP, Apple
Magic1 ::
Na dolgi rok se zadeva verjetno izenači in je potem 100% šopanje črpalke potratno.
Pri voda-voda bi se pa splačalo šopat na 100% pri takšnih rezultatih.
Pri voda-voda bi se pa splačalo šopat na 100% pri takšnih rezultatih.
Magic
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Magic1 ()
ZaphodBB ::
Nekje sem prebral, da deluje TČ optimalno takrat, kadar je razlika med dovodom in odvodom manjša... Meni to ni logično :)
Kako, ti to ni jasno?
Ali hladilnik deluje bolje/učinkoviteje pozimi ali poleti?
"Naši dedje so se borili za to, da lahko odločamo
o lastni usodi - ne o usodi drugih ljudi." -jype
o lastni usodi - ne o usodi drugih ljudi." -jype
Apple ::
Iz zemlje dobivam enako temperaturo, tako da je vseeno, kaksno hitrost crpalke nastimam.
Ali pri TC pomeni, da je boljsi izkoristek, ce posiljam nazaj v zemljo 0 ali -2 stopinj C?
Ali pri TC pomeni, da je boljsi izkoristek, ce posiljam nazaj v zemljo 0 ali -2 stopinj C?
LP, Apple
jype ::
Ustvarjati večjo temperaturno razliko je energetsko potratnejše, zato v prvem primeru porabiš več energije.
Razlika je finančno gledano nepomembna, je pa IMO bolje, da ne povzročaš zmrzovanja.
Razlika je finančno gledano nepomembna, je pa IMO bolje, da ne povzročaš zmrzovanja.
konspirator ::
Odg: obtočna črpalka na 50% zmogljivosti.
--
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: konspirator ()
telexdell ::
Nižja kot je temperatura vode slabši je COP toplotne črpalke in s tem večja poraba energije na toplotni črpalki.
Manjši kot je pretok črpalka za vodo, manj je obremenjena in s tem je manjša poraba energije na obtočni črpalki.
Optimum je tam, kjer bo najmanjša skupna poraba energije. Ali je to pri 50% obremenitve obtočne črpalke ali mogoče 66.56% ali... forumaši ne moremo vedeti. Lahko pa ugotoviš sam tako, da ob različnih dnevih s približno enakimi povprečnimi temperaturami in vremenom (sonce ali oblačno ali...) obratuješ s toplotno črpalko ob različnih hitrostih obtočne črpalke. Takrat, ko bo poraba elektrike najnižja je najboljša obremenitev obtočne črpalke
Iz te 5,4°C segrete slanice se s toplotno črpalko odvzame energija (podobno kot iz zraka pri črpalki zrak/voda) s katero se vodo centralnega ogrevanja segreja na npr. 30°C.
Manjši kot je pretok črpalka za vodo, manj je obremenjena in s tem je manjša poraba energije na obtočni črpalki.
Optimum je tam, kjer bo najmanjša skupna poraba energije. Ali je to pri 50% obremenitve obtočne črpalke ali mogoče 66.56% ali... forumaši ne moremo vedeti. Lahko pa ugotoviš sam tako, da ob različnih dnevih s približno enakimi povprečnimi temperaturami in vremenom (sonce ali oblačno ali...) obratuješ s toplotno črpalko ob različnih hitrostih obtočne črpalke. Takrat, ko bo poraba elektrike najnižja je najboljša obremenitev obtočne črpalke
nisem strokovnjak za tč ampak me zanima, kaj greješ s 5.4°C "toplo" vodo? :)
Iz te 5,4°C segrete slanice se s toplotno črpalko odvzame energija (podobno kot iz zraka pri črpalki zrak/voda) s katero se vodo centralnega ogrevanja segreja na npr. 30°C.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()
Apple ::
Evo, rezultati merjenja so naslednji:
obtočna črpalka na 100 % (cca 80W):
delovanje TČ: 26min in 28s
vstopna temperatura: 2,9 stopinj C
iztopna temperatura: -1,7 stopinj C
porabljena elektrika: 2,3kW
obtočna črpalka na 50 % (cca 40W):
delovanje TČ: 25min in 33s
vstopna temperatura: 3,9 stopinj C
iztopna temperatura: -4,3 stopinj C
porabljena elektrika v tem času: 4,6kW
Potem je zmagovalna kombinacija, da je obtočna na 100%.
obtočna črpalka na 100 % (cca 80W):
delovanje TČ: 26min in 28s
vstopna temperatura: 2,9 stopinj C
iztopna temperatura: -1,7 stopinj C
porabljena elektrika: 2,3kW
obtočna črpalka na 50 % (cca 40W):
delovanje TČ: 25min in 33s
vstopna temperatura: 3,9 stopinj C
iztopna temperatura: -4,3 stopinj C
porabljena elektrika v tem času: 4,6kW
Potem je zmagovalna kombinacija, da je obtočna na 100%.
LP, Apple
Apple ::
Evo, rezultati merjenja so naslednji:
obtočna črpalka na 100 % (cca 80W):
delovanje TČ: 26min in 28s
vstopna temperatura: 2,9 stopinj C
iztopna temperatura: -1,7 stopinj C
porabljena elektrika: 2,3kW
obtočna črpalka na 50 % (cca 40W):
delovanje TČ: 25min in 33s
vstopna temperatura: 3,9 stopinj C
iztopna temperatura: -4,3 stopinj C
porabljena elektrika v tem času: 4,6kW
Potem je zmagovalna kombinacija, da je obtočna na 100%.
Bom čez vikend spremljal... Tole na dve rundi je sumljivo
LP, Apple
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Software za design centralnega ogrevanja ipd...Oddelek: Programska oprema | 4444 (3171) | Lukzii |
» | Popravilo pomivalnega stroja CandyOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6921 (5942) | rebro |
» | Dizel agregat za centralnoOddelek: Loža | 9996 (4646) | energetik |
» | Okvirna poraba v kwOddelek: Loža | 13846 (12726) | energetik |
» | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7074 (6579) | G-Rega |