» »

Napetost med nicnim vodnikom in zemljo

Napetost med nicnim vodnikom in zemljo

zorandol ::

Pozdravljeni!

Ima eno takso solsko vprasanje. Zanima me v katerem primeru lahko pride do napetosti med nicelnim in ozemljitvenim vodnikom? In kaj nam pove RMS?

Veselil bi se odgovora, ker sam nisem nasel konkretnih odgovorov.

Hvala in lep pozdrav!

P.G.

AtaStrudl ::

Veliko breme povzroci padec napetosti v nicelnem vodniku. Ce je povezava nicle in zemlje dalec, bo pri tebi pac napetost med nulo in zemljo. Lahko jo uporabis kot zastonj elektriko :-)

RMS = root mean square, ali efektivna vrednost po nase. X voltov RMS izmenicne bo na ohmskem bremenu dalo enalo moc kot X voltov enosmerne.

mirator ::

@AtaStrudl ti je sicer že odgovoril. Ampak vsako breme,ne samo veliko, povzroči v vodnikih,ki pač imajo neko svojo upornost padec napetosti. Torej če imaš dolgi vod ali prostozračno NN omrežje imaš predviden TT sistem, kjer nevtralni vodnik na strani odjemalca ni ozemljen. Po njemu teče, v trifaznem sistemu tok nesimetrije (to pomeni,da vsota tokov ni enaka nič, v eno faznem pa celotni fazni tok. Če ta tok pomnožiš z upornostjo nevtralnega vodnika dobiš velikost padca napetosti proti ozemljitvi.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131529 (4702) mirator
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4816487 (5706) starfotr
»

Nesimetrija v trifaznem sistemu in ozemljitev nule v transformatorju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
204271 (3325) Kac
»

Priklop KZS

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2713867 (13479) telexdell

Več podobnih tem