Forum » Elektrotehnika in elektronika » Katero FID stikalo
Katero FID stikalo
Temo vidijo: vsi
floyd1 ::
Pri popolni obnovi stare hiše bomo spremenili tudi priklop elektrike (iz zračnega na zemeljskega, ostaja pa 3-fazni s 3x20A glavnimi varovalkami). Obstoječa instalacija je prastara in pride zamenjana, zato med drugim kupujem tudi nova FID stikala (3 kom - po nadstropjih).
Gledam da so razlike v cenah kar velike, in me zanima, če ima kdo kake izkušnje s cenejšimi FID stikali - recimo takimi. Kaj priporočate (mogoče še kaj drugega), ker npr. ETI je 2x dražje.
In ja, vem da ni nek denar ampak... Ko moraš narediti streho, hidroizolacijo, estrihe, omete, fasado, ogrevanje, vodovod, odtoke, elektriko... - pride vsak evro prav.
Gledam da so razlike v cenah kar velike, in me zanima, če ima kdo kake izkušnje s cenejšimi FID stikali - recimo takimi. Kaj priporočate (mogoče še kaj drugega), ker npr. ETI je 2x dražje.
In ja, vem da ni nek denar ampak... Ko moraš narediti streho, hidroizolacijo, estrihe, omete, fasado, ogrevanje, vodovod, odtoke, elektriko... - pride vsak evro prav.
TESKAn ::
Osebno imam od ETIja, 300 mA za stanovanje in posebej 30 mA za kopalnico. Načeloma če zadevo prodajajo, mora bit stestirana, tako da IMO mora bit OK. Upoštevaj pa, da danes saniraš, potem pa naj bi bil za 10 let (vsaj) mir, tako da 30€ na deset let...
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
floyd1 ::
Hvala za odgovor.
Saj vem, da je to manj kot 50 EUR pri 3 stikalih, ampak ko malo računaš ugotoviš, da taka sanacija lahko stane 70k ali pa tudi 120k. Vso razliko pa naredi malo "telefonjade" in pobiranja različnih izkušenj kolegov, po forumih... Npr pri zunanji el. omarici, ki sva jo na koncu dobila za 270 EUR, je bila cena Elektra MB kar 480 EUR. Identična stvar, le da jo tam pač pripeljejo oni. 100 EUR tu, 200 EUR tam... Denar pa je problem, ker hiše ne bi rad 10 let delal. Sem že zdaj prestar, 40 se bliža .
Sprašujem pa ravno zato, če ima kdo s tem kake izkušnje. FID je precej pomemben (pravzaprav življenjsko pomemben ), čisto na blef ne bi rad kupoval kakega poceni klumpa.
Saj vem, da je to manj kot 50 EUR pri 3 stikalih, ampak ko malo računaš ugotoviš, da taka sanacija lahko stane 70k ali pa tudi 120k. Vso razliko pa naredi malo "telefonjade" in pobiranja različnih izkušenj kolegov, po forumih... Npr pri zunanji el. omarici, ki sva jo na koncu dobila za 270 EUR, je bila cena Elektra MB kar 480 EUR. Identična stvar, le da jo tam pač pripeljejo oni. 100 EUR tu, 200 EUR tam... Denar pa je problem, ker hiše ne bi rad 10 let delal. Sem že zdaj prestar, 40 se bliža .
Sprašujem pa ravno zato, če ima kdo s tem kake izkušnje. FID je precej pomemben (pravzaprav življenjsko pomemben ), čisto na blef ne bi rad kupoval kakega poceni klumpa.
Aston_11 ::
Ponavadi ti naredijo ponudbe za komplet štromarijo - pošlješ povpraševanja naokoli. Recimo zame so bili najugodnejši v Ajdovščini - lokalc je bil vsaj 200 EUR dražji. Jaz imam nekega avstrijskega, bil je testiral, meritve je opravil, pa tudi sicer mu je videti, da dela. Za celo bajto imam 30 mA.
floyd1 ::
Lahko prosim pogledaš firmo?
Zaenkrat bomo le spremenili priklop elektrike in naredili nekaj vtičnic v kleti. Kompletna štromarija pa pride na vrsto enkrat spomladi. Predračune imam, ampak - štromarji pač navadno vzamejo ETI-ja ker je kao preizkušen in ga (seveda) na koncu itak jaz plačam.
Zaenkrat bomo le spremenili priklop elektrike in naredili nekaj vtičnic v kleti. Kompletna štromarija pa pride na vrsto enkrat spomladi. Predračune imam, ampak - štromarji pač navadno vzamejo ETI-ja ker je kao preizkušen in ga (seveda) na koncu itak jaz plačam.
Aston_11 ::
Verjetno, če ti ne odklopi, ostaneš priklopljen proti zemlji, kar ponavadi ni preveč zabavno.
Tip je Moeller - bom pa pogledal, ko pridem domov, če je res. Varovalke in prenapetostne odklopnike imam od istega prizvajalca.
Tip je Moeller - bom pa pogledal, ko pridem domov, če je res. Varovalke in prenapetostne odklopnike imam od istega prizvajalca.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Aston_11 ()
floyd1 ::
@ einstein
Kot je že Aston11 povedal, "lažje" te ubije.
Hvala zaenkrat.
Še kak predlog ali izkušnje?
Kot je že Aston11 povedal, "lažje" te ubije.
Hvala zaenkrat.
Še kak predlog ali izkušnje?
telexdell ::
Vsa FID stikala, katera se prodajajo pri nas morajo izpolnjevati enake tehnične pogoje. Eden od njih je tudi, da zanesljivo izklopijo pri nazivnem toku. Torej kupi (na področju EU!!) tisto FID stikalo, katero ti cenovno in oblikovno ustreza (da bodo priklopu na enaki strani, kot so priklopi na varovalki!).
Za stanovanja daj 300 mA, za vtičnice v kopalnicah (Utility?) pa 30 mA.
PS- vem, kako se pozna vsak cent pri koreniti obnovi doma. Razlika v ceni med funkcionalno enakimi domačimi in tujimi izdelki je le v tem, da je v marsikaterem domačem izdelku v ceno vključen davek na "nacionalni interes" v obliko tajkunskih kraj.
Za stanovanja daj 300 mA, za vtičnice v kopalnicah (Utility?) pa 30 mA.
PS- vem, kako se pozna vsak cent pri koreniti obnovi doma. Razlika v ceni med funkcionalno enakimi domačimi in tujimi izdelki je le v tem, da je v marsikaterem domačem izdelku v ceno vključen davek na "nacionalni interes" v obliko tajkunskih kraj.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
balocom ::
Namesto treh FID stikal vzemi 2. Enega za vlažne prostore (kopalnica, kuhinja, mogoče garaža in klet) in enega za ostale prostore, oba 30mA. Pri nas imamo en 30mA FID za komplet mansardo in ni težav, če je inštalacija nova nebi smelo biti težav s uhajalnimi tokovi, ki bi prožili preobčutljivo FID stikalo, pa tudi če je samo eno za skoraj celo hišo.
Delaš priključek na novo ali samo premeščaš starega? Če delaš na novo, boš itak izvedel ali je novo stikalo neizpravno ob meritvah inštalacij...
Delaš priključek na novo ali samo premeščaš starega? Če delaš na novo, boš itak izvedel ali je novo stikalo neizpravno ob meritvah inštalacij...
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Aston_11 ::
FID naj bo 30 mA čez celo bajto. Nimaš nobene potrebo po spuščanju max 80 W proti tlem - na ta račun niti ne opaziš, da ti števec non stop vrti, 1,6 kwh dnevno (črn scenarij, jasno)
All ::
http://www.telmak.si/download/Instalaci...
zanimiv je tudi tale na strani 7...enkrat sem ga videl na policah...montiral pa nikoli...
zanimiv je tudi tale na strani 7...enkrat sem ga videl na policah...montiral pa nikoli...
floyd1 ::
Super, hvala za odgovore. Glede 30 ali 300mA mi je tudi kolega, ki je gradil hišo pred 5 leti povedal, da ima on vsa 3 stikala (po nadstropjih) 30mA in nima nobenih težav. Bom pa ob priložnosti še malo električarja o tem povprašal.
floyd1 ::
Šele pred kako uro in pol sem prišel domov z bajte (odstranjeval omete v kleti), pa sem šel še enkrat skozi vaše odgovore (in dodatna vprašanja).
- verjetno bom poizkusil s cenejšimi FID stikali, čeprav se električar nekaj upira
- bom razmislil tudi samo o dveh - je pa bila ideja, da bi naredili 3 omarice (klet, pritličje, mansarda) za elektriko, zato tudi 3 FID stikala. Dodatno seveda še ena telekomunikacijska, mrežne kable pa bomo potegnili res povsod razen v "hajzl" (še v kuhinjo in kurilnico )
- verjetno bodo vsa 30mA
- zaenkrat bomo nov, zemeljski priklop preko nove kletne omarice (s FID stikalom) le povezali s staro omarico (za trenutne potrebe obnove), ko pa bomo naslednje leto v hiši porihtali še zgornjo ploščo (trenutno tramovi, deske in leš - se še odločamo, kaj bomo s tem ) gremo "na polno". Zdaj bomo seveda zunaj potegnili še nov valjanec za "zemljo", se mi zdi da je stara kar na vodovodni cevi .
- verjetno bom poizkusil s cenejšimi FID stikali, čeprav se električar nekaj upira
- bom razmislil tudi samo o dveh - je pa bila ideja, da bi naredili 3 omarice (klet, pritličje, mansarda) za elektriko, zato tudi 3 FID stikala. Dodatno seveda še ena telekomunikacijska, mrežne kable pa bomo potegnili res povsod razen v "hajzl" (še v kuhinjo in kurilnico )
- verjetno bodo vsa 30mA
- zaenkrat bomo nov, zemeljski priklop preko nove kletne omarice (s FID stikalom) le povezali s staro omarico (za trenutne potrebe obnove), ko pa bomo naslednje leto v hiši porihtali še zgornjo ploščo (trenutno tramovi, deske in leš - se še odločamo, kaj bomo s tem ) gremo "na polno". Zdaj bomo seveda zunaj potegnili še nov valjanec za "zemljo", se mi zdi da je stara kar na vodovodni cevi .
telexdell ::
Načelno so 30 mA FID stikala povsem ustrezna pri novih oz. adaptiranih instalacijah in na novo vseljenih bivalnih enotah, kateri so običajno opremljeni z novimi električnimi aparati. Problemi se lahko pojavijo že dokaj hitro, če je ozemljitvena upornost prenizka, ob nevihtah z grmenjem in kasneje, ko električni aparati postanejo starejši.
Kolikor boš sedaj privarčeval z izvedbo instalacije in ločenimi FID stikali boš mogoče čez leta zapravil za barvanje sivih las ob nelogičnih izpadih FID stikala in iskanju vzroka za njih.
Kolikor boš sedaj privarčeval z izvedbo instalacije in ločenimi FID stikali boš mogoče čez leta zapravil za barvanje sivih las ob nelogičnih izpadih FID stikala in iskanju vzroka za njih.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
floyd1 ::
Problemov z ozemljitvijo ne bi smelo biti, če misliš to. Načrtovanega je okrog 25m novega valjanca po parceli, verjetno bomo priključili še kakega dodatnega, ko bomo naslednje leto delali hidroizolacijo in drenažo in bomo hišo odkopali do temeljev okrog in okrog.
Torej je po tvoje za ostalo hišo (razen kopalnice) vseeno boljši 300mA? Vsekakor se bom še temeljito pozanimal.
Izvedbo s 3 (mogoče le dvema - klet + pritličje skupaj) omaricami pa so mi svetovali praktično vsi, s katerimi sem se do zdaj pogovarjal. Tako menda danes že povsod delajo.
edit: Typo
Torej je po tvoje za ostalo hišo (razen kopalnice) vseeno boljši 300mA? Vsekakor se bom še temeljito pozanimal.
Izvedbo s 3 (mogoče le dvema - klet + pritličje skupaj) omaricami pa so mi svetovali praktično vsi, s katerimi sem se do zdaj pogovarjal. Tako menda danes že povsod delajo.
edit: Typo
Zgodovina sprememb…
- spremenil: floyd1 ()
telexdell ::
Problem je prenizka upornost. Torej več valjanca kot boš imel v zemlji, nižja bo upornost ozemljila in prej lahko nastanejo problemi. Ker FID stikalo pomeni le dodatni ukrep zaščite pred napetostjo dotika, mora biti ozemljitvena upornost dovolj nizka, da je izpolnjen tudi glavni pogoj- pregori/izklopi varovalka v predpisanem času. Imaš torej dve nasprotujoči zahtevi: nizko upornost ozemljila za tehnično ustreznost instalacije in ne prenizko upornost ozemljila, da se FID stikalo ne bo prožilo po nepotrebnem. Občutljivejše kot je FID stikalo ožji je ta interval v katerem sta izpolnjena oba pogoja.
Če boš zaradi trenutno visokih stroškov z obnovo vseeno vgradil le FID 30 mA potem vsaj električarja prosi, da ti razdelilnik zveže tako, da boš lahko kdaj kasneje vgradil ločeni FID stikali, če bi se pojavile težave. Takšna vezava razdelilnikov pa ti danes ne bi smela pomeniti dodatnega stroška, saj bo električar le ustrezno razporedil varovalke in prazne prostore v razdelilniku.
Če boš zaradi trenutno visokih stroškov z obnovo vseeno vgradil le FID 30 mA potem vsaj električarja prosi, da ti razdelilnik zveže tako, da boš lahko kdaj kasneje vgradil ločeni FID stikali, če bi se pojavile težave. Takšna vezava razdelilnikov pa ti danes ne bi smela pomeniti dodatnega stroška, saj bo električar le ustrezno razporedil varovalke in prazne prostore v razdelilniku.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
floyd1 ::
Super, hvala za nasvet, to res lahko naredimo.
Me pa zdaj zanima nekaj - kolega ima 30mA FID-e in valjanec okrog cele hiše kakih 50 m (bilo je mišljeno za strelovod) povezan še na kakih 25 - 30m (ne vem točno) posebnega, ki so ga pač dali, ko so delali štrom. Nima pa nobenih problemov že ca. 4-5 let, kar se je preselil v novo hišo. Sreča? Je pa menda precej odvisno od terena (zemlja, pesek...).
Mimogrede - padla je tudi ene ideja o glavnem stikalu na dovodu v hišo (kjer bi lahko prekinil vse 3 faze, da bi kasneje lahko bolj "komot" delali v omaricah in stvari dopolnjevali). Ima sploh kdo kaj takega narejeno? Potem tudi eventuelne menjave FID ali kaj podobnega ni več noben problem.
Typo, typo...
Me pa zdaj zanima nekaj - kolega ima 30mA FID-e in valjanec okrog cele hiše kakih 50 m (bilo je mišljeno za strelovod) povezan še na kakih 25 - 30m (ne vem točno) posebnega, ki so ga pač dali, ko so delali štrom. Nima pa nobenih problemov že ca. 4-5 let, kar se je preselil v novo hišo. Sreča? Je pa menda precej odvisno od terena (zemlja, pesek...).
Mimogrede - padla je tudi ene ideja o glavnem stikalu na dovodu v hišo (kjer bi lahko prekinil vse 3 faze, da bi kasneje lahko bolj "komot" delali v omaricah in stvari dopolnjevali). Ima sploh kdo kaj takega narejeno? Potem tudi eventuelne menjave FID ali kaj podobnega ni več noben problem.
Typo, typo...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: floyd1 ()
telexdell ::
Saj najverjetneje ne boš imel problemov, kot jih večina ljudi nima. Lahko pa se pojavijo in takrat je "hudič".
Za delo na instalacijah in v razdelilniku opravlja funkcijo glavnega stikala FID. Morebitno zamenjavo FID stikala (mimogrede, meni dela že preko 30 let!) pa ti bo vsak vsaj povprečen električar izvedel brez odklopa glavnih varovalk.
PS- če pa boš morebiti kdaj moral poklicati rajonskega električarja, da ti odklopi glavne varovalke, medtem ko boš menjaval FID ta obisk izkoristi za zamenjavo varovalnih vložkov z novimi, čeprav so stari še celi. Bo bistveno ceneje, kot pa da ga kličeš kakšno nedeljo pred skoraj pečeno šunko.
Za delo na instalacijah in v razdelilniku opravlja funkcijo glavnega stikala FID. Morebitno zamenjavo FID stikala (mimogrede, meni dela že preko 30 let!) pa ti bo vsak vsaj povprečen električar izvedel brez odklopa glavnih varovalk.
PS- če pa boš morebiti kdaj moral poklicati rajonskega električarja, da ti odklopi glavne varovalke, medtem ko boš menjaval FID ta obisk izkoristi za zamenjavo varovalnih vložkov z novimi, čeprav so stari še celi. Bo bistveno ceneje, kot pa da ga kličeš kakšno nedeljo pred skoraj pečeno šunko.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
floyd1 ::
Ja, upam da mi zdaj ne bodo v novo omarico starih varovalk not tiščali. Sicer pa - kot si rekel - glavne varovalke v zunanji omarici držijo doooolgo. Pri starših jih v 30+ letih še niso menjavali (vsaj ne, da bi jaz vedel).
floyd1 ::
Mimogrede pa še to - glede na glavne varovalke v zunanji omarici, ki bodo 3 x 20A, ali je vseeno če je FID 25A ali 40A? Tu verjetno gre le za to, kakšen tok vzdrži? Oz. če vprašam še malo drugače - če bi bilo treba kdaj kasneje iti (iz kakršnegakoli razloga, npr TČ) na 3 x 25A glavne varovalke - ali 25A fid še lahko ostane ali bi bilo potrebno zamenjati?
Sicer že offtopic, a ne bi odpiral nove teme, ker se vseeno navezuje - od zunanje omarice s števcem do hiše (ca. 10m) mi priporočajo 4x 62 kabel. Do kakšne priključne moči je tak kabel še OK? Raje vzamem 102?
Sicer že offtopic, a ne bi odpiral nove teme, ker se vseeno navezuje - od zunanje omarice s števcem do hiše (ca. 10m) mi priporočajo 4x 62 kabel. Do kakšne priključne moči je tak kabel še OK? Raje vzamem 102?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: floyd1 ()
balocom ::
25A FID uradno lahko varno odklopi tok do 25A, zaradi varnostnega faktorja naj bi vedno vzel za 1 stopnjo vzdržlivejšega (torej 40A). 40A FID bo uporaben, tudi če boš hotel iti na 3x 35A priklop, 25A FID pa ne.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
floyd1 ::
(Vem, offtopic ) Za kable pa sem na nekem drugem forumu našel podatek, da je
To drži?
4A/mm2 max trajna obremenitev za normalno (pasivno) hlajenje vodnika.
To drži?
telexdell ::
(Vem, offtopic ) Za kable pa sem na nekem drugem forumu našel podatek, da je
4A/mm2 max trajna obremenitev za normalno (pasivno) hlajenje vodnika.
To drži?
Če bi to držalo, potem bi za 16 A varovalko potreboval 4 mm2 kabel. Pa imaš po hiši položene takšne kable. Drugače pa je odvisno ali je kabel zakopan v zemlji in/ali položen v cev in/ali na kabelski polici... je položen sam ali skupaj z drugimi... Skratka ni neke univerzalne zakonitosti. Za hišne instalacije običajno velje, da se kabel 1,5 mm2 varuje z 10 A varovalko, kabel 2,5 mm2 z 16 A in kabel 4 mm2 z 20 ali 25 A varovalko.
Kabel med števcem in notranjim razdelilnikom je 6 mm2 povsem dovolj za glavne varovalke do 35 A. Če cena kabla 10 mm2 ne odstopa za občuten znesek ti priporočam vgradnjo tega. Ne iz tehničnih ampak predvsem iz ekonomskih razlogov (izgube, padec napetosti...).
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
floyd1 ::
Hvala za odgovor.
Po dogovoru z električarjem smo sklenili, da bo glavni kabel 6mm2 (35A ne bom potreboval nikoli), bomo pa ga za vsak slučaj dali v cev (eno tanjšo, cenejšo od tiste, ki jo zahteva Elektro MB za npr. pod cesto).
Zdaj pa (v sosednji temi) že raziskujem vse o avtomatskih varovalkah .
Po dogovoru z električarjem smo sklenili, da bo glavni kabel 6mm2 (35A ne bom potreboval nikoli), bomo pa ga za vsak slučaj dali v cev (eno tanjšo, cenejšo od tiste, ki jo zahteva Elektro MB za npr. pod cesto).
Zdaj pa (v sosednji temi) že raziskujem vse o avtomatskih varovalkah .
int47 ::
Pri kratkih kablih se gleda gostoto toka in dopustno segrevanje vodnika.
Pri daljših kablih je pomemben tudi padec napetosti. Nič ti ne pomaga kabel, ki zdrži željeni tok, če porabnik dobi prenizko napetost.
V določenih primerih je predpisan minimalni presek vodnika.
Pri daljših kablih je pomemben tudi padec napetosti. Nič ti ne pomaga kabel, ki zdrži željeni tok, če porabnik dobi prenizko napetost.
V določenih primerih je predpisan minimalni presek vodnika.
floyd1 ::
Hvala za odgovor. Škoda, da ni še kakih cifer zraven (da se kaj več naučim )
FID stikala sem nazadnje vzel ETI - dobil za pol cene (glede tistih na netu), torej le nekaj evrov več kot zgoraj omenjena. S tistimi pa ima moj istalater slabe izkušnje - naletel je na pokvarjeno in jih potem ni več jemal tam. Mogoče le smola, kdo ve...
FID stikala sem nazadnje vzel ETI - dobil za pol cene (glede tistih na netu), torej le nekaj evrov več kot zgoraj omenjena. S tistimi pa ima moj istalater slabe izkušnje - naletel je na pokvarjeno in jih potem ni več jemal tam. Mogoče le smola, kdo ve...
floyd1 ::
Danes postavili zunanjo omarico, premontirali števec, priklopili. Prva hišna omarica in nekaj vtičnic je že nameščeno, FID dela ko šus . Še enkrat - hvala vsem za nasvete.
cegu ::
Ali obstajajo trifazna FID stikala?
Če bi FID stikalo priklopi na kabel od trifaznega sekularja, se sekular ne bi prižgal, ker je zaradi simetričnega bremena tok v "nuli" enak nič. (recimo da imam nov štekar ki ima tudi nulo).
Analogno:
Če imam v hiši tri nadstropja, v vsakem je svoja faza in le ena 50W žarnica, potem imam takisto "simetrično trifazno breme" in je tok v ničli pri števcu prav tako enak nič.
Po tej analogiji torej trifazno FID stikalno ne more obstajati, obstaja lahko le enofazno FID stikalo, ki pa mora biti na nulo vezano za razvejitvijo.
Če bi FID stikalo priklopi na kabel od trifaznega sekularja, se sekular ne bi prižgal, ker je zaradi simetričnega bremena tok v "nuli" enak nič. (recimo da imam nov štekar ki ima tudi nulo).
Analogno:
Če imam v hiši tri nadstropja, v vsakem je svoja faza in le ena 50W žarnica, potem imam takisto "simetrično trifazno breme" in je tok v ničli pri števcu prav tako enak nič.
Po tej analogiji torej trifazno FID stikalno ne more obstajati, obstaja lahko le enofazno FID stikalo, ki pa mora biti na nulo vezano za razvejitvijo.
...:TOMI:... ::
Če imaš 3 nadstropja in tri faze, potem imaš v vseh treh nadstropjih vse tri faze in tudi 3 FID stikala (vsaj jaz bi tako naredil). Od kje ti ideja o samo eni fazi na nadstropje?
Seveda obstaja 3 fazni FID. Malo si poglej specifikacije in tudi zgradbo FID stikal, ti bo bolj jasno.
Seveda obstaja 3 fazni FID. Malo si poglej specifikacije in tudi zgradbo FID stikal, ti bo bolj jasno.
Tomi
cegu ::
Ker imamo tako narejeno v naši 40 let stari hiši. Pritličje 1 faza, prvi štuk druga faza, garaža pa to zunaj pa tretja faza. Omarca je le na enem mestu, ni na vsakem štuku posebej.Izjema je le kuhinja, kjer je štedilnik, kjer so vse tri faze.
Glede vprašanja:
Mogoče veš za kakšno specifikacijo na spletu? Moj dvom prihaja iz tega, da če imaš v hiši 3faze, bo pred števcem vsota tokov v vseh treh fazah vedno večja od toka v ničtem vodu - kar je lasnost trifaznega sistema in je celo želja, da je to tako. (Kirchofu je ustreženo, tok iz prve faze se vrača po 2 in 3 fazi inp).
Ni mi pa jasno kako bi FID stikalo le z merjenjem toka na vsaki fazi posebej brez merjenja faze lahko to vedelo.
Glede vprašanja:
Mogoče veš za kakšno specifikacijo na spletu? Moj dvom prihaja iz tega, da če imaš v hiši 3faze, bo pred števcem vsota tokov v vseh treh fazah vedno večja od toka v ničtem vodu - kar je lasnost trifaznega sistema in je celo želja, da je to tako. (Kirchofu je ustreženo, tok iz prve faze se vrača po 2 in 3 fazi inp).
Ni mi pa jasno kako bi FID stikalo le z merjenjem toka na vsaki fazi posebej brez merjenja faze lahko to vedelo.
...:TOMI:... ::
http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/S...
4 polno stikalo.
Kot si že sam ugotovil mora biti vsota pritekajočih tokov enaka vsoti odtekajočih. Če kje vmes pušča in teče po npr. ozemljitvenem vodnik, potem odklopi. Razlike tokov se gleda medfazno in faze proti nuli.
Ti ne razumeš principa 3F sistema. Če so v 3F sistemu bremena simetrična, po nuli ne teče nič toka, ker se vse zgodi medfazno. Po nuli teče "preostanek", če so bremena nesimetrična.
Če pa imaš ti enofazno breme (žarnica), potem tok teče "iz faze proti nuli". Najbrž ti ne gre v glavo, zakaj je nula enako debel vodnik kot fazni, čeprav imamo 3 faze in samo eno nulo. Potem bi morali imeti 3x debelejšo nulo, da bi lahko priklopili bremena eno fazno, vendar temu ni tako. Faze so zamaknjene za 120 stopninj, zato ne rabimo 3x debelejše nule, čeprav imamo skoraj vse porabnike doma priklopljene eno fazno.
4 polno stikalo.
Kot si že sam ugotovil mora biti vsota pritekajočih tokov enaka vsoti odtekajočih. Če kje vmes pušča in teče po npr. ozemljitvenem vodnik, potem odklopi. Razlike tokov se gleda medfazno in faze proti nuli.
Ti ne razumeš principa 3F sistema. Če so v 3F sistemu bremena simetrična, po nuli ne teče nič toka, ker se vse zgodi medfazno. Po nuli teče "preostanek", če so bremena nesimetrična.
Če pa imaš ti enofazno breme (žarnica), potem tok teče "iz faze proti nuli". Najbrž ti ne gre v glavo, zakaj je nula enako debel vodnik kot fazni, čeprav imamo 3 faze in samo eno nulo. Potem bi morali imeti 3x debelejšo nulo, da bi lahko priklopili bremena eno fazno, vendar temu ni tako. Faze so zamaknjene za 120 stopninj, zato ne rabimo 3x debelejše nule, čeprav imamo skoraj vse porabnike doma priklopljene eno fazno.
Tomi
telexdell ::
Ko po vodniku teče el. tok se okrog njega naredi električno polje. Če damo skupaj dva vodnika, po katerih teče enak tok v nasprotni smeri se električno polje med njima izniči. Enaka stvar je pri več vodnikih.
FID stikalo ne meri tokov v posamezni fazi ampak zaznava le električno polje med vodniki. Dokler polja ne zazna, ne stori nič. Ko pa polje naraste na neko vrednost, pa prekine vse fazne in nevtralni vodnik.
FID stikalo ne meri tokov v posamezni fazi ampak zaznava le električno polje med vodniki. Dokler polja ne zazna, ne stori nič. Ko pa polje naraste na neko vrednost, pa prekine vse fazne in nevtralni vodnik.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
int47 ::
cegu ::
...:TOMI:... je izjavil:
http://www.eti.si/files/userfiles/PDF/S...
Ti ne razumeš principa 3F sistema. Če so v 3F sistemu bremena simetrična, po nuli ne teče nič toka, ker se vse zgodi medfazno. Po nuli teče "preostanek", če so bremena nesimetrična.
Trifazni sistem mi je jasen. Od kje ti mnenje da sem sklepal da bi po nuli pri simetričnem bremenu tekel tok? Moraš pa vedeti da to velja le tam, kjer se vse nule združijo. Če boš ti na trifzani sistem priklopil tri enofazna bremena, potem bo efektivni tok od enofaznega bremena še vedno "odtekal" po nuli (in te zrukal če se ga dotakneš). Na mestu kjer se pa "nule" iz vseh treh enakih enofaznih porabnikov združijo nazaj v skupno točko, od tam naprej pa ni več nobenega signala.
'Odteka' zgoraj je v narekovaju, ker je povprečni tko v izmeničnem sistemu itak vedno 0. Mišljen je efektivni tok v smislu kam teče moč.
Kar mi ni jasno je, kaj FID sploh meri? Če meri le to, da mora vsota vseh efektivnih tokov biti enaka nič, potem trifazni FID lahko izklopi le vse tri faze skupaj, ne more pa vedeti v kateri fazi je prišlo do razlike.
Če pa 3-fazni FID zna izklopiti samo tisto fazo ki "pušča", potem me pa res zanima, kako to naredi.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: cegu ()
telexdell ::
Ko po vodniku teče el. tok se okrog njega naredi električno polje.
Med električnim in magnetnim poljem je nekaj razlik...
Pa dobro, dejansko je elektromagnetno polje. A za razumevanje stvari laikom poimenovanje ni bistvenega pomena.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
cegu ::
Hvala All. Briljantno preprosta zadevca :)
Mislil sem da je FID "smart" naprava, pa vidim da je stvar veliko boljša.
Mislil sem da je FID "smart" naprava, pa vidim da je stvar veliko boljša.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: cegu ()
floyd1 ::
Da se malo vrnem k osnovni temi - pred kratkim sem bral o možnih problemih (izklopih), ki jih lahko ima 30 mA FID pri uporabi prenapetostnih zaščit na vtičnicah. Govora je bilo o tem, da je pri 30mA FID-u boljše narediti skupno prenapetostno zaščito pred že FID stikalom (v omarici). Ve kdo kaj o tem?
...:TOMI:... ::
To ne vem, če so problemi ali ne, vendar prenapetostne zaščite, ki jih kupiš v trgovini niso vredne nič. Kot, če je nimaš.
Če želiš imeti dobro zaščiten dom, moraš imeti večstopenjsko sistemsko rešeno zadevo, ne pa eno usrano zaščito za 13€.
Moraš vedeti, da te zadeve niso poceni. Pa tudi če imaš vse to, ni 100 % zaščite. Izklop naprav, ki so ti drage je še vedno boljša rešitev. Ali pa zavarovanje za indirektni udar, kar je okoli 30€/leto in imaš vse elektronske naprave zavarovane...
Če želiš imeti dobro zaščiten dom, moraš imeti večstopenjsko sistemsko rešeno zadevo, ne pa eno usrano zaščito za 13€.
Moraš vedeti, da te zadeve niso poceni. Pa tudi če imaš vse to, ni 100 % zaščite. Izklop naprav, ki so ti drage je še vedno boljša rešitev. Ali pa zavarovanje za indirektni udar, kar je okoli 30€/leto in imaš vse elektronske naprave zavarovane...
Tomi
floyd1 ::
Problem naj bi bil v tem, da (poceni) prenapetostne zaščite vedno malo "puščajo" proti zemlji. Zdaj pa ne vem, koliko je resnice na tem oz. ali je to le baba čula - baba rekla...
Sem že bral o tristopenjskih zaščitah in cenah in potem je dejansko boljše naprave le zavarovati, ker je to enostavno predrago. Sicer pa te zaščite na vtičnicah tudi niso čisto brez veze - brez tega nam je po 2x letno crknil faks, z varovanjem pa v nekaj letih več nikoli (je pa 3x zaščito odneslo). Smo pa imeli tam res neki bogi štrom (tudi ups se je večkrat tedensko oglasil - malo je zašklocal rele v njem, pa luči so takrat mežiknile).
Sem že bral o tristopenjskih zaščitah in cenah in potem je dejansko boljše naprave le zavarovati, ker je to enostavno predrago. Sicer pa te zaščite na vtičnicah tudi niso čisto brez veze - brez tega nam je po 2x letno crknil faks, z varovanjem pa v nekaj letih več nikoli (je pa 3x zaščito odneslo). Smo pa imeli tam res neki bogi štrom (tudi ups se je večkrat tedensko oglasil - malo je zašklocal rele v njem, pa luči so takrat mežiknile).
All ::
Problem naj bi bil v tem, da (poceni) prenapetostne zaščite vedno malo "puščajo" proti zemlji. Zdaj pa ne vem, koliko je resnice na tem oz. ali je to le baba čula - baba rekla...
to bo veljal kr za vse prenapetostne zaščite, ki temeljijo na varistorjih....
se pa da za mejhn denar to narest v samoizvedbi....cena samega varistorja je ...cca 2€
nevaren je potencil med L - N L - PE N - PE in pa tudi L - L v večfaznih sistemih
zašito proti prenapetosti je potrebno stopnjevati in pa varovati (z hitrimi čimmanjšimi varovalkami)
floyd1 ::
Torej - če bi uporabljal večje število teh zaščit (jaz jih imam že zdaj 5 kom.) je (teoretično) mogoče, da bi FID zafrkaval?
Ali se karakteristika varistorja s starostjo glede tega kaj poslabša? Večje "puščanje"?
Ali se karakteristika varistorja s starostjo glede tega kaj poslabša? Večje "puščanje"?
All ::
gumby ::
Problem je prenizka upornost. Torej več valjanca kot boš imel v zemlji, nižja bo upornost ozemljila in prej lahko nastanejo problemi. Ker FID stikalo pomeni le dodatni ukrep zaščite pred napetostjo dotika, mora biti ozemljitvena upornost dovolj nizka, da je izpolnjen tudi glavni pogoj- pregori/izklopi varovalka v predpisanem času. Imaš torej dve nasprotujoči zahtevi: nizko upornost ozemljila za tehnično ustreznost instalacije in ne prenizko upornost ozemljila, da se FID stikalo ne bo prožilo po nepotrebnem. Občutljivejše kot je FID stikalo ožji je ta interval v katerem sta izpolnjena oba pogoja.
Ti to resno? Ozemljilo ne more imeti prenizke upornosti, ker je idealna upornost ozemljila 0. Sploh pa v TN sistemih, kjer je ozemljilo direktno povezano na nevtralni vodnik na dovodu v objekt in je s tem skupna impedanca precej manjša od upornosti ozemljila.
Do izpadov FID-a prihaja zaradi napake v inštalaciji ali napake v neki napravi, ki je priključena na ta FID. Sicer je res, da nižja upornost ozemljila pripomore k hitrejšemu izklopu, vendar to ni vzrok za izklop.
my brain hurts
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 31435 (4608) | mirator |
» | Pralni ali sušilni stroj prebijaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6697 (5952) | gumby |
» | Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18081 (15588) | lovro535v2 |
» | Katere varovalke za hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 28125 (22964) | mirator |
» | Priklop KZSOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13846 (13458) | telexdell |