problem s fid stikalom

problem s fid stikalom

saso4 ::

Pozdravljeni.

Včeraj sva s prijateljem v njegovi hiši zvezala tri omarice in imava en problem. In sicer v eni omarici pri stiku zemlje in nule fid odklopi, pri dveh pa ne ne. Ni mi jasno, saj je vse zvezano isto. Je pa res da je tisti fid, ki odklopi drugega proizvajalca, kot druga dva. Ima to kaj veze. Prosim za pomoč!

Sašo

milica ::

Če v veji FID stikala ni nobenega porabnika običajno ne odklopi pri stiku zemlje in nule.

uvz123 ::

Nula ni nujno vedno na potencialu zemlje, zato ob kratkem stiku tudi teče določen tok. Ta FID je očitno bolj občutljiv kot ostala dva. Jaz se s tem ne bi preveč obremenjeval, ker če bo FID zaradi tega izklapljal, potem je nekaj narobe z napravo oz. vodi, ki so priključeni na ta FID. Če te pa tako zelo moti, pa v elektro omarici kratkostiči nulo z ozemljitvijo (pred glavno omarico) - s tem boš izenačil napetostna potenciala nule in ozemljitve.

int47 ::

Za vsak slučaj preveri, če imaš OK ozemljitev v tistih dveh omaricah, kjer FID ne izklaplja.

saso4 ::

Hvala. Je res da tam še ni nobenih porabnikov-je mogoče to to?
Sašo

reno ::

FID ti nebi smel izklapljati zato, ker nimas prikljucenih porabnikov. To bi bil nesmisel. Naj ti povem kako FID deluje. Toliko toka kolikor ga stece skozi FID ga more priteci tudi nazaj. V kolikor se zgodi, da dolocen tok stece mimo FIDa potem ta izklopi. Pri katerem toku ti FID izklopi pa ti pise na FIDu. Obicajno je to 30mA ali pa 100mA. Torej, ce ti ob stiku zemlje in nule FID izklopi ocitno zemlja in nula kakor je reku uvz123 nista na istem potencialu in zaradi tega stece dolocen tok mimo FIDa zato naredi to kar ti je uvz123 priporocal. Pred omarico izenaci potencial nule in zemlje.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9131454 (4627) mirator
»

Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6518084 (15591) lovro535v2
»

zaščitno tokovno stikalo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
122751 (2546) dp71831
»

FID stikalo odklopi po določenem času

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1813071 (10853) int47
»

Kratek stik v hiši, lociranje

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
328335 (7717) IČA

Več podobnih tem