» »

Aronova vezava

Aronova vezava

Fave ::

Ali je možno napraviti Aronovo vezavo tako, da števec pokaže več, kot se dejansko energije porabi? Gre pa za indirektne meritve.

Hvala.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

telexdell ::

Koliko me še spomin služi (EMŠO) je Aronova vezava namenjena za meritev porabljena delovne ali jalove energije v simetričnih tri faznih sistemih. Ker se meritev izvaja v dveh fazah bi bil odgovor na tvoje vprašanje lahko pritrdilen le v smeri manj prikaza. Doseči moraš nesimetrično obremenitev tako, da tretjo fazo (v kateri ni tokovnikov) močno obremeniš, ostali dve pa slabo ali nič. Tako ti bo Aronova vezava prikazala manj porabljene energije.

Če pa v omrežje vežeš dva tokovnika in ju spojiš na števec drugače pa to ni več Aronova vezava ampak nekaj drugega. Če seveda pravilno izračunaš konstante za preračun (prestavna razmerja merilnih transformatorjev, konstanta števca, faktor vezave)potem tako na hitro, ne vidim načina kako bi lahko števec kazal več (kvečjemu manj).

bili_39 ::

Aaronova vezava kaže pravilno tudi za nesimetrične obremenitve. Če je le napajanje simetrično. Če napajalne napetosti niso simetrične seveda pride do napake metode.

Če pa ni prav zvezano (kot je napisano že zgoraj) potem pa to ni Aaronova vezava... ;-)

Fave ::

Še nekaj. Ali je možno, da bi Aronova vezava kazala več pri zelo slabem cos(fi) (recimo 0,4)?
My mind's a hyper tool that fixes everything.

telexdell ::

Če meriš energijo z indukcijskim števcem potem ni možno. Če pa meriš energijo s pomočjo Watmetrov in ure pa moraš upoštevati, da pri nekem kotu med tokom in napetostjo (mislim da 60o) en Wm kaže negativno moč. Tako dobiš dejansko moč kot razliko in ne kot vsoto obeh prikazov.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

bili_39 ::

moč dobiš vedno kot vsoto absolutnih vrednosti :-)

Razen, če imaš v eni fazi generator ;-)

Fave ::

mnja, samo nekaj ne gre skupaj... bom še poročal.

Ja, drugače pa hvala za vase odgovore.
My mind's a hyper tool that fixes everything.

telexdell ::

moč dobiš vedno kot vsoto absolutnih vrednosti :-)

Razen, če imaš v eni fazi generator ;-)

V fizikalnem smislu moč nikakor ne more biti negativna zato je uporaba absolutnih vrednosti nesmiselna. Spremeni se lahko le smer odklona kazalca na Wm, kar moramo upoštevati npr. pri grafični upodobitvi razmer.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

bili_39 ::

V fizikalnem smislu moč nikakor ne more biti negativna zato je uporaba absolutnih vrednosti nesmiselna. Spremeni se lahko le smer odklona kazalca na Wm, kar moramo upoštevati npr. pri grafični upodobitvi razmer.


In kaj je po tvoje fizikalni smisel?
- Očitno lahko dobiš negativni rezultat (pri izračunu)
- W-meter kaže negativne vrednosti (kazalec zabije)

Lahko je W-meter narobe priklopljen, lahko pa tisti minus pač nekaj pomeni...


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4816125 (5344) starfotr
»

Električni tokokrog

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
376533 (4637) lara2
»

diagram pospeška v odvisnosti od časa

Oddelek: Šola
333926 (3073) mojca

[C#]naloga iz metod!

Oddelek: Programiranje
81614 (1447) Ziga Dolhar

Več podobnih tem