Trzanje luči ob povečanju obremenitve

Trzanje luči ob povečanju obremenitve

B-D_ ::

Vsi poznamo prizor kako smešno izgledajo tiste kripe, ki imajo notri dražjo opremo kot je vreden cel avto in so potem tako narobe povezani, da jim luči utripajo po basih. Načeloma imam v stanovanju podoben problem, le da obremenitev predstavljajo drugačne naprave.

Kadarkoli na omrežju nastane večja obremenitev (5A in več - npr termostatsko prožen 2000W grelec) mi luči kar opazno zmanjšajo svoj output.

Zanima me kaj je vzrok temu (morda zunanji omejevalec, ki zmanjša napetost ob preveliki obremenitvi zaradi prenizke deklarirane klase gospodinjstva?) in ali lahko takšen padec povzroči težave na napajalniku računalnika, če hkrati omrežje obremenim na več točkah s skupno kakimi 15A in povzročim resen padec?

balocom ::

Za napjalc najbrš ne bo resne škode (sej so napjalci narjeni da delajo od 110V(ZDA) pa do 240V(Anglija)).
Zakaj vse skup žmrkne? Zrd upornosti dovodnega kabla, ki ma večji padec napetosti ob večjem toku. Noben kabel NI tak, da vse skupaj nebi žmrknlo, sploh pa k temu pripomorejo še druge stvari (padec na varovalki, pa sponkah, pa glavnem kablu za celo naselje, sploh pa transformator doda svoje). Če maš veselje lahko probaš zamenat kabel do omarce, sicer je pa to IMHO povsem normalno da luči žmrknejo.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man

Azrael ::

Žarnice na žarilno nitko so zelo občutljive na spremembo napetosti in že majhna nihanja napetosti močno vplivajo na njihovo svetilnost, več.

Možne vzroke tvojega problema je že navedel uporabnik balocom, vendar bi dodal še nekaj, malu vrži uč na varovalke. Če se katera od njih močno greje in ni obremenjena do konca (npr pri 2kW obremenitve, se 10A varovalka že precej segreva in je to normalno) ali se pri večjih obremenitvah iz omarice z varovalkami sliši čvrčanje ali celo vonja po zažganem, imaš slab stik v sami omarici in se bo stanje samo slabšalo.

Tudi v primeru, če je tam vse OK, vendar se stanje hitro slabša (nisi pa priklopil nobenega dodatnega pozrešnega porabnika), kliči elektro, saj najbrž nočeš, da dobiš domač elektro mrk ali celo požar.

Kot sam svoj mojster, zaradi plomb in ker nimaš ključa od glavnih varovalk, ne moreš narediti nič, razen da preveriš, če so vse kape (če imate taljive varovalke) privite. Kape varovalk se sčasoma razrahljajo in lahko tudi iz tega razloga dobiš opisan problm.
Nekoč je bil Slo-tech.

Pyr0Beast ::

Rešitev?. .. nabavi varčne žarnice :D
Za navadne vem, da zgubijo okoli 20% svetilnosti pri 5% zmanjšanju napetosti, kar je kar opazno.
Nekatere varčne ne odreagirajo tako burno, niso pa vse take. Načeloma tiste (dražje) z 'elektronskim' soft-startom vsebujejo tudi en beden čipek, ki poskrbi da vse skupaj ne mrkne prezgodaj, temu primerno tudi _malenkostno_ prilagajajo svetilnost.
Sicer, če pa začnejo navadne žarnice brlet (zidanica +hidrofor efekt) bi pa znalo biti kaj drugega, bolj resnega.

Zanima me kaj je vzrok temu (morda zunanji omejevalec, ki zmanjša napetost ob preveliki obremenitvi zaradi prenizke deklarirane klase gospodinjstva?) in ali lahko takšen padec povzroči težave na napajalniku računalnika, če hkrati omrežje obremenim na več točkah s skupno kakimi 15A in povzročim resen padec?

kaj takega je za elektro bolj neumna 'poteza', sploh pa če vzameš, da z večjo napetostjo (kvadratno?) narašča tudi moč (oz. poraba) porabnika in denar se spet obrne.
Če imaš kolikor tolikor konkreten napajalnik bi to moral preživeti brez kakršnihkoli trajnih posledic, do ene 150V bi še komot veselo brnel, žarnice pa dvomim, da bi ti pri taki napetosti sploh kaj koristile.

Načeloma se prakticira tako, da se uporabi iste kable, tako za vtičnice, kot za luči. Pri dovodnih to sicer nebi smel biti problem, saj bi morali biti vsaj 6^2 (kokr za koga), za po sobah se pa zna v kakšnih starejših inštalacijah zgubiti na kakšnih 1.5^2. Seveda so varovalke temu primerne. Za tak presek, osebno nebi nikoli dal več kakor 6A varovalko, paše pa 10A kr lepo. Mogoče bi bila še najboljša varianta nabava podaljška, s katerim bi potegnil 'tok' od ene 'močnejše' vtičnice, ki je bližje števcu, do masivnega porabnika. Če že boš, išči za 3.6kW podaljški. Ti bo morali imeti 2.5^2 drate, 2.4kW načeloma ponujajo samo 1.5.
Some nanoparticles are more equal than others

Good work: Any notion of sanity and critical thought is off-topic in this place


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Težave z glavnimi varovalkami zaradi preobremenitve

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
329773 (8795) anzy4
»

Glajenje tokovnih konic pri asihronskem 3f motorju.

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
332880 (1898) Barbarpapa2
»

Kondenzator za pobiranje zagonskih tokov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
466056 (4209) mirator
»

5x1.5 za vticnico in luc (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9918939 (17422) negotiator
»

Varovalke v stanovanju

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4018435 (17266) imagodei

Več podobnih tem