Električna inštalacija hiše - sistemi ozemljitve

Električna inštalacija hiše - sistemi ozemljitve

pivovar ::

Imam vprašanje glede hišne inštalacije. Gre za stanovanjsko hišo (v bistvu prizidek in nato celotna prenova).
Dovod bo ostal obstoječ. V obstoječo priključno merilno omaro se bo dogradil nov števec delovne energije za stanovanje v mansardi. Predvidena pa sta ločena stikalna bloka za pritličje in mansardo.
Zanima me kakšen sistem ozemljitve naj uporabim TT, TN-S, TN-C-S ....
Na podlagi česa se določi kateri sistem bo v stanovanjski hiši (ali je določeno kateri mora biti ali se lahko izbere)?

Moj predlog je TT sistema (lastno ozemljilo ločeno od obratovalne ozemljitve, kar pomeni da PE vodnik instalacije ni povezan s PEN ali PE vodnikom omrežja), kjer bi lastno ozemljitev objekta izvedel z valjancem FeZn 25x4 položenim v temelje objekta (oz. ob hišnem temelju v zemlji). Za dopolnilno izenačitev potencialov bi vse izpostavljene prevodne dele v hiši (kad, cevi,....) peljav do IP doz v kopalnici, te pa z vodnikom 6mm2 povezav z zbiralnico PE v etažnih stikalnih blokih (pritličje, mansarda). Te PE zbiralnice pa bi povezal (vsako posebej) z lastno ozemljitvijo objekta - valjancem FeZn v temeljih oz. ob temeljih.
Ali je to pravilno za tak primer stanovanjske hiše?
Kaj menite vi?

Hvala za predloge

KandazaR ::

Če je sedaj že položen valjanez za obratovalno ozemljitev bi ti priporočil tt sistem ozemljitve. V večini se uporablja ta tip ozemljitve. Še najbolje pa je da malo povprašaš lokalnega elektro distributerja (oz lokalnega električarja).

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: KandazaR ()

telexdell ::

Sistem ozemljitve nam določi dobavitelj energije. Sistem v stanovanjski hišah je običajno TT. Zaradi samih elektrotehničnih zakonitostih se morajo ozemljila zgradb povezati z N vodnikom omrežja na vsakih nekaj odjemnih mest (dobimo TN sistem). V strnjenih mestnih jedrih ni mogoče medsebojno ločiti obratovalna omeljila posameznih stavb, zato tam TT sistem praktično ni možen.
Sama izvedba ozemljil in potencialnih povezav v zgradbi se v vsakem primeru izvede enako (ozemljilo objekta, glavna izenačitev potrencialov, dodatna izenačitev potencialov, povezava vseh kovinskih mas-ograje, armature, vodovod, plinovod, strelovod....).
Toplo vam priporočam, da preden položite prvi meter valjanca ali kabla naročite projekt elektro instalacij pri pooblaščenem inženirju.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
898541 (1990) mirator
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9132507 (5680) mirator
»

Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6518511 (16018) lovro535v2
»

Zakaj ozemljiti hišo

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2810348 (9724) telexdell

Več podobnih tem