Forum » Elektrotehnika in elektronika » Odvisnost preseka od toka
Odvisnost preseka od toka
Webko ::
Zdravo!
Googlam, nič ne najdem, zanima me pa naslednje.
V kakšnem razmerju sta presek žice (bakrene) in max. tok. Oz. čisto konkretno, kako debelo žico bi potreboval za tok 0-40A ?
Hvala in lep pozdrav,
Primož Jeras
Googlam, nič ne najdem, zanima me pa naslednje.
V kakšnem razmerju sta presek žice (bakrene) in max. tok. Oz. čisto konkretno, kako debelo žico bi potreboval za tok 0-40A ?
Hvala in lep pozdrav,
Primož Jeras
radiator ::
Veliko je odvisno kje je žica napeljana. In ali je kabel. Torej kako se žica hladi.
Kaj je jutri že bilo?
Brane2 ::
Pa od zahtevanih pogojev.
Kje je ozko grlo ? Največji dovoljen padec napetosti na kablu ali gretje kabla ? Kakšni so ostali pogoji ? Kakšna je dolžina kabla ?
Kje žica teče- je v kablu ali je navita na kak nosilec ? Kakšno je hlajenje zadeve ? Kakšne so obremenitve- trenutne ali stalne ?
Kje je ozko grlo ? Največji dovoljen padec napetosti na kablu ali gretje kabla ? Kakšni so ostali pogoji ? Kakšna je dolžina kabla ?
Kje žica teče- je v kablu ali je navita na kak nosilec ? Kakšno je hlajenje zadeve ? Kakšne so obremenitve- trenutne ali stalne ?
On the journey of life, I chose the psycho path.
VolkD ::
Tako precej od oka pravilo je da rabiš za vsake 3 A em mm2. A to vzemi bolj kot orjentacijo, da dobiš nek občutek. V odvisnosti od vseh ostalih pogojev je vrednost lahoko drugačana. Še največ pa je odvisno od tega ali je to stalna obremenitev ali pa samo za kratek čas.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Oxford ::
VolkD > ali tole 3 A/mm23 A/mm2 pomeni maksimalno vrednost, pri kateri še ni pregrevanja? Za kakšno dolžino vodnika? Pač nisem strokovnjak, me pa vseeno zanima, kakšen tok/presek je dovoljen v inštalacijah v običajnih stanovanjih.
Webko ::
Torej v mojem primeru gre za nadometno instalacijo kabla, 5-žilnega, torej imamo tri faze.
Kabel naj bi bil dolg ene 30 metrov, nanj pa bi se priklapljal Power Pack, torej so obremenitve na trenutke lahko zelo velike, oz. je popolnoma odvisno od tipa predstave, ki se osvetljuje.
Pa power pack ima 10x2kW max. torej max 20 kW konstantne obremenitve, treba pa je upoštevat, ko ti prižgeš reflektor da je tok sprva višji...
lp, Primož
Kabel naj bi bil dolg ene 30 metrov, nanj pa bi se priklapljal Power Pack, torej so obremenitve na trenutke lahko zelo velike, oz. je popolnoma odvisno od tipa predstave, ki se osvetljuje.
Pa power pack ima 10x2kW max. torej max 20 kW konstantne obremenitve, treba pa je upoštevat, ko ti prižgeš reflektor da je tok sprva višji...
lp, Primož
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Webko ()
radiator ::
Sklepam da tega nimaš doma. Ker tu rabiš vas 3x35 A priključne moči. A še to sploh pade v gospodinjstvo?
Torej po DIN VDE 0298 T2, ki če se ne motim velja tudi pri nas je tako:
6 mm^2 znese za 43A v trifaznem sistemu. To velja za PVC izolirane energetske kable pri polganju po zraku.
Torej po DIN VDE 0298 T2, ki če se ne motim velja tudi pri nas je tako:
6 mm^2 znese za 43A v trifaznem sistemu. To velja za PVC izolirane energetske kable pri polganju po zraku.
Kaj je jutri že bilo?
Webko ::
Ne vem kako bi tole spadalo pod gospodinjstvo, pol bi rabu 10 pečic, 10 štedilnikov,... :)
Tole je v teatru in gre za najbolj elektrike željno stvar - reflektorji ;)
hvala vsem za pomoč!
lp, Primož
Tole je v teatru in gre za najbolj elektrike željno stvar - reflektorji ;)
hvala vsem za pomoč!
lp, Primož
VolkD ::
Če je to v teatru, potem boš moral razmišljati še o tem, kje boš to napeljal. Običajno se to stavi v kovinske kanale. Razlog je pa v tem, da se omeji količino motenj, ki nastanejo ob prehodih svetlobe in drugih svetlobnih efektih. Kaj lahko namreč dobiš brnenje v ozvočenje.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Webko ::
Elektrika za luči in ozvočenje .. vedno strogo ločeno, .. eno glavnih pravil teatra :)
Ampak vseeno hvala za opozorilo ;)
Ampak vseeno hvala za opozorilo ;)
gumby ::
6mm^2 se ponavadi uporablja do 35A toka... 43A je zelo na meji dopustne obremenitve, mogoce celo cez njo (ne vem na pamet)
daj raje 10mm^2, ta presek je do 50A
je pa tudi odvisno od vrste kabla, polaganja in temperature, kolk lahko kabel najvec obremenis
daj raje 10mm^2, ta presek je do 50A
je pa tudi odvisno od vrste kabla, polaganja in temperature, kolk lahko kabel najvec obremenis
STU-III ::
Zdravo!
Googlam, nič ne najdem, zanima me pa naslednje.
V kakšnem razmerju sta presek žice (bakrene) in max. tok. Oz. čisto konkretno, kako debelo žico bi potreboval za tok 0-40A ?
Hvala in lep pozdrav,
Primož Jeras
5 oz. 6 AWG (4,62 oz. 4,11mm premer) 47 oz. 37A
LP
Line secured.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: STU-III ()
STU-III ::
A bi lahko jaz vprašal kaj je presek žice in kako jo dobimo
presek žice je površina debeline žice (če jo prerežeš in gledaš od spredaj - to je površina oz presek). merimo pa tudi premer te površine.
dobimo pa presek na veliko razl. načinov, samo vedeti moraš podatke o bremenu, moč bremena, karkoli, kar pač imaš na voljo. za hiter pregled debelin kabla pa si poiščeš kakšno tabelo na netu...
če pa hočeš iz premera izračunat površino oz. presek, pa uporabiš preprosto formulo za površino kroga pi×r^2 (seveda pod pogojem, da je kabel okrogel)
Line secured.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: STU-III ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Upornost žiceOddelek: Šola | 10496 (5470) | KraitPay |
» | Presek avdio kabla za zvočnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9225 (7086) | Highlag |
» | Pomoč pri fizikiOddelek: Šola | 2231 (2067) | Michaelosz |
» | Presek kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6457 (6258) | kondezator |
» | Dovoljeni tok(A) po žicahOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19534 (19343) | Tomay |