» »

Razlogi za razpad električnega omrežja na Iberskem polotoku še niso znani

1
2
»

D3m ::

In presenečenje, fotovoltaika ni kriva ;)


Glede na tvoj link. Je kriva in sočasno so krivi tudi šlamparisti glede zagotavjanja zaščite, ko je preveč voltaže v sistemu in premalo povpraševanje po elektriki.
|HP EliteBook|R7 8840U|

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: D3m ()

asinhronc ::

Če klikneš pod video, kjer piše "več", se opazi da je video zgolj śe ena analiza nekoga (Anglež?), ki mu je nekaj poznano. Torej on se zanaša le na španska poročila in 16 juij 2025, kjer je ENTSO prikazal del podatkov, ki bodo v poročilu. Jaz osebno se na ta tri španska poročila, ki so jih ločeno sestavili ministrstvo, sistemski operater in združenje proizvajalcev ne bi toliko neposredno naslanjal, da bi že sestavil končno zgodbo. To pa zato, ker so tukaj odzadaj popolnoma različni interesi. Saj Boeing poročilo bi pa forum takoj zavrnil? :D Če je kriva zgolj previsoka napetost, potem je to lahko le globalni problem, razen če se je operater in z njim samostojni inženir uštel pri napovesi za naslednji dan.

Vse to je zaenkrat enako kot delati analizo švicarske vasi Blatten. Ja ledenik se je odlomil, večina bo krivila podnebne spremembe. Ampak erozija švicarskih gora je postala aktualna šele v 90. letih, ko je ljubiteljski geolog pravilo napovedal skalni podor v okolici Zermatta. Ledenik se je pa odlomil zgolj zaradi teže skalnega podora. Erozija pa je čisto naravni pojav, ki pa ga lahko pospešuje ali upočasnjuje človek. Vidiš kako hitro lahko napačno sestaviš zgodbo. :'(

Malo še bomo počakali. Krvci bodo pa vedno posredni in nesporedni. :)

pegasus ::

Končno poročilo je sedaj na voljo: https://www.entsoe.eu/publications/blac... ... veselo branje.

Lahko pa preletite povzetek: https://arstechnica.com/science/2026/03...

fikus_ ::

Sem že nekje pisal, da je verjetno preveč podoben odziv proizvajalcev (SE-Razsmerniki) na odstopanja v omrežju in je zato prišlo do nihanj ter zato razpada omrežja.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

Mr.B ::

Včeraj je Francija, Avstrija, Poljska reševala Nemčijo pred Blac-koutom zaradi vetrnih elektrarn..
Lol se Hutiji delajo Facpalm USA:
A Navy fighter jet fell overboard Monday when the USS Harry S. Truman
aircraft carrier veered to avoid fire from the Houthis

D3m ::

Jebe. Veter je trenutno pri nam :D
|HP EliteBook|R7 8840U|

Jazon ::

Torej po domače, ob 22h se je za 3200 MW vetrnic samodejno izklopilo, zaradi uredbe o hrupu v nočnem času.
So pa zanimive cifre moči na fotki.

asinhronc ::

fikus_ je izjavil:

Sem že nekje pisal, da je verjetno preveč podoben odziv proizvajalcev (SE-Razsmerniki) na odstopanja v omrežju in je zato prišlo do nihanj ter zato razpada omrežja.



https://www.eles.si/novice/ArticleID/22...

V enem stavku, napetost jim je ušla izpod nadzora...

Mr.B ::

Jazon je izjavil:

Torej po domače, ob 22h se je za 3200 MW vetrnic samodejno izklopilo, zaradi uredbe o hrupu v nočnem času.
So pa zanimive cifre moči na fotki.

Čudno da uradniki niso povedali, ob času ko se vetrne morajo ustaviti, povedati koliko prej morajo vklopiti plinske elektrarne.
V vsakem primeru se je izkazalo, da je vetrna elektrarna neuporabna ravno takrat oziroma istočasno ,ko so solarne neuporabne ker ni sonca.
Vprašanje je, ali je za državo sploh to finančno upravičeno. Nemci so že uzakonili, da tega finančno ne morejo upravičiti, in ukinjajo subvencije, ter država da 0€ davkoplačevalskega denarja, ko je presežek elektrike
Lol se Hutiji delajo Facpalm USA:
A Navy fighter jet fell overboard Monday when the USS Harry S. Truman
aircraft carrier veered to avoid fire from the Houthis

deskstar ::

asinhronc je izjavil:

fikus_ je izjavil:

Sem že nekje pisal, da je verjetno preveč podoben odziv proizvajalcev (SE-Razsmerniki) na odstopanja v omrežju in je zato prišlo do nihanj ter zato razpada omrežja.



https://www.eles.si/novice/ArticleID/22...

V enem stavku, napetost jim je ušla izpod nadzora...

Napetost jim je ušla, ker so kljub zmanjšani porabi sončne elektrarne delale na polno in še povečevale proizvodnjo z dvigovanjem Sonca. Ostale elektrarne so se ugašale in s tem so izgubljali odpornost na frekvenčne fluktacije. Najboljšo stabilizacijo predstavlja namreč energija, uskladiščena v ogromnih vrtečih se masah, kot so turbine in generatorji v termo in jederskih elektrarnah. Zaenkrat se delajo študije, kako bi se s centralnim upravljanjem vseh razsmernikov v omrežju vsaj približali dobri regulaciji. Največji problem predstavlja dejstvo, da sončna elektrarna ne more odvzeti moči iz omrežja niti za trenutek, kot to dela vrteči generator.

fikus_ ::

In na koncu bomo ugotovili, da je stara "mehanika" še vedno najbolj zanesljiva regulacija.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

Magic1 ::

Seveda je. Sej trafo napajalnik je tudi bolj robusten od switcherja. Samo ima slednji preveč drugih prednosti. Morali bodo naštudirati zadeve in uvest kakšne dodatne mehanizme. Problem je ker se danes samo dodaja in upa na najbolj... Inžinerjev pa se itak več že dolgo časa ne posluša. Oziroma samo takrat, ko je res štala. Pa še to samo za kratek čas.
Magic

DamijanD ::

A drugače ne bi mogli žrtvovati nekaj viška in z elektromotorjem/generatorjem vrteti neko utež, ki bi potem delovala tudi kot stabilizator frekvence?

Barbarpapa2 ::

Pozdrav.

Sem malo razmišljal o teh stvareh (kot strojnik nimam ravno dosti pojma o tem :P). Kaj bi se zgodilo, če bi namesto transformatorskih postaj v omrežje umestili velike rotacijske pretvornike (motor-generator oz. motor/generator - motor/generator, v smislu da se dobi štirikvadrantni pretok energije)? Ali bi to pomagalo pri vzdrževanju stabinosti omrežja?

Ideja sama po sebi ni nekaj novega, nemške železnice imajo enofazno napajanje s 15kV 16,7Hz in imajo kar nekaj pretvornikov izvedenih kot rotacijske pretvornike. In mislijo ostati pri tem ravno zaradi zagotavljanja stabilnosti napajalnega omrežja.

...konec malce ;((

Jože

Jazon ::

Smo res ziher, da se ni nekdo (od zunaj) poigral z nastavitvami kakšne večje GW sončne elektrarne na jugu Španije?

blay44 ::

A ni en prej omenjal, da bi morali(pa nista) dve jedrski delovati pogodbeno kot kompenzatorja?
V poročilu nista niti omenjena? Pa tolk doktorjev je to pisal.:D

fikus_ ::

Najprej so zvalili krivdo na to ja (sicer ne vem ali dve JE, ali mogoče TE,...), ampak verjetno, ni bilo to odločilno, če ni v poročilu.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: fikus_ ()

asinhronc ::

deskstar je izjavil:


Napetost jim je ušla, ker so kljub zmanjšani porabi sončne elektrarne delale na polno in še povečevale proizvodnjo z dvigovanjem Sonca. Ostale elektrarne so se ugašale in s tem so izgubljali odpornost na frekvenčne fluktacije. Najboljšo stabilizacijo predstavlja namreč energija, uskladiščena v ogromnih vrtečih se masah, kot so turbine in generatorji v termo in jederskih elektrarnah. Zaenkrat se delajo študije, kako bi se s centralnim upravljanjem vseh razsmernikov v omrežju vsaj približali dobri regulaciji. Največji problem predstavlja dejstvo, da sončna elektrarna ne more odvzeti moči iz omrežja niti za trenutek, kot to dela vrteči generator.


Pa si ti sploh prebral ELES vir, ali pa pegasusov drugi vir? Ali bolj tako tako, brez kančka razuma? Španija po velkosti daleč presega velikost Slovenije, kjer ima že šesti blok ogromen vpliv. Teorija lokalnega in globalnega vpliva, kjer je izračunano da lahko Slovenija prenese malo čez 2 GW inštaliranih OVE. To kar ti govoriš, je zgolj to, da razsmerniki ne morejo vztrajati s svojo frekvenco v vseh stacionarnih stanjih, ampak zgolj sledijo mrežni frekvenci.

The inertia provided by generators with lots of spinning metal—think hydro or natural gas turbines—is generally thought of as improving the stability of the grid, but this analysis suggests that even tripling the amount of inertia would have only dampened the system’s oscillations by about 3 percent. So it’s not clear that having more traditional power online would have helped.


Koliko vztrajnostne mase GWs je in jo potrebuješ, se pa da določiti. Pa še to, če dodaš poleg hitro rezervo (baterijski hranilnik, zmanjšanje moči velikega agregata) na koncu pomagaš vztrajnosti masi.

Vztrajnostna masa tudi nima nobene neposredne veze z napetostjo! Porkaduś, pa saj sem že enemu razložil. Sinhorniziran sinhronski generator se vrti enako kot interkonekcija. S spremembo navora na turbino, ti vplivaš le še na spremebo delovno moči (kot med rotorskim in statorskim magnetnim poljem se tako spreminja - razlika je delovna moč, odziv na to spremembo je pa odvisen od tipa generatorja. Cilindrični rotor je bolj ne diraj lava dok spava, medtem ko z izrażeni poli so tukaj hitro odzivni, zato ene porabimo za hitre spremembe frekvece, druge pa raje uporabimo za frekvenčne stebre in napetosne regulatorje, torej z njimi vplivamo na oddano jalovo moč), s spremembo vzbujanja generatorja z okoli 400 V enosmerne na rotorju pa vplivaš na oddano jalovo moč in tako na napetost. Pod in nadvzbujanje. Spremembe oddaj obeh moči pa v sistemu povzroča spremebo frekvence in napetosti.
Vztrajnostna masa pomeni le to, da se generator upira spremembam interkonekcije, torej duśi redne prehodne pojave v sistemu, ker maso poganja nekaj neodivsno s pomočjo regulatorja, zaradi katerega frekvenca ostaja robustna, torej skače manj in jo je lažje regulirati znotraj 50 Hz, z dovoljenim odstopanjem +/- 200 mHz. Po domače vztrajnostna masa oz. inercija je, če pedaliraš z isto hitrostjo v hrib kot prej po ravnem, ne padeš takoj, ker imaš določeno vztrajnost pedaliranja in utečeno hitrost, (kot generator, ki dela v stabilni točki) , čutiš pa da se nekaj vse bolj upira tvojemu pedaliranju. Padeš pa śele po nekaj časa, če ne povečaš moči pedaliranja. Enako vse te spremembe interkonekcije čuti tudi generator. Z večjo spremembo delovne močji v njem pa povzroča sesedanje statorske napetosti zaradi večje jalove komponente toka. Če pa ti naraste napetost precej nad dovoljeno vrednostjo pa je obratno, nobena vrteča masa ti ne pomaga, saj kaj kmalu nastanejo težave z napetostjo ovoja pri elementih omrežja, torej avtomatično začne metati ven najbolj občutljive elemente, kar piše v obeh virih. Tvoja teza velja ob sesedanju zaradi vse počasnejše hitrosti interkonekcije in ne naraščanju napetosti v vozliščih. V vozliščih pa imamo variabilne dušilke, ki kompenzirajo neodvisno od proizvodnje. Pa jih Španci niso pravočasno vklopili.

Tudi Makedonija je razpadla zaradi previsoke napetosti, ampak ponoči. Pa zaradi Španije, to ni bilo deležno ekstra pozornosti. Elektrarn za kompenzacijo ni bilo dovolj, daljnovodi, ki so bili slabo obremenjeni pa so začeli masovno proizvajati jalovo energijo (daljnovod lahko brez težav sam proizvede skoraj 10 Mvar nezaželjene jalove moči) in spet, napetost je narastla nad dovoljeno vrednostjo, ločitev 400 kV od 110 kV je bilo zaradi tega neizbežno, ker so morale reagirati zaščite (spet težava napetosti ovoja) in je potem pometalo dol še vse oszalo dol. Elektrarne, ki so ostale brez porabnikov in porabniki, ker ni bilo več elektrarn.

Pa saj, če dlakocepim imaš kar prav, ampak kaj ko ti je že prej omrežje začelo razpadati zaradi slabega reguliranja napetosti. Krivci? Vsi, upravljalec in proizvajalci, ki so bili zadolženi za kompenzacijo jalove energije in so imeli zastarele regulatorje. Ostalo pa sem že omenil. Zaradi ponavljajočih težav z napetostjo imajo sedaj španski OVE omejen garident oddaje moči.

Pa tudi usmerno-razmerniški moduli tu ne bi bili kaj boljši ob previsoki napetosti.

asinhronc ::

Barbarpapa2 je izjavil:

Pozdrav.

Sem malo razmišljal o teh stvareh (kot strojnik nimam ravno dosti pojma o tem :P). Kaj bi se zgodilo, če bi namesto transformatorskih postaj v omrežje umestili velike rotacijske pretvornike (motor-generator oz. motor/generator - motor/generator, v smislu da se dobi štirikvadrantni pretok energije)? Ali bi to pomagalo pri vzdrževanju stabinosti omrežja?

Ideja sama po sebi ni nekaj novega, nemške železnice imajo enofazno napajanje s 15kV 16,7Hz in imajo kar nekaj pretvornikov izvedenih kot rotacijske pretvornike. In mislijo ostati pri tem ravno zaradi zagotavljanja stabilnosti napajalnega omrežja.

...konec malce ;((

Jože


Cena Jože, cena. ;) Teoretično bi lahko vse transformatorje zamenjali za močnostno elektroniko, ampak ni ekonomske računice. Tudi SŽ je to ugotovil za 25 kV. V 100 letih se ti investicija ne povrne, pa nimajo velko omrežje. Ko enkrat imaš omrežje, je težko menjavati.

V tvojem namišljenem primeru raje uporabljamo mase generatorjev, transformatorje z odcepi, variabilne dušilke in prečne transformatorje. Ni se potrebno bati. Sinhornci bodo zaradi teh lastnosti ostali v sinhronih conah, ravno zaradi ostalih elementov, ki niso narejeni za tako huda nihanja, ki bi bila če ne bi bilo inercije. Izjema bodo manjši otoki, ki se pa bodo učili, če bo kaj narobe. Prečni transformator torej omeji pretok energije v daljnovodu in s tem si povzročil da se del električne energije sedaj preusmeri na druge daljnovode in tako razbremenjuješ ta daljnovod in možnost izpada, ter delnega razpada. Italija 2003 je poučna zgodba, ko je energije preprosto zmanjkalo. Ker je izmenično omrežje enkrat dobro zazankano, ne moreš direktno vplivati drugače na pretoke energije, razen če obesiš še drug sistem, za razliko od enomserne, kjer lahko nastaviš na MW natančno. Ampak če obesiš nov sistem (torej śe en daljnovod) pa ti še ta začne proizvajati jalovo energijo, ki jo moraš spet kompenzirati. Zato je pravilo v takšnih primerih, če N-1 pogoj ni kršen, večkrat izklopijo drugi sistem in je jalove moči v omrežju manj, kar vpliva na manjšo napetost. Ampak spet, tudi tvoj predlog ne pomaga, če napetost preveč naraste. Ta nadležna napetost ovoja, pri izolatorjih pa prebojna napetost. Zato sistemski operaterji vedno regulirajo več stvari. Frekvenco, odstopanja proizvidnje, jalovo moč in napetost. Lahko pa tudi s spremebno parametrov voda (ohmska, induktiva in kalacitvna upornost, kjer to vgradiš na konec voda) vplivaś na vod, ampak v omejenem obsegu.

Tvoj nemški primer, je pa meni še bolj zanimiv skandinavski. Tam imajo podobno kot Avstrija. Elektrarne, ki daje robusnost, zato pa imajo gor tudi 15 kV. Še posebej pa je zanimiva Švedska. SJ Q24/Q25, če te firbec matra. Med vojno je dobavljal elektriko železnicam. Ker je bil mobilen so ga lahko skrili med zračinimi napadi.

PluribusUnum ::

Inverter s stabilno napetostjo bo obremenjen če je napetost nižja. če je višja nima bremena. Se pravi visokonapetostni inverterji imajo prioriteto v vsakem primeru?

tony1 ::

D3m je izjavil:

Jebe. Veter je trenutno pri nam :D


Še dobro, da nimamo vetrnic ;)
1
2
»


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Razlogi za razpad električnega omrežja na Iberskem polotoku še niso znani (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
709940 (82) tony1
»

Kako je potekal aprilski razpad električnega omrežja v Španiji in na Portugalskem

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
287212 (2570) asinhronc
»

Španski operater za mrk krivi velike elektrarne

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
3910596 (2166) PluribusUnum
»

Razpad elektroenergetskega sistema na Iberskem polotoku (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
31250560 (21599) Magic1
»

Priprave na predčasno priključitev Ukrajine v evropsko električno omrežje (strani: 1 2 3 4 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
17840400 (32095) Mr.B

Več podobnih tem