Forum » Elektrotehnika in elektronika » Križno & menjalno stikalo
Križno & menjalno stikalo
mick29 ::
Pozdravljeni,
Rad bi zamenjal starejša stikala v hiši.
Torej 4 stikala upravljajo 1 luč - 2 menjalna in 2 križna
Kako moram zadevo zvezati in kako sploh naj ugotovim katero je “prvo” menjalno stikalo?
Če je kdo tako prijazn, bi prosil za podrobnejša navodila
Po starih stikalih se žal ne morem ravnati, ker nimajo nobenih označb
Hvala in lp
Rad bi zamenjal starejša stikala v hiši.
Torej 4 stikala upravljajo 1 luč - 2 menjalna in 2 križna
Kako moram zadevo zvezati in kako sploh naj ugotovim katero je “prvo” menjalno stikalo?
Če je kdo tako prijazn, bi prosil za podrobnejša navodila
Po starih stikalih se žal ne morem ravnati, ker nimajo nobenih označb
Hvala in lp
- premaknil iz Pomoč in nasveti: bluefish ()
Tribal ::
1. izmenično pripelješ fazo in dve žici naprej na 1. križno dve žici naprej na 2. križno in spet dve žici naprej na 2. izmenično, iz izmeničnega 1 žico na luč.
Razumljivo?
Se pravi:
1. izmenično 3 žice od tega ena faza
obe križni po 4 žice
2. izmenično 3 žice od tega ena na luč.
Razumljivo?
Se pravi:
1. izmenično 3 žice od tega ena faza
obe križni po 4 žice
2. izmenično 3 žice od tega ena na luč.
Jure14 ::
* izklopi varovalko
* vsa 4 stikala potegni iz stene, poglej če imajo kakšne oznake na priključkih.
Če imajo in če ti uspe to "preslikat" na nova stikala, je OK
* če ne, potem
* odstrani vsa stikala
* vklopi varovalko
* v dozi, kjer so 3 žice, poišči fazo
če ne najdeš v prvi dozi, poglej v drugi
* v tisti dozi začneš vezat
* fazo veži kot kaže skica zgoraj
* drugi 2 žici kot kaže skica zgoraj.
* vklopi varovalko
* v dozi s 4 žicami poišči, kje je zdaj faza. Zapomni si žico.
* v prvi dozi preklopi stikalo.
* v drugi dozi poišči fazo. Zapomni si žico.
* izklopi varovalko
* v drugi dozi ti dve zapomnjeni žici veži na 1 in 2, kot na skici zgoraj. drugi 2 žici na 3 in L, kot na skici zgoraj.
* ponovi vajo na naslednji dozi s 4. žicami
* vklopi varovako
* v dozi poišči žico s fazo
* preklopi stikalo
* poišči drugo žico s fazo
* izklopi varovalko
* žici zveži na 1 in 2
...
* vsa 4 stikala potegni iz stene, poglej če imajo kakšne oznake na priključkih.
Če imajo in če ti uspe to "preslikat" na nova stikala, je OK
* če ne, potem
* odstrani vsa stikala
* vklopi varovalko
* v dozi, kjer so 3 žice, poišči fazo
če ne najdeš v prvi dozi, poglej v drugi
* v tisti dozi začneš vezat
* fazo veži kot kaže skica zgoraj
* drugi 2 žici kot kaže skica zgoraj.
* vklopi varovalko
* v dozi s 4 žicami poišči, kje je zdaj faza. Zapomni si žico.
* v prvi dozi preklopi stikalo.
* v drugi dozi poišči fazo. Zapomni si žico.
* izklopi varovalko
* v drugi dozi ti dve zapomnjeni žici veži na 1 in 2, kot na skici zgoraj. drugi 2 žici na 3 in L, kot na skici zgoraj.
* ponovi vajo na naslednji dozi s 4. žicami
* vklopi varovako
* v dozi poišči žico s fazo
* preklopi stikalo
* poišči drugo žico s fazo
* izklopi varovalko
* žici zveži na 1 in 2
...
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Jure14 ()
Jure14 ::
"Ta prav" električar seveda ne zgublja časa z varovalko in faznpruferjem.
Rahlo poboža žico, pa ve.
Rahlo poboža žico, pa ve.
geofull ::
Tnx.
Kako si pomagaš, če na stikalih nič ne piše? Ne L, ne 1, ne 2. Samo dve puščici sta na enem koncu.
Kako si pomagaš, če na stikalih nič ne piše? Ne L, ne 1, ne 2. Samo dve puščici sta na enem koncu.
denabiker ::
Enim ne gre logika. Lahko pa vzameš ohmmeter pa izmeriš salter kako preklaplja pa pol zvezes po shemi.
Drugače pa malo oslini prst pa hitro potegni žicah, tak sprobavajo fazo.
Drugače pa malo oslini prst pa hitro potegni žicah, tak sprobavajo fazo.
d4vid ::
Potegni ven vsa stikala, kot so ti predlagali.
Pri izmeničnem:
Pri vklopljeni varovalki premeri s preizkuševalcem - faznpriferjem, kje je faza. Potem vklopi stikalo in ponovno premeri. Tam, kjer je stalno elektrika, je faza.
Pri križnem:
Isto pomeri, le da tokrat vklapljaš prvo stikalo, ker imaš na križnem 2 dovoda in 2 izhoda.
Drugač pa nalepi sliko stikal in ti bomo svetovali.
Pri izmeničnem:
Pri vklopljeni varovalki premeri s preizkuševalcem - faznpriferjem, kje je faza. Potem vklopi stikalo in ponovno premeri. Tam, kjer je stalno elektrika, je faza.
Pri križnem:
Isto pomeri, le da tokrat vklapljaš prvo stikalo, ker imaš na križnem 2 dovoda in 2 izhoda.
Drugač pa nalepi sliko stikal in ti bomo svetovali.
Main PC: HP Z240 | i5-7400 | 32 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
Homelab: HP DL380g9 | Xeon E5-2680 | 192 GB ram
mirator ::
Upam, da si vseeno toliko pameten, da ne boš poslušal mojstrovalcev, kako se s prstom ugotavlja faza. Za ugotavljanje faze uporabi (če ga nimaš, si ga kupi, ker ni drag in vedno prav pride), fazenprifer (preizkuševalec napetosti).
Kot so ti že svetovali, izvleči iz doze obe izmenični stikali. Ta stikala imajo tri priključke od katerih je eden označen ali s črko ali puščico, druga dva pa ne. Na enem stikalu bo na tem označenm kontaktu napetost in je to faza. Na drugem pa gre kabel iz označenega kontakta na luč. Neoznačena kontakta pelješ na dva kontakta križnega stikala, preostala kontakta na križnih stikalih pa povežeš med sabo. Dobro si poglej shemo, ki ti jo je nekdo priložil.
In pa seveda opozorilo. Ko ugotoviš, kateri vodnik je faza, izklopi varovalko in jo vklopi nazaj šele, ko boš povezave končal.
Kot so ti že svetovali, izvleči iz doze obe izmenični stikali. Ta stikala imajo tri priključke od katerih je eden označen ali s črko ali puščico, druga dva pa ne. Na enem stikalu bo na tem označenm kontaktu napetost in je to faza. Na drugem pa gre kabel iz označenega kontakta na luč. Neoznačena kontakta pelješ na dva kontakta križnega stikala, preostala kontakta na križnih stikalih pa povežeš med sabo. Dobro si poglej shemo, ki ti jo je nekdo priložil.
In pa seveda opozorilo. Ko ugotoviš, kateri vodnik je faza, izklopi varovalko in jo vklopi nazaj šele, ko boš povezave končal.
fikus_ ::
In po izklopu varovalke še enkrat preveri, če res ni elektrike več v žicah!
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
geofull ::
Ok, hvala. Bom šel po navodilih. Ja, uporabljam faznbrifer. Ja, omarica je blizu stikal (2m), tako da izklapljam varovalko.
Stikala so stara, križno je novo. Pokvarjeno je dvojno preklopno stikalo. Sem menjal z novim in očitno so kontakti drugače razporejeni in ne deluje, zato mi pride prav ta tema. Trenutno sem samo prevezal na del stikala, ki še deluje, ta drugi del pa trenutno ni v uporabi. Poslikam in pošljem sliko stikala.
Stikala so stara, križno je novo. Pokvarjeno je dvojno preklopno stikalo. Sem menjal z novim in očitno so kontakti drugače razporejeni in ne deluje, zato mi pride prav ta tema. Trenutno sem samo prevezal na del stikala, ki še deluje, ta drugi del pa trenutno ni v uporabi. Poslikam in pošljem sliko stikala.
Jure14 ::
Možno je tudi, da se je prekinila kakšna izmed žic nekje vmes. Kakšno vrtanje po steni, ...
In potem zadeva deluje le, če je točno določeno stikalo v točno določenem položaju. Vsa ostala lahko poljubno preklapljaš, eno pa je takšno, ki mora vedno biti v določenem položaju.
In potem zadeva deluje le, če je točno določeno stikalo v točno določenem položaju. Vsa ostala lahko poljubno preklapljaš, eno pa je takšno, ki mora vedno biti v določenem položaju.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Menjalno stikaloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23028 (8447) | A. Smith |
» | Vezava menjalnega stikalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42757 (13013) | SonoR |
» | Dve menjalni in križno stikalo - potrebujem pomočOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24414 (11689) | starfotr |
» | vezava električnega switchaOddelek: Loža | 1200 (1059) | fikus_ |
» | kako zvezati stikalo za lučOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 27631 (18053) | nikdrew20 |