SE z/brez optimizatorji

SE z/brez optimizatorji

BenkoK ::

Pozdravljeni, smo v dilemi glede SE, orientacija strehe je jug, kot strehe je 34°, kot frcade se 11°, torej 45°. Višina frcade je 1.1m. Vezava stringov (1x8 in 1x12).
Dilema je SE z optimizatorji ali brez.
Drugega senčenja razen senc frcade ni. Sivi del je osenčen zaradi nizkega kota sonca (Streha drugega objekta), zato tam ni panelov. Moč elektrarne je 10kWp.
Prodajalec odsvetuje optimizatorje, saj naj bi delovalo brez, sami pa smo v skrbi, zaradi sence frcade.
 SE

SE

WaterBoy ::

Če se želiš vključiti v sistem net materinga, tako ne smeš brez optimizatorjev

hojnikb ::

WaterBoy je izjavil:

Če se želiš vključiti v sistem net materinga, tako ne smeš brez optimizatorjev

kdo ti je to reku?
#brezpodpisa

AvtoR ::

Kolikor vem morajo biti na poševni strehi kolektorji z enakim naklonom kot osnovna streha...

Daniel ::

Jaz bi vzel optimizatorje že zaradi požarne varnosti. A prodajalec prodaja obe opciji ali samo to brez optimizatorjev?

link_up ::

Zakaj bi sploh vzel brez?
In and Out

telexdell ::

Ni problema, da SE ne bi delovala brez optimizatorjev. Vprašanje pa ali je nekaj € prihranka upraviči opustitve vgradnje? Osnovni namen optimizatorjev je, da loči negativne vplive enega panela na vse ostale na istem stringu. Pač string je enako kot veriga- močan kot njegov najšibkejši člen. Četudi sedaj ni senčenja bo tekom življensjke dobe SE situacija mogoče drugačna. Pa četudi ne bo sence od drevesa ali zgradb na panele pada umazanija, ptičji iztrebki... Vse to manjša proizvodnjo. Če odpove npr. 1/3 kakšnega panela bo imoč celotnega stringa padla za toliko... Hkrati pa optimizatorji dvignejo enosmerno napetost, kar pomeni nižji tok in s tem manj segrevanja kablov, slabih spojev...
Sam zagotovo na streho lastne hiše ne bi dajal panelov brez optimizatorjev. Me je pa strah, da boš imel težave, če je razsmernik SolarEdge. Ta ima določeno minimalno število optimizatorjev v stringu. To je tam 16 pri qoptimizatorju na panel in 8 pri dveh panelih na optimizator.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

hojnikb ::

paneli imajo odvodne diode, tako da tudi če pol panela prekriješ, še ne pomen, da bo cel string delal z zmanjsano močjo. Pa tudi sicer nimaš v stringu glih 20 panelov (da bi bla skupna napetost recimo 600-800V) tako da je vpliv senčenja še tolk manjši pri setupih brez optimizatorjev. Nenazadnje pa, če nimaš nobenih senc, tudi sami optimizatorji znizujejo izkoristek (čeprav je le ta ponavad ~99%)...

Pa seveda, en optimizator je kaj.. 100€? Pr 15-20 komadih je pa to ze nekaj denarja, k bi ga lahko namenu za dodatne panele, k so tok pocen.
#brezpodpisa

karafeka ::

A varnostne funkcije pa optimizerji nimajo? To mislim, da je bil pred leti edini razlog zakaj so bili obvezni, kao da znižujejo napetost. A je to bila še ena birokratska omejitev?

hojnikb ::

ni mus met optimizatorjev, lahko imas tudi mikroinverterje... :D
#brezpodpisa

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: hojnikb ()

mn ::

Pa ima kdo dokument z zahtevami? Oziroma, kje ga iskati?

Tole?
(2) Naprava za samooskrbo, ki izkorišča energijo sonca, mora zaradi preprečitve električnega udara, v vsakem trenutku omogočati izklop iz distribucijskega omrežja in zagotavljati, da je v napravi za samooskrbo v izključenem stanju zagotovljena mala napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V enosmerne napetosti.



http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred...

Ceprav ni videti vec v veljavi?

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: mn ()

Beli_Zajcek ::

Zdaj je v veljavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/M...

Glej stran 51., tretji člen.

mn ::

Beli_Zajcek je izjavil:

Zdaj je v veljavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/M...

Glej stran 51., tretji člen.



Hvala.

hojnikb ::

torej nikjer izrecno rečeno ali predpisano da morejo bit optimizatorji. Samo da napetost ne sme biti več kot 120VDC...
#brezpodpisa

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: hojnikb ()

Beli_Zajcek ::

hojnikb je izjavil:

torej nikjer izrecno rečeno ali predpisano da morejo bit optimizatorji. Samo da napetost ne sme biti več kot 120V...


Tako je, lahko daš dvojno ali ojačano izolacijo, karkoli že to pomeni.

Sicer mislim, da kabli potekajo v tem primeru v dodatni cevi, samo nisem ziher.

sejalecx ::

Optimizatorji so nateg. Preberi literaturo od SMA ali pa poglej kakšen video, da boš razumel zakaj.

Jih pa zaradi SLO zakonodaje rabiš, če nisi ravno pripravljen vzporedne vezave panelov delat, česar pa ne priporočam. Nekateri v slo jo delajo, ampak to je še večja neumnost kot namestitev optimizatorjev

SambaShare ::

sejalecx je izjavil:

Jih pa zaradi SLO zakonodaje rabiš, če nisi ravno pripravljen vzporedne vezave panelov delat, česar pa ne priporočam. Nekateri v slo jo delajo, ampak to je še večja neumnost kot namestitev optimizatorjev


Pa zakaj tako vztrajno ponavljate to 120V laž? A je težko prebrati tisti dve vrstici v pdfju?

Zgodovina sprememb…

DamijanD ::

hojnik: jaz mam 39 panelov v enem stringu (oz 20 optimizatorjev)

A ni optimizator tisti, ki v primeru nedelovanja spusti napetost na 1V (na optimizator, torej tipično enih 20V za cel sistem). Kako je to rešeno brez optimizatorjev?

feryz ::

Ni rešeno. Imaš pač 1000V na DC sponki. Tudi ni zahtevano, da jih nimaš.
Optimizatorji res niso obvezni. Je pa fajn, da so. Če ti ni škoda denarja.

mn ::

Ja, ali 120 V ali dvojna, ojacana izolacija.

Sedaj je pa moje vprasanje kaj sploh je dvojna, ojacana izolacija? Kdo zna povedati?

mn ::

Kar se predpisov tice je verjetno relevantna stran 28, odstavek 4.6: Zascita z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo.

Zanima me pa kaj to pomeni v praksi? Kaksen kabel mora biti, da je razreda 2? So standardni solarni konektorji OK, ali potrebujes kake druge? Kaj posebnega treba na inverterju narediti?

BenkoK ::

Ok zadevo smo razčistili, me pa zanima, razlog za zavrnitev vloge. Pri nas sta dobila 2 polno moč, drugi je dobil zmanjšano na 6kw, tretji že zavrnjeno. Vendar so na drugi veji od transformatorja, na naši veji ni nobene SE, ali je torej možnost, da dobimo SE?

Ker jih veliko govori, da kabli niso krivi, da je problem samo v TP, zanima me, če je to res?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: BenkoK ()

mn ::

mn je izjavil:

Kar se predpisov tice je verjetno relevantna stran 28, odstavek 4.6: Zascita z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo.

Zanima me pa kaj to pomeni v praksi? Kaksen kabel mora biti, da je razreda 2? So standardni solarni konektorji OK, ali potrebujes kake druge? Kaj posebnega treba na inverterju narediti?


Se enkrat ce kdo mogoce ve kaj dejansko v praksi pomeni za solarne instalacije (Dvojna ali ojacana izolacija)?

fikus_ ::

BenoK, to je odvisno od moči porabnikov, ki so vezani na trafo. Če si na drugi veji, ni nujno da boš dobil odobreno.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

hojnikb ::

to sicer še ne pomen, da nemorš met elektrarne, sam net metering nemore bit... Še vedno lahko greš v baterijski sistem.
#brezpodpisa

BenkoK ::

fikus_ je izjavil:

BenoK, to je odvisno od moči porabnikov, ki so vezani na trafo. Če si na drugi veji, ni nujno da boš dobil odobreno.


To mi je jasno, ampak omejitev so lahko tudi vodniki, ki priključujejo TP-Objekt, to je moje vprašanje.

ToniT ::

Tudi vodniki so lahko omejitev. Poznam primer, ko so na novo vlekli pretanke vodnike pod zemljo in ni možnosti za SE.

mirator ::

mn je izjavil:

mn je izjavil:

Kar se predpisov tice je verjetno relevantna stran 28, odstavek 4.6: Zascita z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo.

Zanima me pa kaj to pomeni v praksi? Kaksen kabel mora biti, da je razreda 2? So standardni solarni konektorji OK, ali potrebujes kake druge? Kaj posebnega treba na inverterju narediti?


Se enkrat ce kdo mogoce ve kaj dejansko v praksi pomeni za solarne instalacije (Dvojna ali ojacana izolacija)?

Dvojna ali ojačena izolacija pomeni zaščito tako proti neposrednemu, kot posrednemu dotiku delov, ki so pod napetostjo. Kabli pri tem ne igrajo nobene vloge, razen da imajo glede na obremenitev ustrezen presek in izolacijo za predvideno napetost. V praksi to pomeni, da sta tako faza kot nula izolirani napram PE oz. kovinskim ohišjem.

Beli_Zajcek ::

mirator je izjavil:

mn je izjavil:

mn je izjavil:

Kar se predpisov tice je verjetno relevantna stran 28, odstavek 4.6: Zascita z uporabo naprav razreda II ali z ustrezno izolacijo.

Zanima me pa kaj to pomeni v praksi? Kaksen kabel mora biti, da je razreda 2? So standardni solarni konektorji OK, ali potrebujes kake druge? Kaj posebnega treba na inverterju narediti?


Se enkrat ce kdo mogoce ve kaj dejansko v praksi pomeni za solarne instalacije (Dvojna ali ojacana izolacija)?

Dvojna ali ojačena izolacija pomeni zaščito tako proti neposrednemu, kot posrednemu dotiku delov, ki so pod napetostjo. Kabli pri tem ne igrajo nobene vloge, razen da imajo glede na obremenitev ustrezen presek in izolacijo za predvideno napetost. V praksi to pomeni, da sta tako faza kot nula izolirani napram PE oz. kovinskim ohišjem.



Koliko je pa to dražje za izvesti napram običajni inštalaciji?

mirator ::

Z dvojno izolacijo so naprave ne pa inštalacija. Takšne naprave so tudi označene z dvojnim kvadratom. To so npr. razni gospodinjski aparati, vrtalni stroji ipd. Torej takšne naprave, ki imajo dvopolni vtič oz. vtič brez zaščitnega PE kontakta.

Beli_Zajcek ::

Je to potem sploh možno izvesti oz. prodajajo take inverterje in panele?

mirator ::

Vsi inverterji, če imajo CE certifikat, imajo na enosmerni strani tako minus kot plus izoliran od ohišja.

Beli_Zajcek ::

mirator je izjavil:

Vsi inverterji, če imajo CE certifikat, imajo na enosmerni strani tako minus kot plus izoliran od ohišja.


Kaj to pomeni? Ali lahko že z obstoječo opremo na trgu brez nekih groznih stroškov elektrarno brez optimizatorjev? Kaj je potrebno še dodatnega naredit, da z opremo (inverterjem), ki ima kvadratek narediš standardom zadostujočo elektrarno?

feryz ::

Ne rabiš optimizatorjev, je bilo že povedano.
Elektro briga tisto, kar je z njimi povezano, ne tisto, kar imaš ti v hiši ali na njej.
To pa je pri SE samo razsmernik.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Zakaj gorijo sončne elektrarne (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Loža
11616540 (3316) Gregor P
»

Bojler z el.grelcem + kolektor

Oddelek: Loža
4610997 (962) bigruno
»

DIY soncna elektrarna - dovoljeno v slo?

Oddelek: Loža
304468 (2261) feryz
»

sončni paneli

Oddelek: Loža
264326 (3380) starfotr

Več podobnih tem