Forum » Loža » Visoka vhodna napetost
Visoka vhodna napetost
Dzuro10 ::
V hišo dobim med 245-248V napetosti ker sem zelo blizu trafo postaje. Iz elektra so rekli da ne bodo nižali, ker je za njih do 250V sprejemljiva vrednost. Višali so menda zaradi tega, ker je nekaterim (ki so bolj oddaljeni od trafo kot jaz) metalo varovalke pozimi ko so laufali toplotne črpalke.
V zadnjih dveh letih sta mi crknila dva gospodinjska aparata, sicer dokazati, da je to zaradi visoke napetosti ne morem, je pa precej verjetno. Pri obeh je šla elektronika.
Ali obstaja kakšen "buffer", ki bi mi nižal napetost že na dovodu? Če pa ne, kaj pa da bi to dal pred vsako napravo? Nisem štromar, ne izključujem da sprašujem traparije :)
V zadnjih dveh letih sta mi crknila dva gospodinjska aparata, sicer dokazati, da je to zaradi visoke napetosti ne morem, je pa precej verjetno. Pri obeh je šla elektronika.
Ali obstaja kakšen "buffer", ki bi mi nižal napetost že na dovodu? Če pa ne, kaj pa da bi to dal pred vsako napravo? Nisem štromar, ne izključujem da sprašujem traparije :)
A. Smith ::
Tolerance napetosti odjema električne energije določa standard IEC EN 50160.
V tvojem primeru je na spodnji sliki relevantna druga postavka.
Če dobiš pod 253V napetosti v hišo, si pod +10%, kar je po standardu meja za toleranco napetosti, tako da glede tega ne moreš dosti.
So pa novejši električni aparati, ki imajo elektronske pretvornike, ponavadi zmožni prebaviti 275VAC ali celo več. Bolj kritični so stari, analogni aparati, ki so po možnosti narejeni celo za 220V.
Nekega bufferja, ki bi zdržal celotno priključno moč hiše se težko spomnim, razen po meri narejenega transformatorja, kar pa ni ravno poceni. Vseeno, so tudi majstri, ki znajo take zadeve izdelati.
V tvojem primeru je na spodnji sliki relevantna druga postavka.
Če dobiš pod 253V napetosti v hišo, si pod +10%, kar je po standardu meja za toleranco napetosti, tako da glede tega ne moreš dosti.
So pa novejši električni aparati, ki imajo elektronske pretvornike, ponavadi zmožni prebaviti 275VAC ali celo več. Bolj kritični so stari, analogni aparati, ki so po možnosti narejeni celo za 220V.
Nekega bufferja, ki bi zdržal celotno priključno moč hiše se težko spomnim, razen po meri narejenega transformatorja, kar pa ni ravno poceni. Vseeno, so tudi majstri, ki znajo take zadeve izdelati.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
starfotr ::
Napetost se beleži v števcu. Tako, da imajo dostop do teh informacij. Prav tako so tebi na voljo.
Predlagam teženje. Naj menjajo kable po naselju ali naredijo novo transformatorsko postajo za oddaljene hiše v vasi.
Zahtevek za odškodnino naslovi na elektro in naj rešujejo.
Od elektra zahtevaj beleženje kakovosti električne energije. To izgleda tako, da ti prinesejo merilno opremo in beležijo neko časovno obdobje več parametrov.
Lahko pa zahtevaš tudi, da ti dajo direktno povezavo (kabel) v transformator in te dajo na nižjo prestavno razmerje. Glede na to, da si blizu, bi to bilo še najbolje.
Napetost se seveda lahko zniža. Opcij je več. Kakovosten UPS ali pa ločilni transformator z večimi odcepi itd. Problem je, ker boš nakup in gretje (lastno porabo) teh naprav plačal ti.
Bistvo pri teh službah je vztrajanje, teženje in ne smeš popuščat pri zahtevah, da uredijo stanje. Tebi naj dokažejo, da so meritve ok in ne obratno.
Predlagam teženje. Naj menjajo kable po naselju ali naredijo novo transformatorsko postajo za oddaljene hiše v vasi.
Zahtevek za odškodnino naslovi na elektro in naj rešujejo.
Od elektra zahtevaj beleženje kakovosti električne energije. To izgleda tako, da ti prinesejo merilno opremo in beležijo neko časovno obdobje več parametrov.
Lahko pa zahtevaš tudi, da ti dajo direktno povezavo (kabel) v transformator in te dajo na nižjo prestavno razmerje. Glede na to, da si blizu, bi to bilo še najbolje.
Napetost se seveda lahko zniža. Opcij je več. Kakovosten UPS ali pa ločilni transformator z večimi odcepi itd. Problem je, ker boš nakup in gretje (lastno porabo) teh naprav plačal ti.
Bistvo pri teh službah je vztrajanje, teženje in ne smeš popuščat pri zahtevah, da uredijo stanje. Tebi naj dokažejo, da so meritve ok in ne obratno.
Greghorian ::
Transformator pozabi, razen če ti je sprejemljivo plačevati 15% več elektrike (toliko bo izgub). Razen če bi ti ga dovolili montirati pred merilcem, kar dvomim.
starfotr ::
Tu pride bolj v poštev lokalni ločilni transformator, za občutljivo napravo. Ne centralni za celo hišo.
A. Smith ::
Lahko pa zahtevaš tudi, da ti dajo direktno povezavo (kabel) v transformator in te dajo na nižjo prestavno razmerje. Glede na to, da si blizu, bi to bilo še najbolje.
Tole se sliši še najbolj realno, pomojem.
Ampak je skoraj zagotovo samoplačniška varianta, če je bodo sploh odobrili.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
Dzuro10 ::
Lahko pa zahtevaš tudi, da ti dajo direktno povezavo (kabel) v transformator in te dajo na nižjo prestavno razmerje. Glede na to, da si blizu, bi to bilo še najbolje.
Tole se sliši še najbolj realno, pomojem.
Ampak je skoraj zagotovo samoplačniška varianta, če je bodo sploh odobrili.
hvala, jih vprašam.
starfotr ::
Katerikoli sistem držiš na spodnji ali pa na zgornji meji je to slabo. Tako da ne govorit, da je stalnih 253 V nekaj najboljšega po narezanem kruhu.
Miki N ::
Mene bi bolj skrbelo pri naših elekro-gospodarjih, da če imaš nekje kao STALNO malo pod 250... kake so potem (možna) odstopanja navzgor, ali jih kar ni (lol)?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Miki N ()
A. Smith ::
Mene bi bolj skrbelo pri naših elekro-gospodarjih, da če imaš nekje kao STALNO malo pod 250... kake so potem (možna) odstopanja navzgor, ali jih kar ni (lol)?
Do trajanja 15 minut je na obstoječo napetost dovoljeno še -+10% dodatnega odstopanja. In ja, tudi to morajo naprave prenesti! Zgoraj sem ti nalepil standard in določila, preberi si.
"Be professional, be polite,
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
but have a plan to kill everyone you meet".
- General James Mattis
primoz4p ::
Prvi od transformatorja ali zadnji od verige sončnih elektrarn?
Zgornja dovoljena napetost je z obeh strani enaka.
Upoštevamo še dodatne tolerance, kot pri omejitvah hitrosti, pa še kakšne polovičke.
Verige balkonskih sončnih elektrarn izven nadzora, na vejah nasičenih z regularnimi sončnimi elektrarnami in njih pridobljenih pravic. Toliko MWh pa že moram spraviti v omrežje, ker drugače izračun povrnitve stroškov in dobička izpred let ne pije vode. Elektrika pa kot elektrika teče iz višjega potencijala proti nižjem ...
Teče, teče pa tok. Z njim je pa tako.
(Ruski) plin je preteklost. Enako kot premog in slovenska drva. Indukcija je zakon tako v kuhalnih ploščah kot v toplotnih črpalkah. Indukcija tu in tam. Le-ta pa povroča odklon faze toka od napetosti; cosinusfi, jalov tok, jalova moč;, kar ne obremenjuje le električne vodnike. Kompenzacija pa samo v transformatorskih postajah. Dodatni kondenzatorji za kompenzacijo jalove energije v toplotnih črpalkah dvignejo nabavno ceno ...
Zgornja dovoljena napetost je z obeh strani enaka.
Upoštevamo še dodatne tolerance, kot pri omejitvah hitrosti, pa še kakšne polovičke.
Verige balkonskih sončnih elektrarn izven nadzora, na vejah nasičenih z regularnimi sončnimi elektrarnami in njih pridobljenih pravic. Toliko MWh pa že moram spraviti v omrežje, ker drugače izračun povrnitve stroškov in dobička izpred let ne pije vode. Elektrika pa kot elektrika teče iz višjega potencijala proti nižjem ...
Teče, teče pa tok. Z njim je pa tako.
(Ruski) plin je preteklost. Enako kot premog in slovenska drva. Indukcija je zakon tako v kuhalnih ploščah kot v toplotnih črpalkah. Indukcija tu in tam. Le-ta pa povroča odklon faze toka od napetosti; cosinusfi, jalov tok, jalova moč;, kar ne obremenjuje le električne vodnike. Kompenzacija pa samo v transformatorskih postajah. Dodatni kondenzatorji za kompenzacijo jalove energije v toplotnih črpalkah dvignejo nabavno ceno ...
starfotr ::
Koliko enih nebuloz lahko človek napiše samo v enem postu, to je nekaj neverjetnega.
Noben energent ni preteklost.
PF pri indukcijah in TČ je približno 1.
Kompenzacij ni v transformatorskih postajah.
Ostalega pa ne bom komentiral. Škoda besed.
Noben energent ni preteklost.
PF pri indukcijah in TČ je približno 1.
Kompenzacij ni v transformatorskih postajah.
Ostalega pa ne bom komentiral. Škoda besed.
primoz4p ::
Jalov tok se ne prenaša proti SN omrežju v transformatorskih postajah. Na višje napetetostni strani ga elektrodistributer kompenzira.
Transformator je sam po sebi sicer tudi induktivno breme.
Ali trdiš, da ga komprenzirajo le v recimo JE Krško?
Gospodinski uporabniki ga praviloma ne kompenzirajo.
Ali trdiš, da se veliko povečanje induktivnega bremena gospodinjskih uporabnikov ne pozna?
Sploh znaš izračunati induktivno breme elektromotorjev?
Transformator je sam po sebi sicer tudi induktivno breme.
Ali trdiš, da ga komprenzirajo le v recimo JE Krško?
Gospodinski uporabniki ga praviloma ne kompenzirajo.
Ali trdiš, da se veliko povečanje induktivnega bremena gospodinjskih uporabnikov ne pozna?
Sploh znaš izračunati induktivno breme elektromotorjev?
Lowink ::
Lokalni serviser električnih aparatov bi lahko vplival na nadaljne odločitve: povečano odpovedovanje napajalnih delov elektronike..
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Kako pravzaprav dobimo nulo v el instalacijah? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8673 (5515) | marjan_h |