» »

Rele - za zvonec

Rele - za zvonec

roki11 ::

Pozdravljeni,

bom kar tule vprašal...
imam zvonec (tipko) vezano na "ding-dong", ki ga napaja tranformator 8V, torej klasika.
Gledal sem tale tutorial in če bi želel imeti to na 8V "ding-dongu" bi verjetno moral imeti step-down regulator na 5V?

S tem relejem in datasheetom
je povezan transformator (8V), in me zanima, če je ga povežem ali se bo kaj pokadilo :D, ker je rele 5V. Na releju sicer piše, da je 10A 250VAC in 28VDC... Ali to pomeni, da prenese to napetost in najbrž 8V tudi?
Pa še nekaj glede relejev: COM, NC in NO - najbrž bo za zvonec ta pravi NC (not closed)?:|
Hvala že vnaprej in lp

edit: ne NC ampak NO (open), ane?
  • spremenilo: roki11 ()

mirator ::

Ti imaš sedaj gong napajan preko transformatorja s sekundarno izmenično napetostjo 8VAC. Rele, ki ga prikazuješ je za enosmerno napetost 5VAC. Torej bi sedaj samo za rele potreboval še napajalnik 5VDC. Na kontakte releja pa lahko pripelješ ali enosmerno napetost do 30 V ali izmenično do 250 V z maksimalnim tokom 10 A.
Zakaj pa pravzaprav hočeš ta vmesni rele?

roki11 ::

Imam rele in esp skupaj,ki ga napaja 5VDC, ta dela ker je povezan s wifi in home assistantom.
Rele bi služil, na kratko, da povzvoni ding-dong takrat ko kdo pritisne na tipko,hkrati pa bo esp sporočil HA da nekdo zvoni in po potrebi bo nastavil notifikacije in izklop zvonca po določeni uri zvečer...
Upam,da sem te razumel?

roki11 ::

Vprašanje: ali bo dovolj 8V napetost, da bo gong zazvonil, ali pa bi moral na trafu nastavit na višjo napetost?

mirator ::

roki11 je izjavil:

Imam rele in esp skupaj,ki ga napaja 5VDC, ta dela ker je povezan s wifi in home assistantom.
Rele bi služil, na kratko, da povzvoni ding-dong takrat ko kdo pritisne na tipko,hkrati pa bo esp sporočil HA da nekdo zvoni in po potrebi bo nastavil notifikacije in izklop zvonca po določeni uri zvečer...
Upam,da sem te razumel?

Potem pač narediš prevezavo. Na kontakte releja COM in NO priključiš 8 V transformator gonga, tuljavo releja pa krmiliš preko tipke za gong. Nisem se preveč poglobil v vezje, vendar mislim, da imaš to možnost. So pa to žične povezave.

TheBlueOne ::

roki11 je izjavil:

Pozdravljeni,

bom kar tule vprašal...
imam zvonec (tipko) vezano na "ding-dong", ki ga napaja tranformator 8V, torej klasika.
Gledal sem tale tutorial in če bi želel imeti to na 8V "ding-dongu" bi verjetno moral imeti step-down regulator na 5V?

S tem relejem in datasheetom
je povezan transformator (8V), in me zanima, če je ga povežem ali se bo kaj pokadilo :D, ker je rele 5V. Na releju sicer piše, da je 10A 250VAC in 28VDC... Ali to pomeni, da prenese to napetost in najbrž 8V tudi?
Pa še nekaj glede relejev: COM, NC in NO - najbrž bo za zvonec ta pravi NC (not closed)?:|
Hvala že vnaprej in lp

edit: ne NC ampak NO (open), ane?


NC ni "Not closed" ampak "normally closed". Ti bos vezal skozi NO "normally open". :)

Rele zmore na dolge ture dosti vec kot bos ti z zvoncem.

Je pa smotano, ker imas potem, ce prav razumem tri napetosti. Raje najdi zvonec na 220V. Potem imas hisno napajanje skozi rele in pa trafo za krmiljenje.

roki11 ::

Super,hvala obema za odgovor.
Danes sem priključil, kot svetovano... + iz trafa (8V) na COM, na NO (OK, zdej mi je jasno, da zvonec pač mora biti NO in ne NC :)pa na zvonec, tisto 0 iz trafa pa na zvonec...tipko pa na GND pri 5V na rele...in DELAAAA!
Zvonca ne bi menjal, ker je ravno kakšno leto star (trafo tudi) in sem ga s tem ravno spremenil v malo bolj advanced, če že ne smart, ki je integriran v Home Assistant :).

Ne vem pa še kaj naj naredim...zvonec vsake toliko zazvoni - če sem prav ugotovil ga sproži rele...(problem 1)
Druga stvar pa je, da ko se zadeva boot-a ali zmanjka elektrike se za kratek čas vklopi rele, ravno toliko, da pozvoni (problem 2) - podobno kot opisano tukaj in tukaj.

A mislita, da se da problem 1 kako rešiti...nisem elektrotehnik ali elektronik...
hvala

TheBlueOne ::

Imas pullup ali pulldown upornik pri vhodu? Primer na drugem ESP modelu, logika podobna:

Zgodovina sprememb…

roki11 ::

Ne, nimam. Ravno gledam, če kaj moram naredit:|
Ne vem, če bi znal tole... kakšni upori pa naj bodo?
kot zgleda si tile bolj švoh kvalitete...mogoče najdem kakšnega drugega

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: roki11 ()

TheBlueOne ::

Upornik je tista rjava zadeva s crticami, ki je vezana pri vhodu. :)

Drugace ima morda kaj vgrajeno. Poskusi z:

pinMode(1, INPUT_PULLUP);
//kjer 1 zamenjaj s tvojim inputom

Ce ne bo delovalo bos moral nabaviti upornik in ga pravilno dodati. Navodil imas koliko hoces. Ce se prav spomnem so ca. 10 kOhm. Stanejo nekaj c v vsaki boljsi elektro trgovini.

Zacasno lahko sprogramiras tudi recimo, da mora kontakt biti aktiven 100ms, tako se bos resil krajsih cingov. Ampak verjetno ga bos se vedno kdaj slisal, ce ne bo pullup oz pulldovn narejen pravilno.

Zgodovina sprememb…

roki11 ::

Fejst hvala za tole... sem preveril in imam pinmode nastavljen pin GPIO2 na INPUT_PULLUP, edino kar sem še nastavil je filter iz 25ms na 100ms, če bo kaj pomagalo...
# Doorbell button push.
binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: button
    name: Doorbell Button
    pin:
      # Connected to GPIO on the ESP-01S.
      number: GPIO2
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      # Small filter, to debounce the button press.
      - delayed_on: 100ms
      - delayed_off: 100ms
    on_press:
      # Only turn on the chime when it is active.
      then:
        if:
          condition:
            - switch.is_on: chime_active
          then:
            - switch.turn_on: relay
    on_release:
      # On release, turn of the chime.
      - switch.turn_off: relay


Sproži pa se še vedno ob boot-u...
Bom opazoval

janezvalva ::

roki11 je izjavil:

Pozdravljeni,

bom kar tule vprašal...
imam zvonec (tipko) vezano na "ding-dong", ki ga napaja tranformator 8V, torej klasika.
Gledal sem tale tutorial in če bi želel imeti to na 8V "ding-dongu" bi verjetno moral imeti step-down regulator na 5V?

S tem relejem in datasheetom
je povezan transformator (8V), in me zanima, če je ga povežem ali se bo kaj pokadilo :D, ker je rele 5V. Na releju sicer piše, da je 10A 250VAC in 28VDC... Ali to pomeni, da prenese to napetost in najbrž 8V tudi?
Pa še nekaj glede relejev: COM, NC in NO - najbrž bo za zvonec ta pravi NC (not closed)?:|
Hvala že vnaprej in lp

edit: ne NC ampak NO (open), ane?

ena dioda + kontaktor 220v = imaš zvonc, stvar rešena.
IQ test: v enem vedru imaš 2l vode, v drugem 1l vode. koliko veder imaš?

roki11 ::

Ali lahko tole dešifriraš, prosim...

TheBlueOne ::

roki11 je izjavil:



Sproži pa se še vedno ob boot-u...
Bom opazoval


Poskusi se z Pulldown upornikom, ce se ni stabilno. Samo poglej kateri se priporoca in v najslabsem primeru naroci po netu. Delay za zvonec sigurno deluje neprofesionalno. Pri bootupu je, ce nimas pulldown ekstra problematicno. Skoraj sigurno ti zna ta upornik resiti vse tezave.

Samo se namig za vezanje relejev. Praviloma imas VCC in JD-VCC. Ce imas med njima jumper, potem skozi board napajas Rele, kar pa naceloma noces. Raje odstrani Jumper in pojdi na JD-VCC direktno iz napajalnika.

To je tam, da lahko galvansko locis board in rele. Glede na to, da imas samo eno napajanje tega ne naredis zares, je pa vseeno boljse, da ne napajas skozi board, ker izlocis kaksen potencialni problem ali dva.

Zgodovina sprememb…

roki11 ::

TheBlueOne je izjavil:

Imas pullup ali pulldown upornik pri vhodu? Primer na drugem ESP modelu, logika podobna:



Ok, danes sem kupil upore in gledam shemo in ali prav vidim, da je en upor med stikalom in boardom drugi pa med stikalom in led diodo?
Se opravičujem za taka butasta vprašanja, ampak nisem ravno iz te stroke in bi se rad ene stvari naučil...

TheBlueOne ::

Tistega pri diodi verjetno ne potrebujes. Je ze skoraj sigurno vse potrebno v samem releju. Potrebujes samo tiskega spodaj pri stikalu. Se ti pa ni treba opravicevati... :)

Zgodovina sprememb…

janezvalva ::

janezvalva je izjavil:


ena dioda + kontaktor 220v = imaš zvonc, stvar rešena.

roki11 je izjavil:

Ali lahko tole dešifriraš, prosim...




vi bi pa izumljali nov space shuttle LOL
IQ test: v enem vedru imaš 2l vode, v drugem 1l vode. koliko veder imaš?

Zgodovina sprememb…

roki11 ::

OK, hvala za pomoč. Sem na neki točki obupal nad esp01-s, ker nikakor ni šlo čez flicker ob boot-u. Google najde vse možno v zvezi s esp01-s in tem relejčkom in kot izgleda je malo ta kombinacija bolj slaba varianta in bi moral (menda, ampak nisem probal) gor spajkati še en kondenzator, ampak ga nisem imel pri roki. V glavnem rešil sem tako, da sem uporabil esp8266 nodemcu povezal in dela. Je malo večji, gre pa vseeno v dozo :).


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Optokopler ali druga rešitev za vklop krmilnikov

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
161407 (1070) driver_x
»

Arduino žaluzije

Oddelek: Programiranje
142416 (1613) TheBlueOne
»

vezava zvonca

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
2812666 (5218) mirator
»

Programiranje GPIO na RaspberryPi 3

Oddelek: Programiranje
384192 (3036) slodreamer
»

Arduino in luči (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9812021 (9647) FX6300B

Več podobnih tem