Forum » Elektrotehnika in elektronika » Poštenost elektro števca
Poštenost elektro števca
fruc888 ::
Pozdravljeni,
pred kar nekaj časa je bilo v medijih kako nenatančni so števci elektrodistributerjev (se ne spomnem kje, lahko da tudi na ST?).
Ali imate vi tudi takšne izkušnje?
Moj primer: grem mimo števca (digitalni števec Iska) za hec pogledam kakšna je poraba, piše 33A in na tej številki vztraja kar dolgo, kar pomeni, da ni samo špica oz. kratkotrajna obremenitev.
Cel hec je v tem, da imamo glavno varovalko oz. talilni vložek 1x 25A, kar pomeni da bi morala varovalka že zdavnaj pregoreti.
Torej kdo tukaj res laže? Ali pa ima mogoče kdo bolj znanstveno obrazložitev?
lp!
pred kar nekaj časa je bilo v medijih kako nenatančni so števci elektrodistributerjev (se ne spomnem kje, lahko da tudi na ST?).
Ali imate vi tudi takšne izkušnje?
Moj primer: grem mimo števca (digitalni števec Iska) za hec pogledam kakšna je poraba, piše 33A in na tej številki vztraja kar dolgo, kar pomeni, da ni samo špica oz. kratkotrajna obremenitev.
Cel hec je v tem, da imamo glavno varovalko oz. talilni vložek 1x 25A, kar pomeni da bi morala varovalka že zdavnaj pregoreti.
Torej kdo tukaj res laže? Ali pa ima mogoče kdo bolj znanstveno obrazložitev?
lp!
fruc888 ::
1 faza.
No tukaj je članek.
https://slo-tech.com/novice/t696124/0
Torej ali ima kdo rešitev za pošten obračun?
No tukaj je članek.
https://slo-tech.com/novice/t696124/0
Torej ali ima kdo rešitev za pošten obračun?
T-h-o-r ::
nauč se brat števec
Why have a civilization anymore
if we no longer are interested in being civilized?
if we no longer are interested in being civilized?
feryz ::
Pa ti veš, koliko zdrži amperov in koliko časa, 25 amperska varovalka, preden jo hudič vzame?
Zelo veliko.
Tip B, recimo, v intervalu od 1,1 do 1,4 nazivne moči (čez prst), tudi do 100 minut.
Zelo veliko.
Tip B, recimo, v intervalu od 1,1 do 1,4 nazivne moči (čez prst), tudi do 100 minut.
javr ::
glej raje na utripajočo lučko. Zraven nje najbrž piše "1000 imp / kWh". To pomeni, da je trenutna moč
(3,6) / (čas med impulzi v sekundah)
Preizkus:
- vklopiš fen ali likalnik ali kalorifer ali nekaj podobnega, na čemer piše 2000W (2kW);
- če je vklopljeno samo to, bo lučka utripnila vsake 1,8 sekunde (štoparico imaš na vsakem mobiju).
(3,6) / (čas med impulzi v sekundah)
Preizkus:
- vklopiš fen ali likalnik ali kalorifer ali nekaj podobnega, na čemer piše 2000W (2kW);
- če je vklopljeno samo to, bo lučka utripnila vsake 1,8 sekunde (štoparico imaš na vsakem mobiju).
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Električni števecOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5467 (1867) | starfotr |
» | Elektrika (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13158 (4481) | Ganon |
» | Kolikšna je električna moč toplotne črpalke? (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42938 (13580) | zamotsloteh |
» | Prevelika poraba električne energije (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 13565 (11883) | feryz |