Menjava termostata

Menjava termostata

m0LN4r ::

Lep pozdrav !
Imam sledec problem in ker se ne spoznam na stromarijo, bom kr tle vprasal za direktna navodila:
Na prvi sliki je trenutno stanje starega:
 N N 1 2

N N 1 2



To pa je nov, navodil zravn ni:



Kako zvezati?
Hvala
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM

shm ::

modra - N
rjava - L
črna - NO

m0LN4r ::

Kaj je pa razlika med NO in NC ? Sem na netu nasel eno sliko, kjer je bilo na NC ?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM

darkolord ::

NO = normally open
NC = normally closed

NO je prekinjen; ko se vklopi, se sklene.
NC je sklenjen; ko se vklopi, se prekine.

m0LN4r ::

Torej je NO pravilno, ce je stari termostat delal po principu ON/OFF in je
strom na crnem kablu bil, ko je bila temperatura nizja od nastavljene.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM

TheBlueOne ::

Rele je ta del, ki ima opisano lastnost. Deluje nekako tako:

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-9...

Kaj preklapljas? Ce imas kaksen elektricen radiator zna biti 3A, kar zmore nov premalo.

Zgodovina sprememb…

m0LN4r ::

To je termostat za talno gretje. A ni tko da ta samo odpira in zapira ventile?

Imam se dve vprasanji, N je vseeno v kateri luknji je ane?
Kaj pa sta tista druga dva kabla, ki v starem nista povezana?

Sem vceraj sel gledat v kurilnico kam grejo kabli, pa en del gre do neke skatle in iz te skatle gre en potem v pec, drugi pa do ventilov za talno.

TheBlueOne je izjavil:

Rele je ta del, ki ima opisano lastnost. Deluje nekako tako:

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-9...

Kaj preklapljas? Ce imas kaksen elektricen radiator zna biti 3A, kar zmore nov premalo.

Kok A pa mislis, da je imel stari?
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM

TheBlueOne ::

Pise 10(4)A pri 250V izmenicni tok.

Potem star zmore ca. 2500W, nov pa 660W. Nov je verjetno bolj misljen, da vklopi kaksno pec, kjer energent ni elektrika. Ne vem pa, kaj je tista 4 v oklepaju.

Glede na to, da je za talno, potem verjetno ne bo problem. Kaj naredi je odvisno od koncepta. Meni je znano, da lahko regulira mesalni ventil ali pa vklopi crpalko pri izmenjevalniku toplote.

Zgodovina sprememb…

mirator ::

Za krmiljenje ventilov bo 3 A verjetno res dovolj. Zanima pa me, glede na priloženo sliko, kako bo termostat zaznaval željeno temperaturo, glede na priključne sponke za senzor. Ali deluje tudi brez tega senzorja? Stari termostat je to zaznaval.

m0LN4r ::

Termostat ima vgrajen senzon in zraven se dobi se 3m kabla za zunanji senzor.
Nastavi se pa lahko, da regulira glede na notranji, zunanji ali oboje/dual.
https://ref.trade.re/38mvdvxm
Trade Republic 38MVDVXM


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

counter strike global ofenzive

Oddelek: Igre
11645 (586) Machete
»

Ni kanalov na dvbc