Vprašanje za UPS baterije

Vprašanje za UPS baterije

mrTwelveTrees ::

Imam en star APC v katerem so 4 12v 7,2Ah (ali celo 9Ah) ki pa so tovarniško nameščene leže (na boku baterije, ne pokonci)
Sicer je to tovarniško tako, ne sprašujem da bi se kislina razlila, ampak če je to ok za baterijo ?

pa še drugo vprašanje, koliko je tista kritična meja voltaže da ups javi da so baterije za zamenjat ?

Lead-Acid battery

avian2 ::

UPSji imajo ponavadi t.i. gel svinčene akumulatorje. V teh je kislina vezana na nekakšno želatino, tako da ne more izteči in načeloma ni nič narobe, če akumulator leži (na sploh je običajno ohišje hermetično zaprto). Jaz imam tudi UPS kjer akumulatorji ležijo na boku.

Napetost nima zveze z življenjsko dobo akumulatorja. Potrebno je meriti notranjo upornost ali kapaciteto. To težko izmeriš brez posebne opreme. Kako je to implementirano v tvojem UPSju je pa težko reči. Vem, da pri nekaterih lahko sprožiš v driverju testni cikel, kjer UPS nadzorovano izprazni baterijo čez testno breme in izmeri koliko energije se še lahko shrani v njej.

MIHAc27 ::

Kako ležijo baterije je res vseeno. Običajno zdržijo nekje 2-3 leta.
Za silo bi verjetno lahko pomeril tudi, koliko Voltov dajo. Okol 13V so nove, 12V je še ok, če je 11V ali manj je baterija zanič.

Drugače pa priklopi UPS, pusti ga ene 30 minut da se vsaj malo opomore, Daj mu neko breme (PC) potem pa iztakni napajanje in glej, koliko časa še dela. Če bo po manj kot 5 minutah mrknil, potem so baterije itak fuč.
Lahko, da te bo pa itak opozarjal že v štartu, da je baterija fuč.

twom ::

MIHAc27 je izjavil:

Za silo bi verjetno lahko pomeril tudi, koliko Voltov dajo. Okol 13V so nove, 12V je še ok, če je 11V ali manj je baterija zanič.

svašta, vsakič zvem kaj novega...

MIHAc27 je izjavil:

Drugače pa priklopi UPS, pusti ga ene 30 minut da se vsaj malo opomore, Daj mu neko breme (PC) potem pa iztakni napajanje in glej, koliko časa še dela. Če bo po manj kot 5 minutah mrknil, potem so baterije itak fuč.
Lahko, da te bo pa itak opozarjal že v štartu, da je baterija fuč.

svašta še enkrat, kakšen UPS ima? z novimi baterijami zdrži koliko časa?

drugače so pa na batteryuniversity.com kar dobro razložene stvari, pa na wikipedii tudi

_Denny_ ::

MIHAc27 je izjavil:

Okol 13V so nove, 12V je še ok, če je 11V ali manj je baterija zanič.

Ravno včeraj sem menjaval 4 leta stara 9Ah akumulatorja na 2200VA Powerwalkeru in je voltaža vsakega bila okoli 13,05V, tako, da to ne bo držalo. Stvar niti ni javila, da bi bilo kaj narobe, edino opažal sem, da ob izpadih drži vedno manj časa.

Žal se ne da preveriti drugače kot s testom (včasih je že 10s self test dovolj). Seveda mora pri tem biti tudi primerno breme kot je npr. pc z zagnanim occt psu testom, v idle ne koristi.

Primer za moj 2200VA:
- zanič baterija, 13% obremenitev (idle pc) - okoli 2-3 min, charge je takoj skočil iz 100% na 8%
- zanič baterija, 37% obremenitev (occt psu test) - takojšen izklop, fail na lcdju in nobenega outputa do reseta upsa

Stvar je kot nova zdržala vsaj 30min pri full loadu, samo router in modem pa celo pol dneva.

Btw akkuji pri mojem tudi ležijo na boku.
Asrock X670E Taichi, Ryzen 9 7950X3D + NH-D14, 96GB Corsair DDR5-6400 CL32
RTX 2070S 8GB, 2TB Kingston KC3000, 2TB ADATA SX8200 Pro, 4TB Micron 5200
Seasonic Focus Plus 850W, Corsair Air 540, Logitech Z-2300, Samsung UE65H6400

Miha 333 ::

Še en nasvet, naredite si uslugo in uporabite kvalitetne baterije (npr. CSB), ker zdržijo ravno enkrat ali dvakrat dlje od raznih poceni baterij.

MIHAc27 ::

To z voltažo so čisto moje ugotovitve.. ponavadi pomerim z voltmetrom preden zamenjam in dobim take vrednosti kot pač jih...

Še vedno je najbolj sigurno videti če so dobre, da se jih enostavno sproba. Če so zelo zanič, tudi brez bremena UPS ne zdrži niti minutke.

Glede 2-3 let delovanja... v UPS, kjer jaz menjam baterijo vedno dam listek, kdaj je bila nazadnje menjana. Teh UPs-ov niti ni tako malo, 1-2 menjavi mesečno zagotovo naredim. Firme baterij so pa ponavadi - Fiamm, Leoch in Sinergy.
Sinergy ne priporočam. Rade crknejo že po 1 letu, pa še napihnejo se izjemno rade.

mrTwelveTrees ::

Voltaže so okoli 12,5 do 13,3 (2x 12v 9Ah in 2x 12v 7,2Ah) stare pa so nekje 5 let... tako da bodo za zamenjat.

UPSman ::

Edini pravi test baterije je obremenilni test (Capacity test), pri katerem na baterijo priključimo breme (lahko je naprimer 100W avtomobilska žarnica na nitko, ki se greje. Če nam baterij 7Ah ali 9Ah zdrži 5 minut potem je baterija OK. Za bilj točen izračun oz. več baterij pa se uporabljajo namenske naprave za merjenje kapacitete www.mojups.si/merilna-oprema/


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

UPS - napajanje ob izpadu 220V

Oddelek: Kaj kupiti
326490 (1765) Argonavt
»

UPS-Mustek

Oddelek: Pomoč in nasveti
171579 (1054) Rs84
»

Nadomestna baterija za UPS

Oddelek: Strojna oprema
81003 (750) Hayabusa
»

Avtomobilski akumulator + multimeter

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3331093 (28707) Newholland
»

Predelava računalniškega UPS-ja

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
173743 (3093) Azrael

Več podobnih tem