Centralna - varnostni ventil
BRBR ::
harvey ::
To je varnostni ventil. Navadno je ventil okvarjen in se zamenja celega. Lahko pa je okvara na bojlerju, npr. previsoka temp in posledično imaš potem višji tlak v sistemu in to izravna varnostni ventil. Obrni se na mojstra, da locira težavo.
Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.
------
------
fikus_ ::
Lahko pa tudi, da varnostni ventil deluje kot je treba (Pri A pušča skoraj takoj ko zakurim), pa je ekspanzijska posoda pokvarjena!
"pri B je videti kot da naj bi se tole dalo odviti", pusti pri miru, tu se tovarniško nastavlja tlak, pri katerem ventil spusti!
Preveri ekspanzijsko, če ima ventilček kot pri avtopnevmatiki, preveri če je kaj zraka noter. Če priteče ven voda, je "duša" posode preluknjana.
"pri B je videti kot da naj bi se tole dalo odviti", pusti pri miru, tu se tovarniško nastavlja tlak, pri katerem ventil spusti!
Preveri ekspanzijsko, če ima ventilček kot pri avtopnevmatiki, preveri če je kaj zraka noter. Če priteče ven voda, je "duša" posode preluknjana.
borut_p ::
V glavenem - tale ventil mora puscat drugace bi vse skupaj v luft pognalo. Alternativa temu ventilu je ekspanzijska posoda ali pa v kuhinji pipa, ki "kaplja".
Ce ti kljub expanziji pusca cez ventil je nekaj narobe z expanzijo ali pa je premajhna
Ce ti kljub expanziji pusca cez ventil je nekaj narobe z expanzijo ali pa je premajhna
2f4u ::
hmmm;
govoriš o primarni, pitni vodi; ali grelnem krogu?
Nekje mora biti še protipovratni ventil; lahko, da ga objekt nima. Z odvijanjem zmanjšuješ silo na ventil in s tem posledično tlak v sistemu. Še bolj bo teklo. Ponavadi imammo med 2 in 5bari statičnega (PN10 ali PN16).
Ne pozabi; voda se razširi za 4% nekje med 20 in 70C. Pomeni pri 50l rabiš 2L ekspanzije. Tlak lahko gre tudi do 20 ali več bar. Še dobro, da pušča tukaj in ne na kakšnem radiatorju ali kaplja pri kakšni pipi, za zidom... ali pač?
govoriš o primarni, pitni vodi; ali grelnem krogu?
Nekje mora biti še protipovratni ventil; lahko, da ga objekt nima. Z odvijanjem zmanjšuješ silo na ventil in s tem posledično tlak v sistemu. Še bolj bo teklo. Ponavadi imammo med 2 in 5bari statičnega (PN10 ali PN16).
Ne pozabi; voda se razširi za 4% nekje med 20 in 70C. Pomeni pri 50l rabiš 2L ekspanzije. Tlak lahko gre tudi do 20 ali več bar. Še dobro, da pušča tukaj in ne na kakšnem radiatorju ali kaplja pri kakšni pipi, za zidom... ali pač?
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Glasen bojler ob segrevanju !?Oddelek: Loža | 6796 (6389) | Netrunner |
» | Naraščanje tlaka v bojlerjuOddelek: Loža | 988 (683) | DePalmo |
» | Pomivalec uničil bojler?Oddelek: Loža | 5546 (3804) | ZloTech |
» | Črpalka za črpanje vode iz vrtineOddelek: Loža | 10249 (4609) | marjan_h |
» | Peč ušla na visoko temperaturoOddelek: Znanost in tehnologija | 7421 (6649) | Matko |