Forum » Elektrotehnika in elektronika » Mala elektrarna - odklop iz omrežja
Mala elektrarna - odklop iz omrežja
Kaboom ::
Znanec trenutno poganja večino hiše na otočnem sistemu na sončne celice. Porablja svojo energijo in je ne vrača v omrežje.
Omrežje uporabi kot "backup generator" v primeru, da baterije padejo pod 40% - to izvede avtomatika z vklopom kontaktorja (misleč, da vklaplja generator) - nakar se otočni sistem priredi omrežni napetosti in začne polnit baterije.
V kratkem namerava preit na net-metering sistem in povečat število panelov, da bo pokril vse stroške elektrike.
Ker želi pred tem posodobit kontaktor, ga zanima tehnična izvedba in zahteve, ki ga čakajo pozneje ob net meteringu. Zahteve so enake kot že do zdaj za vsako malo elektrarno - torej popoln odklop od distribucijskega omrežja, odklop vseh polov. Približno vem, da se uporablja ta nadzorni rele, za zaznavanje stanja omrežja. Ima kdo shemo za primer uporabe, kako to dejansko izgleda v praksi? Izkušnje? Kakšne posebne zahteve za ostale elemente - odklopni kontaktor predvsem? Hvala
Omrežje uporabi kot "backup generator" v primeru, da baterije padejo pod 40% - to izvede avtomatika z vklopom kontaktorja (misleč, da vklaplja generator) - nakar se otočni sistem priredi omrežni napetosti in začne polnit baterije.
V kratkem namerava preit na net-metering sistem in povečat število panelov, da bo pokril vse stroške elektrike.
Ker želi pred tem posodobit kontaktor, ga zanima tehnična izvedba in zahteve, ki ga čakajo pozneje ob net meteringu. Zahteve so enake kot že do zdaj za vsako malo elektrarno - torej popoln odklop od distribucijskega omrežja, odklop vseh polov. Približno vem, da se uporablja ta nadzorni rele, za zaznavanje stanja omrežja. Ima kdo shemo za primer uporabe, kako to dejansko izgleda v praksi? Izkušnje? Kakšne posebne zahteve za ostale elemente - odklopni kontaktor predvsem? Hvala
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
mirator ::
Teh stvari ne moreš delati sam. Potreboval boš projekt, na katetrega boš moral pridobiti soglasje k projektni rešitvi od pristojnega elektrodistributerja, predhodno pa od njega pridobiti soglasje za priključitev.
Kaboom ::
Teh stvari ne moreš delati sam. Potreboval boš projekt, na katetrega boš moral pridobiti soglasje k projektni rešitvi od pristojnega elektrodistributerja, predhodno pa od njega pridobiti soglasje za priključitev.
Vem, vem... Zato sedaj sprašujem samo za kontaktor. Da ne bo nepotrebnega dvojnega nakupovanja. Sedaj je kontaktor 25A (ampak samo dvopolni - zato nadgradnja). Bo tripolni 40A dovolj? Ali mora bit 63A? Mora bit štiripolni - tudi za N vodnik? Hiša ima trifazni priklop - energija se bo oddajala samo na eni fazi. Teoretično se v omrežje ne bo vračalo več kot 1,5kW, poraba iz omrežja tudi ne bo več kot 2kW...
Če se zatakne - pritisni močneje. Če se zlomi - bil je skrajni čas za nakup novega.
Krigl ::
Najbolje bi bilo da kolega prebere SONDO... predvsem navodila za prikljucevanje in obratovanje elektrarn.
mirator ::
Teh stvari ne moreš delati sam. Potreboval boš projekt, na katetrega boš moral pridobiti soglasje k projektni rešitvi od pristojnega elektrodistributerja, predhodno pa od njega pridobiti soglasje za priključitev.
Vem, vem... Zato sedaj sprašujem samo za kontaktor. Da ne bo nepotrebnega dvojnega nakupovanja. Sedaj je kontaktor 25A (ampak samo dvopolni - zato nadgradnja). Bo tripolni 40A dovolj? Ali mora bit 63A? Mora bit štiripolni - tudi za N vodnik? Hiša ima trifazni priklop - energija se bo oddajala samo na eni fazi. Teoretično se v omrežje ne bo vračalo več kot 1,5kW, poraba iz omrežja tudi ne bo več kot 2kW...
Saj to govorim. Zaprosi za soglasje za priključitev in ti bo vse jasno. Vse kar ti bi svetovali na forumu je dvorezen meč.
BT52 ::
Bilo pa bi lepo, če pa bi povedal kako ste rešili zadevo. Pač za referenco v prihodnje tudi za druge. Hvala. :D
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: BT52 ()
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | POMOC: Električni Agregat (generator)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24623 (4789) | DeeCoy |
» | Kondenzator za pobiranje zagonskih tokovOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6056 (4209) | mirator |
» | Ali moraš pri preureditvi elektro omarice izvajati neke meritveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6704 (5701) | Pithlit |
» | Elektrika,strokovni in tehnični nasvetiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2509 (2102) | ...:TOMI:... |
» | inštalacija 3 faznega električnega tokaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23111 (22372) | balocom |