Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop štedilnika - kako?
Priklop štedilnika - kako?
Pinturicchio ::
No, da obudim temo. Namreč, imam popolnoma isti primer kot Pretorijanec. Kupil sem novo kuhinjo, štedilnik pa je Ignisov. Kupil sem trožilni kabel, lepo vse povezal (žice sem samo privijačil - zaenkrat dela vse brez problema - vse 4 plate naenkrat, čeprav imam v steni tudi samo eno fazo), edini problem ki sem ga opazil pa je da mi ventilator ne dela, če imam vklopljeno ventilacijo zgoraj in spodaj! Samo zgoraj, ali samo spodaj se ventilator lepo sliši, na oboje pa ne. Ali je popolnoma vseeno na katero fazo sem priklopil (1,2,3)? Kaj sem naredil narobe? Ali je to normalno? Namreč, sem živel v prejšnjem (podnajemniškem) stanovanju, kjer je bila popolnoma ista pečica, pa je ventilator lepo laufal na zgoraj in spodaj hkrati...
Pinturicchio ::
Sedaj pa res prosim izkušene električarje za eno obrazložitev. Namreč v prejšnjem postu pred enim letom sem omenil en problem, ki pa dejansko to ni bil, saj je ventilator zalaufal pri večji temp. No, potem se je pa začela dogajati druga stvar. Namreč ob uporabi 3 plošč ali pečice in 2 plošč mi je kurilo varovalke. Problem je bil, da je bila 10A varovalka. Ok, pokličem električarja, mi zamenja vložek in vstavima 20A varovalko. No sedaj pa k vprašanju. Nisem neki ekspert v elektriki, nekaj osnov vem (tudi "šporhet" sem sam priklopil), pa me zanima glede debeline žic. Za 20A varovalko naj bi presek moral biti vsaj 4. Prilagam sliko ki sem jo poslikal na zadnji strani štedilnika:
Torej, za mene velja druga shema in po tej skici bi moral uporabiti presek 4mm2. Priklop na steni imam popolnoma enak kot uporabnik ki je odprl to temo. Kot je videti so tudi tu tanjše žice (vsaj mislim da je tako??, bo kateri električar znal povedati kakšen je bil včasih standard). Sedaj me pa zanima, ali moram res uporabiti tako debelo žico ali bo dosti 2,5mm2 (namreč povezano imam 2,5mm2)? Ali lahko uporabljam 20A varovalko na 2,5mm2 preseka? Potem bi morala biti tudi celotna inštalacija drugačna... Potemtakem nobeden ne bi mogel priključiti novih aparatov na obstoječo instalacijo. Kajti včasih ni bilo steklokeramičnih in indukcijskih plošč (včasih je bil šporhet samo na 2 plošči). Torej, ali bo to vse vredu ali me je lahko strah ko mi bo moja draga pripravljala kosilo?
Torej, za mene velja druga shema in po tej skici bi moral uporabiti presek 4mm2. Priklop na steni imam popolnoma enak kot uporabnik ki je odprl to temo. Kot je videti so tudi tu tanjše žice (vsaj mislim da je tako??, bo kateri električar znal povedati kakšen je bil včasih standard). Sedaj me pa zanima, ali moram res uporabiti tako debelo žico ali bo dosti 2,5mm2 (namreč povezano imam 2,5mm2)? Ali lahko uporabljam 20A varovalko na 2,5mm2 preseka? Potem bi morala biti tudi celotna inštalacija drugačna... Potemtakem nobeden ne bi mogel priključiti novih aparatov na obstoječo instalacijo. Kajti včasih ni bilo steklokeramičnih in indukcijskih plošč (včasih je bil šporhet samo na 2 plošči). Torej, ali bo to vse vredu ali me je lahko strah ko mi bo moja draga pripravljala kosilo?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Pinturicchio ()
KraitPay ::
Mislim da teoretično 20A in 2.5 pri takšnem porabniku ne gre skupaj. za 2.5 se uporablja 16A varovalke. dolžina kabla pa ne sme biti večja od cca 5m.
Za krajše razdalje je dovolj tudi 2.5 in 20A varovalka. Če želiš imeti tako kot mora biti, pokliči lokalnega električarja in naj ti izvede kratkostične meritve. Če bo upornost kabla mala (Kratka razdalja) bo šlo z varovslko skozi, drugače ne.
Tako, strokovno na oko rečeno pa mora biti 4mm2 kabelj za 20A varovalko.
Če hočeš priklapjati večje moči boš moral pač razbijati. Drugače pa lahko daš za 4mm kabelj tudi 10A varovalko, ni čisto nič narobe.
Včasih se je uporabljal plin. Sam sem kupilmstanovanje in imam tudi 230V in 1.5 kabelj. Pač star blok. Ob opremljanju stanovanja sem dragi povedal, da lahko na indukcijsko pozabil. Pač hočem mirno spati. Nisem pa želel razbijati še 1x kuhinje.
Tako da imaš prav. Ljudje nebi smeli prikljapljati večje naprave na staro inštalacijo, brez ustreznih predelav, modifikacije (spremembs debeline kabla IN ustrezne varovalke) in končnih meritev.
V praksi je potem vse drugače, zato pa stanovanja gorijo in matere otrok umirajo.
Za krajše razdalje je dovolj tudi 2.5 in 20A varovalka. Če želiš imeti tako kot mora biti, pokliči lokalnega električarja in naj ti izvede kratkostične meritve. Če bo upornost kabla mala (Kratka razdalja) bo šlo z varovslko skozi, drugače ne.
Tako, strokovno na oko rečeno pa mora biti 4mm2 kabelj za 20A varovalko.
Če hočeš priklapjati večje moči boš moral pač razbijati. Drugače pa lahko daš za 4mm kabelj tudi 10A varovalko, ni čisto nič narobe.
Včasih se je uporabljal plin. Sam sem kupilmstanovanje in imam tudi 230V in 1.5 kabelj. Pač star blok. Ob opremljanju stanovanja sem dragi povedal, da lahko na indukcijsko pozabil. Pač hočem mirno spati. Nisem pa želel razbijati še 1x kuhinje.
Tako da imaš prav. Ljudje nebi smeli prikljapljati večje naprave na staro inštalacijo, brez ustreznih predelav, modifikacije (spremembs debeline kabla IN ustrezne varovalke) in končnih meritev.
V praksi je potem vse drugače, zato pa stanovanja gorijo in matere otrok umirajo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: KraitPay ()
...:TOMI:... ::
Vsekakor čim prej v predelavo in vgradnjo 4 mm^2 kabla, takoj prenehaj z uporabo 20 A na tankem kablu.
Opcija je tudi uporaba 3 polne varovalke in 5x2,5 mm^2 kabla. Še bolje je, če bodo različne faze. (vezava levo zgoraj).
V tem primeru moraš pri enofazni napeljavi pripeljati dodatno nulo.
Opcija je tudi uporaba 3 polne varovalke in 5x2,5 mm^2 kabla. Še bolje je, če bodo različne faze. (vezava levo zgoraj).
V tem primeru moraš pri enofazni napeljavi pripeljati dodatno nulo.
Tomi
Zgodovina sprememb…
- spremenil: ...:TOMI:... ()
borut_p ::
nisem bral cele teme, ampak - ali imaš šporget komplet na eno fazo ali na 2/3.
ker če je vse na eni fazi, potem se ne hecat, pri polni obremenitvi se lahko kabel užge :)
na treh fazah pa verjetno 2.5mm zadostuje saj varovalka niti nebi bila izkoriščena - laično mnenje.
jaz imam 3x16A na 2.5mm2
ker če je vse na eni fazi, potem se ne hecat, pri polni obremenitvi se lahko kabel užge :)
na treh fazah pa verjetno 2.5mm zadostuje saj varovalka niti nebi bila izkoriščena - laično mnenje.
jaz imam 3x16A na 2.5mm2
Pinturicchio ::
Torej potemtakem vsi ki živijo v starejših blokih ali bajtah in kupijo novi štedilnik morajo najprej razbijat steno in polagat debelejše kable. No, to še nisem slišal da bi se dogajalo....
borut_p ::
ne če imajo dovolj 'majhne' varovalke. stari bloki imajo po večini 10A redko 16A. za to pa 2,5mm zadošča - po starih bajtah (vsaj pri nas) je vse na 2,5mm
preberi si
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.g...
preberi si
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.g...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: borut_p ()
Pinturicchio ::
Ja tudi jaz sem imel najprej 10A, pa mi je električar zamenjal z 20A in sem ga vprašal če bo OK in je odgovoril da ne bi smelo biti problema. Itak pa ne kurim vse plošče in pečice naenkrat in to na najvišji moči. V skrajnem primeru bom pa zamenjal na 16A varovalko.
SaXsIm ::
...:TOMI:... je izjavil:
Vsekakor čim prej v predelavo in vgradnjo 4 mm^2 kabla, takoj prenehaj z uporabo 20 A na tankem kablu.
Opcija je tudi uporaba 3 polne varovalke in 5x2,5 mm^2 kabla. Še bolje je, če bodo različne faze. (vezava levo zgoraj).
V tem primeru moraš pri enofazni napeljavi pripeljati dodatno nulo.
Kaj?
SaXsIm
Lonsarg ::
Pinturicchio je izjavil:
Ja tudi jaz sem imel najprej 10A, pa mi je električar zamenjal z 20A in sem ga vprašal če bo OK in je odgovoril da ne bi smelo biti problema. Itak pa ne kurim vse plošče in pečice naenkrat in to na najvišji moči. V skrajnem primeru bom pa zamenjal na 16A varovalko.
Ja ziheraška varovalka na 2.5 je edino 16A. Včasih so bili standardi(no včasih ni blo standardov, zgolj praksa iz roda v rod) manj strogi in zato še vedno nekateri električarji (kot ta tvoj) kar obesijo za kako stopnjo večjo varovalko gor.
Dovoljujejo sicer tudi najnovejši standardi iti v večje varovalke, ampak zgolj v primeru da se opravi meritev inštalacije, ki pokaže da bo to še ok, kot je že nekdo zgoraj omenil.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Lonsarg ()
borut_p ::
Lonsarg - bistvo je, kakšna je varovalka pri števcu. če je ta 20A, potem nikakor v hiši ne sme biti enaka ali višja.
Lonsarg ::
To je pa že drugi problem ja. Ta drugi problem sicer vsaj ni nevaren, bo pač elektro menjal in računal:)
Rok31 ::
Pozdravljeni da ne odpiram iste teme bom kar tukaj vprašal, rad bi vezal pečico z steklo keramično ploščo na dve fazi kot je na sliki, v hiši imam dve faze in bom tako vezal iz dveh vtičnic a mi ni jasno kaj naj z nulo naredim saj imam na ta način 2 nuli ker so dve različnio vtičnici! pa me zanima kako to narediti?
hvala za odgovor
lep dan vsem
K0l1br1 ::
Me zanima, kaj bodo poznavalci rekli glede dveh različnih nul. Verjetno bo zanimivo. Ker po moje imaš isto nulo na obeh vtičnicah. Sedaj, ali bodo hecali mene ali pa tebe ;)
Rok31 ::
Me zanima, kaj bodo poznavalci rekli glede dveh različnih nul. Verjetno bo zanimivo. Ker po moje imaš isto nulo na obeh vtičnicah. Sedaj, ali bodo hecali mene ali pa tebe ;)
nula že mogoče ista sm gre ena na eno 16 ampersko varovalko drugfa pa na drugo ampak če sam eno vežem mi bo sm ena varovalka varovala
fikus_ ::
Nula je v celem stanovanju ista! Imaš v hiši res 2 fazi?! Ponavadi je ena ali tri!
In preveri, če imaš v dveh različnih vtičnicah res različni fazi!
Sicer pa mi vse skupaj deluje šalabajzarsko in nestrokovno. Potrudi se, da bo vsaj dobro zgledalo.
In preveri, če imaš v dveh različnih vtičnicah res različni fazi!
Sicer pa mi vse skupaj deluje šalabajzarsko in nestrokovno. Potrudi se, da bo vsaj dobro zgledalo.
Rok31 ::
Nula je v celem stanovanju ista! Imaš v hiši res 2 fazi?! Ponavadi je ena ali tri!
In preveri, če imaš v dveh različnih vtičnicah res različni fazi!
Sicer pa mi vse skupaj deluje šalabajzarsko in nestrokovno. Potrudi se, da bo vsaj dobro zgledalo.
Ja mam smo preverl iz glavne elektro omare grejo dve faze pol ce sam eno nulo vezem bojo delovale obe hisne varovalke?
facepalm ::
nula ne gre preko varovalke. priklopis eno nulo v #5 in jo povezes se z #4 z eno zico. mogoce imas celo kak "mosticek" prilozen.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: facepalm ()
borut_p ::
naceloma slikca zelo jasno kaže. najprej 2 bricka - na 1 in 2 ter na 4 in 5
iz ene vtičnice poveži fazo na 1, nulo na 5, zemljo. iz druge vtičnice fazo na 3, nulo in zemljo zaščiti.
seveda pazi na presek kablov - vsi morajo biti 2,5m2
iz ene vtičnice poveži fazo na 1, nulo na 5, zemljo. iz druge vtičnice fazo na 3, nulo in zemljo zaščiti.
seveda pazi na presek kablov - vsi morajo biti 2,5m2
Zgodovina sprememb…
- spremenil: borut_p ()
reeves ::
Dvofaznega priklopa nimaš. Poglej na položnico ali gre za 2 različni fazi ali je ena razdeljena na 2. Lahko ti piše 3×25A (trofazno) ali 1×35A (enofazno). Velikost varovalk je lahko drugačna.
Drugače pa 1,2 in 3 so faze, 4 in 5 je nula in E je ozemljitev.
Brickaš 1 in 2 in priklopiš 1 fazo, v 3 gre druga faza, v 4 in 5 pa nuli.
Ni pa to optimalna vezava, ker boš peljal tok čez 2 varovalki, ki bosta ok, glavno ti pa vseeno lahko ven vrže.
Drugače pa 1,2 in 3 so faze, 4 in 5 je nula in E je ozemljitev.
Brickaš 1 in 2 in priklopiš 1 fazo, v 3 gre druga faza, v 4 in 5 pa nuli.
Ni pa to optimalna vezava, ker boš peljal tok čez 2 varovalki, ki bosta ok, glavno ti pa vseeno lahko ven vrže.
Rok31 ::
Dvofaznega priklopa nimaš. Poglej na položnico ali gre za 2 različni fazi ali je ena razdeljena na 2. Lahko ti piše 3×25A (trofazno) ali 1×35A (enofazno). Velikost varovalk je lahko drugačna.
Drugače pa 1,2 in 3 so faze, 4 in 5 je nula in E je ozemljitev.
Brickaš 1 in 2 in priklopiš 1 fazo, v 3 gre druga faza, v 4 in 5 pa nuli.
Ni pa to optimalna vezava, ker boš peljal tok čez 2 varovalki, ki bosta ok, glavno ti pa vseeno lahko ven vrže.
Vem kak to gre ena al pa tri faze mam v glavni 3x25 sm v hiso so sam iz 2 spelane vse tri so spelane samo v poslopje zraven hise kjer mamo stalo itd..
Rok31 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Pa kaj folk je res tako nesposoben, da ne poklice strokovnjaka za take stvari?
Zakaj pa ti ko se spravis na svojo zesnko ne poklices raj strokovnjaka? Po novem je ze greh ce kej koga uprasas! Jst vse vem kak to gre edin nule mi niso sle v racun in kaj zdei ti pa kao vse ves!?
naceloma slikca zelo jasno kaže. najprej 2 bricka - na 1 in 2 ter na 4 in 5
iz ene vtičnice poveži fazo na 1, nulo na 5, zemljo. iz druge vtičnice fazo na 3, nulo in zemljo zaščiti.
seveda pazi na presek kablov - vsi morajo biti 2,5m2
Hvala! Sam nula mo ni bla cist jasna
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Rok31 ()
starfotr ::
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Rok31 ::
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Lahk so smrtne zrtve pri tem ce ti kdo zensko obdela! Nism cisti salabajzer sm vidu sm da lahk sm dve faze vezes pa mi ni blo jasno kak z nulo ker v hisi nimam 3 faz ena je pa prmal k bi vn metal ko bi eno rinko pa pecico zalafu!
reeves ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Pa kaj folk je res tako nesposoben, da ne poklice strokovnjaka za take stvari?
Večina žal res. Samo vežejo nekaj skupaj, da "kao" dela in pri tem ne delajo razlike med 20W žarnico in 5kW štedilnikom. Seveda pozabijo tudi na starost napeljave in predpisane preseke. In namesto, da bi poklicali štromarja, po možnosti kasneje kličejo gasilce.
S štromom se res ni za zajebavati.
Rok31 :: danes, 19:54:53
Zakaj pa ti ko se spravis na svojo zesnko ne poklices raj strokovnjaka? Po novem je ze greh ce kej koga uprasas! Jst vse vem kak to gre edin nule mi niso sle v racun in kaj zdei ti pa kao vse ves!?
Kaj se pa ti usajaš? Postavil si vprašanje in dobil vsaj 2 odgovora. Od mene in od @borut_p.
In glede na to, da ne veš vsega ti je dejansko najboljši odgovor podal ravno @IL DIAVOLO.
St235 ::
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Lahk so smrtne zrtve pri tem ce ti kdo zensko obdela! Nism cisti salabajzer sm vidu sm da lahk sm dve faze vezes pa mi ni blo jasno kak z nulo ker v hisi nimam 3 faz ena je pa prmal k bi vn metal ko bi eno rinko pa pecico zalafu!
Ja, v bistvu si šalabajzer, če razlagaš o varovalkah na nuli. Ravno tako o tvojem poznavanju problematike precej pove to, da dve fazi enačiš s tem, da boš vezal iz dveh vtičnic.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: St235 ()
Rok31 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Pa kaj folk je res tako nesposoben, da ne poklice strokovnjaka za take stvari?
Večina žal res. Samo vežejo nekaj skupaj, da "kao" dela in pri tem ne delajo razlike med 20W žarnico in 5kW štedilnikom. Seveda pozabijo tudi na starost napeljave in predpisane preseke. In namesto, da bi poklicali štromarja, po možnosti kasneje kličejo gasilce.
S štromom se res ni za zajebavati.
Rok31 :: danes, 19:54:53
Zakaj pa ti ko se spravis na svojo zesnko ne poklices raj strokovnjaka? Po novem je ze greh ce kej koga uprasas! Jst vse vem kak to gre edin nule mi niso sle v racun in kaj zdei ti pa kao vse ves!?
Kaj se pa ti usajaš? Postavil si vprašanje in dobil vsaj 2 odgovora. Od mene in od @borut_p.
In glede na to, da ne veš vsega ti je dejansko najboljši odgovor podal ravno @IL DIAVOLO.
Ne usajam se a ce neki lepo vprasam me noben ne rab j.... Nisem rekel da vem vse znam pa nekaj zuk d en spohart bon ze zvezu! Zanimale so me sam nule. In se ti zahvaljujem za odgovor sm ce so eni sm zato da se norca delajo tuki namest da bi kj pamtnga pocel!
K0l1br1 ::
Tako pač je, ko se zberejo ta glavni.
Glej, da bosta res dve fazi, če vlečeš iz dveh vtičnic, da nista slučajno obe vtičnici na isti fazi, ker če ne samo brikaš. Jaz sem imel steklokeramiko na isti fazi, ker je bila samo ena, pa je vse delalo, edino tista stara varovalka je bila vroča kot hudič. Vendar, če se lastnik ni sekiral, se jaz tudi nisem.
Glej, da bosta res dve fazi, če vlečeš iz dveh vtičnic, da nista slučajno obe vtičnici na isti fazi, ker če ne samo brikaš. Jaz sem imel steklokeramiko na isti fazi, ker je bila samo ena, pa je vse delalo, edino tista stara varovalka je bila vroča kot hudič. Vendar, če se lastnik ni sekiral, se jaz tudi nisem.
reeves ::
Nisem rekel da vem vse znam pa nekaj zuk d en spohart bon ze zvezu!
Sicer nisem čisto prepričan kaj si hotel napisati (tipkanje ti dela resne probleme), ampak ravno zaradi takih stavkov pride do največ nesreč. Ah, sej je samo šporget to bom pa že zvezal.
Pa BTW, ja si rekel, da vse veš razen nul:
Rok31 :: danes, 19:54:53
Jst vse vem kak to gre edin nule mi niso sle v racun in kaj zdei ti pa kao vse ves!?
Miha 333 ::
Obvezno branje
Prvo pravilo je, da se vodnikov, ki pripadajo različnim tokokrogom, ne sme združevati. Niti v isto dozo ne smejo priti. Delovalo sicer bo, ampak ko bo nekdo preurejal el. omarico in ti ta dva tokokroga zvezal na isto fazo, bo preobremenjen ničelni vodnik, ker ne bo več faznega zamika.
Pravila so z razlogom in v tvojem najboljšem interesu je, da jih upoštevaš.
Za električni udar, ki je Domžalčanko ubil med kuhanjem, ovadili njenega moža
Prvo pravilo je, da se vodnikov, ki pripadajo različnim tokokrogom, ne sme združevati. Niti v isto dozo ne smejo priti. Delovalo sicer bo, ampak ko bo nekdo preurejal el. omarico in ti ta dva tokokroga zvezal na isto fazo, bo preobremenjen ničelni vodnik, ker ne bo več faznega zamika.
Pravila so z razlogom in v tvojem najboljšem interesu je, da jih upoštevaš.
Za električni udar, ki je Domžalčanko ubil med kuhanjem, ovadili njenega moža
Rok31 ::
Tako pač je, ko se zberejo ta glavni.
Glej, da bosta res dve fazi, če vlečeš iz dveh vtičnic, da nista slučajno obe vtičnici na isti fazi, ker če ne samo brikaš. Jaz sem imel steklokeramiko na isti fazi, ker je bila samo ena, pa je vse delalo, edino tista stara varovalka je bila vroča kot hudič. Vendar, če se lastnik ni sekiral, se jaz tudi nisem.
Hvala😀
Nisem rekel da vem vse znam pa nekaj zuk d en spohart bon ze zvezu!
Sicer nisem čisto prepričan kaj si hotel napisati (tipkanje ti dela resne probleme), ampak ravno zaradi takih stavkov pride do največ nesreč. Ah, sej je samo šporget to bom pa že zvezal.
Pa BTW, ja si rekel, da vse veš razen nul:
Rok31 :: danes, 19:54:53
Jst vse vem kak to gre edin nule mi niso sle v racun in kaj zdei ti pa kao vse ves!?
Sm da razjasnimo iz elektro celje omarce se pravi ta glavne v kateri so 3x25 varovalke iz vsake varovalke dobim eno fazo se pravi skupaj 3 za trofazni tok ki ga imam v gospodarsken poslobju v hiso pa imam prpelane samo 2 faze eno iz ene in eno iz druge varovalke a niso pol to dve faze??? Pol malih varovalk je na eno pol na drugo da se razbremeni! Ce se motim me poprvi! Se oproscam k je dogu trajalo sem sel pogledat ce sm slucajn v francoscini pisu
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Rok31 ()
Rok31 ::
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Lahk so smrtne zrtve pri tem ce ti kdo zensko obdela! Nism cisti salabajzer sm vidu sm da lahk sm dve faze vezes pa mi ni blo jasno kak z nulo ker v hisi nimam 3 faz ena je pa prmal k bi vn metal ko bi eno rinko pa pecico zalafu!
Ja, v bistvu si šalabajzer, če razlagaš o varovalkah na nuli. Ravno tako o tvojem poznavanju problematike precej pove to, da dve fazi enačiš s tem, da boš vezal iz dveh vtičnic.
Sm da razjasnimo iz elektro celje omarce se pravi ta glavne v kateri so 3x25 varovalke iz vsake varovalke dobim eno fazo se pravi skupaj 3 za trofazni tok ki ga imam v gospodarsken poslobju v hiso pa imam prpelane samo 2 faze eno iz ene in eno iz druge varovalke a niso pol to dve faze??? Pol malih varovalk je na eno pol na drugo da se razbremeni! Ce se motim me poprvi! Se oproscam k je dogu trajalo sem sel pogledat ce sm slucajn v francoscini pisu
K0l1br1 ::
Nekaj sem zamešal. Ponavadi imaš med varovalkami v omarici in varovalkami v hiši še FID stikalo.
St235 ::
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Lahk so smrtne zrtve pri tem ce ti kdo zensko obdela! Nism cisti salabajzer sm vidu sm da lahk sm dve faze vezes pa mi ni blo jasno kak z nulo ker v hisi nimam 3 faz ena je pa prmal k bi vn metal ko bi eno rinko pa pecico zalafu!
Ja, v bistvu si šalabajzer, če razlagaš o varovalkah na nuli. Ravno tako o tvojem poznavanju problematike precej pove to, da dve fazi enačiš s tem, da boš vezal iz dveh vtičnic.
Sm da razjasnimo iz elektro celje omarce se pravi ta glavne v kateri so 3x25 varovalke iz vsake varovalke dobim eno fazo se pravi skupaj 3 za trofazni tok ki ga imam v gospodarsken poslobju v hiso pa imam prpelane samo 2 faze eno iz ene in eno iz druge varovalke a niso pol to dve faze??? Pol malih varovalk je na eno pol na drugo da se razbremeni! Ce se motim me poprvi! Se oproscam k je dogu trajalo sem sel pogledat ce sm slucajn v francoscini pisu
Vse to nakladanje nič ne pove o temu ali sta v vtičnicah, ki jih omenjaš dve različni fazi ali ne. In če ti to ni jasno potem pač kliči električarja. Sem že videl napeljavo, kjer je so bile v stanovanje pripeljane tri faze, od tam naprej je pa nek pametnjakovič potegnil samo eno.
reeves ::
Poglej, meni je povsem jasno kako imaš od takrat dalje, ko si napisal, da imaš 3 fazni priklop. Tebi pa žal kar nekaj stvari ni jasnih, če misliš, da imaš 2 nuli ker sta na različnih vtičnicah. Tudi ni nujno, da sta dve različni fazi. Lahko bi bila 1 razdeljena.
Dobil si odgovore kako zvezati, da bo delalo, hkrati pa tudi polno nasvetov zakaj ni pametno tako vezati ampak to ti pa ni všeč poslušati. Tako, da dela ni nujno tudi pravilno in varno.
P.S.: ni francoščina. Tisto bi lažje razumel
Dobil si odgovore kako zvezati, da bo delalo, hkrati pa tudi polno nasvetov zakaj ni pametno tako vezati ampak to ti pa ni všeč poslušati. Tako, da dela ni nujno tudi pravilno in varno.
P.S.: ni francoščina. Tisto bi lažje razumel
Rok31 ::
Poglej, meni je povsem jasno kako imaš od takrat dalje, ko si napisal, da imaš 3 fazni priklop. Tebi pa žal kar nekaj stvari ni jasnih, če misliš, da imaš 2 nuli ker sta na različnih vtičnicah. Tudi ni nujno, da sta dve različni fazi. Lahko bi bila 1 razdeljena.
Dobil si odgovore kako zvezati, da bo delalo, hkrati pa tudi polno nasvetov zakaj ni pametno tako vezati ampak to ti pa ni všeč poslušati. Tako, da dela ni nujno tudi pravilno in varno.
P.S.: ni francoščina. Tisto bi lažje razumel
So dve faze in preverli bomo da bomo ta glavne vn jemal! Ok sm nisem vedu kaj naj z nulam nardim al je ok ena al ne lei tut jst prvic slisim za sam 2 fazi vem za eno fazni in trifazni! Pa sem hodil na elektro!
Ce ti nekdo strokovno obdela zensko, ne bo hudega. Ce ti pa en salabajzer "obdela" el. napeljavo ali pa jo "obdelas" sam, pri tem pa nimas pojma, je pa lahko hudo narobe.
Ne vem zakaj varcevanje. Je res tako skoda nekaj eur dat za mojstra, ki ti zveze, izda racun in sigurno ves, da je ok narejeno? Seveda je treba izbrat pravega mojstra, ne salabajzerjev.
Lahk so smrtne zrtve pri tem ce ti kdo zensko obdela! Nism cisti salabajzer sm vidu sm da lahk sm dve faze vezes pa mi ni blo jasno kak z nulo ker v hisi nimam 3 faz ena je pa prmal k bi vn metal ko bi eno rinko pa pecico zalafu!
Ja, v bistvu si šalabajzer, če razlagaš o varovalkah na nuli. Ravno tako o tvojem poznavanju problematike precej pove to, da dve fazi enačiš s tem, da boš vezal iz dveh vtičnic.
Sm da razjasnimo iz elektro celje omarce se pravi ta glavne v kateri so 3x25 varovalke iz vsake varovalke dobim eno fazo se pravi skupaj 3 za trofazni tok ki ga imam v gospodarsken poslobju v hiso pa imam prpelane samo 2 faze eno iz ene in eno iz druge varovalke a niso pol to dve faze??? Pol malih varovalk je na eno pol na drugo da se razbremeni! Ce se motim me poprvi! Se oproscam k je dogu trajalo sem sel pogledat ce sm slucajn v francoscini pisu
Vse to nakladanje nič ne pove o temu ali sta v vtičnicah, ki jih omenjaš dve različni fazi ali ne. In če ti to ni jasno potem pač kliči električarja. Sem že videl napeljavo, kjer je so bile v stanovanje pripeljane tri faze, od tam naprej je pa nek pametnjakovič potegnil samo eno.
So dve faze in preverli bomo da bomo ta glavne vn jemal! Ok sm nisem vedu kaj naj z nulam nardim al je ok ena al ne lei tut jst prvic slisim za sam 2 fazi vem za eno fazni in trifazni! Pa sem hodil na elektro
Nekaj sem zamešal. Ponavadi imaš med varovalkami v omarici in varovalkami v hiši še FID stikalo.
Pa kaj ni to ponavadi v hisni omarici da ce do cesa pride ti vse varovalke vn vrze?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Rok31 ()
Rok31 ::
St235 ::
In ti bi sam šaril po napeljavi... jao...
Evo odgovor na tvoje vprašanje:
ne, tisto ko ti vse varovalke ven vrže je edino pri udaru strele.
Ko bi bil potem vsaj tolk pismen pa bi prebral kar ti ljudje linkajo? Iamš zgoraj link na dokument v katerem je vse razloženo o Residual-current device ali po slovensko naprava na diferennčni tok - FID.
Evo odgovor na tvoje vprašanje:
Pa kaj ni to ponavadi v hisni omarici da ce do cesa pride ti vse varovalke vn vrze?
ne, tisto ko ti vse varovalke ven vrže je edino pri udaru strele.
Ko bi bil potem vsaj tolk pismen pa bi prebral kar ti ljudje linkajo? Iamš zgoraj link na dokument v katerem je vse razloženo o Residual-current device ali po slovensko naprava na diferennčni tok - FID.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: St235 ()
facepalm ::
nocem biti nesramen, ampak bi v tvojem primeru placal tistih 30eur za priklop in bi mirno spal.
ziher je ziher
ziher je ziher
reeves ::
nocem biti nesramen, ampak bi v tvojem primeru placal tistih 30eur za priklop in bi mirno spal.
ziher je ziher
Točno tako. Saj to mu tudi poskušamo dopovedati, ampak saj veš:
Nisem rekel da vem vse znam pa nekaj zuk d en spohart bon ze zvezu!
Za en šporget pa res ne bo štromarja klical. Se bo še osmešil.
No, jaz se raje osmešim, kot pa da kaj zakurim ali še huje, koga ubijem.
Rok31 ::
Ssem ti ze rekel ce znas sam kritizirat preskoci! Lepo vprasanje lep odgovor ne pa pametovanje od opic hvala!
Ostalim pa hvala za normalen in prijazen odgovor pa lep vecer
Ostalim pa hvala za normalen in prijazen odgovor pa lep vecer
mirator ::
Ja, je pa res hudič, če gre pamet na dopust.
Oprosti, ampak trmast si kot kakšna stara kmečka grča. Večina ti je v tvoje dobro svetovala, da pokliči strokovnjaka, ker ti se, glede na tvoje pisanje, res ne spoznaš na nevarnosti, ki pretijo s strani električnega udara.
Jaz ti priporočam, da narediš za priklop pečice lasten dovod (zaradi tega štemanja te že ne bo konec):
- v razdelilnik daš dvopolni inštalacijski odklopnik 16 A(ne dva enopolna)
- napelješ kabel 5 x 2,5 mm2 z rumeno zelenim vodnikom in ga priklopiš po navodilih.
Če boš tako naredil, potem boš lahko mirno spal. Nikakor pa ne vleči faz iz različnih vtičnic in še nulo od nekje. Takšen način kar kliče rdečega petelina ali pa še kaj hujšega.
Oprosti, ampak trmast si kot kakšna stara kmečka grča. Večina ti je v tvoje dobro svetovala, da pokliči strokovnjaka, ker ti se, glede na tvoje pisanje, res ne spoznaš na nevarnosti, ki pretijo s strani električnega udara.
Jaz ti priporočam, da narediš za priklop pečice lasten dovod (zaradi tega štemanja te že ne bo konec):
- v razdelilnik daš dvopolni inštalacijski odklopnik 16 A(ne dva enopolna)
- napelješ kabel 5 x 2,5 mm2 z rumeno zelenim vodnikom in ga priklopiš po navodilih.
Če boš tako naredil, potem boš lahko mirno spal. Nikakor pa ne vleči faz iz različnih vtičnic in še nulo od nekje. Takšen način kar kliče rdečega petelina ali pa še kaj hujšega.
Invictus ::
Ne usajam se a ce neki lepo vprasam me noben ne rab j.... Nisem rekel da vem vse znam pa nekaj zuk d en spohart bon ze zvezu! Zanimale so me sam nule. In se ti zahvaljujem za odgovor sm ce so eni sm zato da se norca delajo tuki namest da bi kj pamtnga pocel!
Hočejo ti pomagat, sam ti še vedno furaš dalje svoj kretenizem glede štroma...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
Rok31 ::
Ja, je pa res hudič, če gre pamet na dopust.
Oprosti, ampak trmast si kot kakšna stara kmečka grča. Večina ti je v tvoje dobro svetovala, da pokliči strokovnjaka, ker ti se, glede na tvoje pisanje, res ne spoznaš na nevarnosti, ki pretijo s strani električnega udara.
Jaz ti priporočam, da narediš za priklop pečice lasten dovod (zaradi tega štemanja te že ne bo konec):
- v razdelilnik daš dvopolni inštalacijski odklopnik 16 A(ne dva enopolna)
- napelješ kabel 5 x 2,5 mm2 z rumeno zelenim vodnikom in ga priklopiš po navodilih.
Če boš tako naredil, potem boš lahko mirno spal. Nikakor pa ne vleči faz iz različnih vtičnic in še nulo od nekje. Takšen način kar kliče rdečega petelina ali pa še kaj hujšega.
Vse ok kapiram sam pou hise sestemat da prpelem se eno fazo do omarce v hisi je pa mau kruta! Sploh ker se da na dve vezat kot kaze
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25222 (6480) | hafnerurban |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16486 (5705) | starfotr |
» | Indukcijska plošča (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 29701 (21550) | mat xxl |
» | Varovalke v stanovanjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 18395 (17226) | imagodei |
» | Priklop steklokeramične kuhalne plošče (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 46614 (43015) | Volk| |