Vtičnica. katera je priključena na kabel 3x2,5mm2 je varovana s 16 A. To pomeni 16*230= 3,7 kW. 3*3,7=11,1 kW.
Tudi SE moči 11 kW se varuje z varovalkami 3x16 A. Torej ti kabel povsem ustreza za 10 kVA močan razsmernik.
Ja, SE gre skozi, samo gor je tudi na ta kabel priklopljena toplotna.
Poleti pa ko dela SE s polno močjo(recimo 10kW) pa se vklopi gretje vode na TČ....bo šlo skoz?
SE pošilja energijo v omrežje, TČ jemlje energijo iz omrežja. Ko bo TČ delovala bo šel del energija iz SE do TČ in ostanek po kablu v omrežje. Torej bo po kablu tekel še manjši tok in bo posledično manj obremenjen. Pač podobno kot lokalni viri razbremenjujejo omrežje, saj od SE teče energija do bližnjih porabnikov namesto, da bi morala pritekati iz večjih elektrarn preko transformatorske postaje.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
bm1973 ::
Vtičnica. katera je priključena na kabel 3x2,5mm2 je varovana s 16 A. To pomeni 16*230= 3,7 kW. 3*3,7=11,1 kW.
Tudi SE moči 11 kW se varuje z varovalkami 3x16 A. Torej ti kabel povsem ustreza za 10 kVA močan razsmernik.
Če bo po kablu tekla enosmerna napetost, kar proizvaja SE, se priporoča debelejši kabel.
Tako pač meni štromar.
Pa cena kabla je zanemarljiva z vso ostalo inštalacijo. Sam kaj, ko večina štromarjev nima debelejša kabla pri sebi kot 2,5 mm2. Zato pač bluzijo, da je O.K.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
DamijanD ::
SE ima lastne kable do razsmernika (torej paneli-razsmernik) - tukaj imaš enosmerno napetost
Tisti kabel, ki gre do TČ, pa ima izmenično.
Tisti kabel, ki gre do TČ, pa ima izmenično.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
miko22 ::
Saj se ne gre za ceno kabla, treba potegniti novi kabel iz omarice v hišo. Ni glih zanemarljivo dela, poleg tega pa je vse to v kopalnici, kar pomeni, da bo kabel v kanalu nad ometom, saj ne bomo ploščic dol trgali. Da ne omenjam v kopalnici vrtati mi ne diši ravno, da naletim na kako cev ali pa kak vodnik. Te še mam sranje.
V glavnem jeba in če gre skozi, bi se res tega radi izognili.
V glavnem jeba in če gre skozi, bi se res tega radi izognili.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Magic1 ::
Kabel od razsmernika naprej se daje vsaj 6mm2. To je AC stran, do zunanje omarice in do notranjih varovalk. Naprej od varovalk pa gre 2,5mm2 ali 1,5mm2 v odvisnosti od varovalk. DC kabla za string od razmernika do panelov (opimizerjev) sta še konkretno debelejša.
Magic
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
socialec ::
Je smiselno dati kanal s kablom v rob pod stropom kopalnice ali pa skoplješ jarek v strop in ga potem zapreš? Domnevam, da na stropu nimate ploščic...
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: socialec ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
feryz ::
Kabel od razsmernika naprej se daje vsaj 6mm2. To je AC stran, do zunanje omarice in do notranjih varovalk. Naprej od varovalk pa gre 2,5mm2 ali 1,5mm2 v odvisnosti od varovalk. DC kabla za string od razmernika do panelov (opimizerjev) sta še konkretno debelejša.V bistvu je popolnoma vseen k..., ker sta obe strani enako obremenjeni. DC stran je še celo manj.
AC 230V x 3 = 690V, DC pa laufa na 750V. Tako da je amperaža manjša na DC strani.
Je pa 6 mm2 standard na DC napeljavi in se niti ne razmišlja o drugi rešitvi.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
Logika štima. Samo mi štromarji za SE so rekli, da mi bo "ven metalo".
Za hišne inštalacije praviloma velja da se kabli varujejo z:
1,5 mm2....10 A
2,5 mm2....16 A
4 mm2...20-25 A
6 mm2...32-35 A
Takšna varovalke zagotavljajo zaščito kabla pred kratkimi stiki in termičnimi preobremenitvami za obratovanje pri max moči 24/7. Ob kakršni koli težavi bo vrglo ven varovalko, kabel bo pa ostal nepoškodovan. Glede na to, da se SE moči do 11 kVA varujejo z varovalkami 3x16 A kabel 5x2,5 mm2 povsem zadostuje. Še posebej, ker bo SE dajala max moč le kratek čas in se bo v obdobju manjše obremenitve kabel lahko hladil. Seveda je pa s stališča izgub boljše, da je kabel večjega preseka. Nenazadnje se polaga za 20...30 in več let. V tem času pa lahko kak % manjših izgub večkratno povrne strošek za nabavo kabla večjega preseka.
Sam bi preveril, če so varovalke 3x16 A in bi priključil SE nanj. Nenazadnje še vedno obstaja možnost omejiti max moč oddaje SE kar je ceneje kot razbiti pol hiše. Ko pa se bo enkrat kaj renoviralo... ( pa zadnje sem zapisal za tiste nevernike...)
PS možna je pa ena težava- napetost. Če je na lokaciji postavitve SE napetost že blizu meje maksimalno dovoljene (recimo nad 245V) lahko zaradi padca napetosti na kablu ob veliki proizvodnji SE napetost na razsnerniku naraste preveč in bi ta res lahko izklopil.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
nomad_soul ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
Je smiselno dati kanal s kablom v rob pod stropom kopalnice ali pa skoplješ jarek v strop in ga potem zapreš? Domnevam, da na stropu nimate ploščic...
Veliko sreče ob štemanju armiranju betonske plošče v globino kakšnih 5 cm ti želim.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
bm1973 ::
To ne štemaš, to režeš. Plus stare bajte imajo dostikrat slabši beton, ker se je šparalo na cementu... Ali celo monta strop...
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Vili_vanili ::
Mene pa zanima, če po namestitvi baterije še vedno ostane letni net metering? Torej nadgradnja obstoječe elektrarne. Večkrat na leto imamo krajše izpade, zato razmišljam o majhni bateriji. Oziroma na ta način tudi potem elektrarna deluje, če bi slučajno omrežje padlo za daljši čas. Če sije sonce
Predvsem pa zdaj, ko je še subvencija za baterije. Kakšno je vaše mnenje?
![:)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_smile.gif)
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
To ne štemaš, to režeš. Plus stare bajte imajo dostikrat slabši beton, ker se je šparalo na cementu... Ali celo monta strop...
Režeš ja, režeš- pa si že kdaj, da to predlagaš?
Mam 65 let staro bajto- pridi pa poskusi mal poštemat strop ali prevertat kak betonski kvader, pa boš videl kolk so šparal. Če pa je montačni strop pol je pa not lahko tudi les pa kakšno nasutje in boš za kabel 5x6 imel tisto nasutje na glavi ob tem, da ti bo pol stropa ometa padlo na tla...
Vili_vanili je izjavil:
Mene pa zanima, če po namestitvi baterije še vedno ostane letni net metering? Torej nadgradnja obstoječe elektrarne. Večkrat na leto imamo krajše izpade, zato razmišljam o majhni bateriji. Oziroma na ta način tudi potem elektrarna deluje, če bi slučajno omrežje padlo za daljši čas. Če sije soncePredvsem pa zdaj, ko je še subvencija za baterije. Kakšno je vaše mnenje?
Z namestitivijo baterije načelno ne posegaš v samo SE, niti v priklop na omrežje. Ker imaš pogodbo o samooskrbi sklenjeno z upravljalcem omrežja na tvojem območju je za 100% sigurnost treba postaviti vprašanje njim.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
DamijanD ::
Verjetno boš rabil tudi menjati razsmernik za hibridnega.
Ampak pazi v večini konfiguracij, ti SE brez omrežja ne bo delovala. Boš pa imel napetost na zasilnem izhodu iz razsmernika (1f)
Ampak pazi v večini konfiguracij, ti SE brez omrežja ne bo delovala. Boš pa imel napetost na zasilnem izhodu iz razsmernika (1f)
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
miko22 ::
nomad_soul je izjavil:
Ja, SE gre skozi, samo gor je tudi na ta kabel priklopljena toplotna.
Poleti pa ko dela SE s polno močjo(recimo 10kW) pa se vklopi gretje vode na TČ....bo šlo skoz?
Še boljše bo, energija se bo porabila direkno, brez pretakanja po kablih.![]()
Zdaj ste me spomnili. Ponudnik za nadgradnjo(ki je malo dražji) mi je predlagal nakup pametnega števca(za 250€), ki omogoča(poleg vpogleda) da lahko sproti porabljam pridelano elektriko, ostalo pa pošilja v omrežje.
Sem reko, da meni to elektrarna to dela tudi sedaj, brez pametnega števca, pa me začudeno gledal :)
Kaj je sploh fora teh števcev? Pregled itak imam preko solaredge. Pa ne bulim vsako minuto kak se mi pretaka elektrika. Za to ne rabim dat 250€.
Še ima kako dodatno funkcijo?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Da ločiš export od production. Obenem pa števec uporabiš za rezanje konic (branje preko modbus, v intervalu 10s). Če ti ponuja za 250, je zlat. jaz sem dal pri montaži 450€.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
socialec ::
Je smiselno dati kanal s kablom v rob pod stropom kopalnice ali pa skoplješ jarek v strop in ga potem zapreš? Domnevam, da na stropu nimate ploščic...
Veliko sreče ob štemanju armiranju betonske plošče v globino kakšnih 5 cm ti želim.
No meni je vseeno, dejansko, kako bodo rešili.
Ne vem, pri nas ni bilo problema - ne z veliko štemarico, niti z diamantnimi kronastimi ploščami - vzame pač čas in da velikooo prahu, da pa se ne bi dalo... Ah ja, ni bilo za tak kabel pod stropom, bilo je na tleh za cevje. In potem še ločeno ena rešetka nad kanalom. Prahu je res veliko, postane prašno na debelo zaradi tega, še stroji - je pa tega nekaj let, spomin pa vedno bolj švoh.
Namen je sicer še zbrusiti ene površine za estetiko, ampak tisto pa res ne bo 5 cm, ne.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: socialec ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
No pa smo dočakali. Trenutna proizvodnja SE večja kot termo in se približuje NEKu. Že včeraj (4.2) pa 540MW.
https://www.eles.si/podatki-slovenija (5.3.25 12h 13h) 580MW in 601MW, se pravi konec maja lahko pričakujemo pik ~ 700MW.
Rezda za 2h, ampak nekaj pa je le. Delež SE energije za 4.2.25 je dosegel 8%.
https://www.eles.si/podatki-slovenija (5.3.25 12h 13h) 580MW in 601MW, se pravi konec maja lahko pričakujemo pik ~ 700MW.
Rezda za 2h, ampak nekaj pa je le. Delež SE energije za 4.2.25 je dosegel 8%.
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
No pa smo dočakali. Trenutna proizvodnja SE večja kot termo in se približuje NEKu.
https://www.eles.si/podatki-slovenija (5.3.25 12h 13h) 580MW in 601MW, se pravi konec maja lahko pričakujemo pik ~ 700MW.
Rezda za 1h, ampak nekaj pa je le.
Super, že izklapljam toplotno in odpiram okna na kip, da se bo hiša malce hladila. SE namreč proizvajajo le ničvredno elektriko, pa še to le poleti, ko je nihče ne rabi.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Včeraj SE 42kWh, pa bi bil v plusu. Bomo videli danes.
https://ibb.co/1tj17wwr
https://ibb.co/1tj17wwr
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: joez7 ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
DamijanD ::
moja je trenutno na slabih 70% max dnevne proizvodnje
Ta števec predvsem pomaga takrat, ko proizvodnja presega (oz. bi lahko presegala) dovoljeno moč oddajanja. V tem primeru s tem števcem inverter ve, da je lastna poraba v tem trenutku še npr 1kW in lahko SE dela za ta 1kW več.
nomad_soul je izjavil:
Ja, SE gre skozi, samo gor je tudi na ta kabel priklopljena toplotna.
Poleti pa ko dela SE s polno močjo(recimo 10kW) pa se vklopi gretje vode na TČ....bo šlo skoz?
Še boljše bo, energija se bo porabila direkno, brez pretakanja po kablih.![]()
Zdaj ste me spomnili. Ponudnik za nadgradnjo(ki je malo dražji) mi je predlagal nakup pametnega števca(za 250€), ki omogoča(poleg vpogleda) da lahko sproti porabljam pridelano elektriko, ostalo pa pošilja v omrežje.
Sem reko, da meni to elektrarna to dela tudi sedaj, brez pametnega števca, pa me začudeno gledal :)
Kaj je sploh fora teh števcev? Pregled itak imam preko solaredge. Pa ne bulim vsako minuto kak se mi pretaka elektrika. Za to ne rabim dat 250€.
Še ima kako dodatno funkcijo?
Ta števec predvsem pomaga takrat, ko proizvodnja presega (oz. bi lahko presegala) dovoljeno moč oddajanja. V tem primeru s tem števcem inverter ve, da je lastna poraba v tem trenutku še npr 1kW in lahko SE dela za ta 1kW več.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: DamijanD ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
mertseger ::
Danes prejel iz Energije Plus popravek na obračun viškov za leto 2024, ker so poslali napačen izračun cene ki je bila 0,025 EUR/kWh, popravek pa je po 0,043 EUR/kWh. 7MWh viška = 300 eur.
Kakšne elektrarne ste to postavljali da imate toliko viška. Pa predvsem zakaj (razen tega zato ker lahko), ker imaš dva taka na trafotu pa ostali zvisijo.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
nekikr ::
Ker imaš potem slabo leto, pa gre 15% dol, pa čez čas slabše celice in gre 10% dol. Evo, četrtina je kot bi rekel keks.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar.gif)
BigWhale ::
Vili_vanili je izjavil:
Mene pa zanima, če po namestitvi baterije še vedno ostane letni net metering? Torej nadgradnja obstoječe elektrarne. Večkrat na leto imamo krajše izpade, zato razmišljam o majhni bateriji. Oziroma na ta način tudi potem elektrarna deluje, če bi slučajno omrežje padlo za daljši čas. Če sije soncePredvsem pa zdaj, ko je še subvencija za baterije. Kakšno je vaše mnenje?
Jaz sem ravno v procesu nabavljanja hibridnega inverterja in baterij, s podobnim namenom. Deye inverter in 4x4kWh baterije.
Netmetering ostane tako kot je bil prej.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: BigWhale ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
socialec ::
Ker imaš potem slabo leto, pa gre 15% dol, pa čez čas slabše celice in gre 10% dol. Evo, četrtina je kot bi rekel keks.
Elektro rezervira 100% izkoriščeno kapaciteto, ne glede na orientacijo. Sam si lahko rezerviraš za - kot si rekel - dodatne porabnike ali slabšo letno proizvodnnjo. Tudi cena panelov je že precej ugodnejša, marsikdo je že dodal, eni še razmišljajo - dobavitelji pač lupljejo investitorje kot opica banano, dokler gre.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
shark_nm ::
Sem si navlekel 24 panelov po 450w. Zanima me ali mi kdo piporoča kak razsmernik za 1f in baterije nekje 30Kw.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
joez7 ::
Sem si navlekel 24 panelov po 450w. Zanima me ali mi kdo piporoča kak razsmernik za 1f in baterije nekje 30Kw.
Na našmu koncu pustijo 1f samo do 3.8kW, in nič več. Pa maš že soglasje?
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
chrush ::
Ali si lahko namestim panele brez soglasja in si nabavim baterije za zalaganje, s tem, da vse skupaj ne povežem v omrežje. In ali je to sploh smiselno?
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
hojnikb ::
je smiselno, če se neboš ogreval na tč.
#brezpodpisa
Zgodovina sprememb…
- spremenil: hojnikb ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
shark_nm ::
Sem si navlekel 24 panelov po 450w. Zanima me ali mi kdo piporoča kak razsmernik za 1f in baterije nekje 30Kw.
Na našmu koncu pustijo 1f samo do 3.8kW, in nič več. Pa maš že soglasje?
Ne bom se priklapljal na elektro.
Ali si lahko namestim panele brez soglasja in si nabavim baterije za zalaganje, s tem, da vse skupaj ne povežem v omrežje. In ali je to sploh smiselno?
Seveda je smiselno. Vem za primer ko si je panelne in baterijo zvezal samo za ogrevanje in toplo vodo. Toda potem malo premislis če ni pametno še malo se stegniti in kar vse pokriti. Paneli so že po 60 EUR, baterije pa tudi ceneje iz leta v leto. Največ na položnici nanesejo pizdarije, sama elektrika ni veliko. Tako da kdor ima manjše porabe si hitro pokrije investicijo.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: shark_nm ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
hojnikb ::
Z dovolj veliko baterijo in spodbnim inverterjem kamot zbiješ dogovorjeno moč na minimum. Pa v takem primeru je potem dost smiselno it na dinamični obračun energije, ker lahko v časih manjka filaš v urah k so cenejše (recimo ponoč).
#brezpodpisa
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
krucymucy ::
Jaz iscem nek 3 fazni razsmernik, ki bi deloval ločeno od solaredge razsmernika za SE.
Nebi menjaval obstojecega, pač pa samo dodal se razsmernik za baterije vmes, med obstojeci Solaredge in glavnimi varovalkami. Tako da bi SE še vedno delovala tudi ob izpadu iz omrezja.
Seveda bi moral razmernik na katerega bi bila priključena baterija tudi izkljuciti vejo iz omrezja.
Obstaja kaj takega, ali bom moral res v menjavo navadnega razsmernika v hibridnega?
Nebi menjaval obstojecega, pač pa samo dodal se razsmernik za baterije vmes, med obstojeci Solaredge in glavnimi varovalkami. Tako da bi SE še vedno delovala tudi ob izpadu iz omrezja.
Seveda bi moral razmernik na katerega bi bila priključena baterija tudi izkljuciti vejo iz omrezja.
Obstaja kaj takega, ali bom moral res v menjavo navadnega razsmernika v hibridnega?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
deco16 ::
Komot lahko še dodaš hibridnega vmes. Deye ali pa se matraš z Victroni recimo... pa tud druge opcije so še.
Vprašanje je kaj bi rad dosegel in zakaj bi se šel tega. Ali imaš veliko izpadov omrežja ? Ali bi rad špice rezal ? Ali bi samo rad bil 100% namesto 99.9%?
Vprašanje je kaj bi rad dosegel in zakaj bi se šel tega. Ali imaš veliko izpadov omrežja ? Ali bi rad špice rezal ? Ali bi samo rad bil 100% namesto 99.9%?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Lonsarg ::
@krucy, problem dodatnega razmernika je da boš imel dvojno izgubo pri konverziji, ker bo obstoječi razsmernik spremenil iz DC v AC elektriko iz panelov, novi hibridni pa iz AC nazaj v DC kadar boš zadevo filal v baterijo kar SE preveč proizvede.
Itak ne boš nič denarja prišparal če razmernik dodaš vs menjaš. Ne bo hibridni razmernik nič cenejši če boš nanj priklučil output obstoječega inverterja namesto direktno SE panele, prej dražji ker ne podpirajo vsi možnost ekstra AC inputa. Deye sicer podpira način vezave kot bi ga ti hotel (ok za 100% se treba še prej pozanimat, ampak kolikor sem gledal shemo bi moralo štimat, ker ima 3 AC vhode/izhode in lahko daš na enega grid, na drugega home load na tretjega pa output od obstoječega inverterja in potem poljubno konfiguriraš kdaj sme polnit baterijo in kdaj sme oddajat v grid).
Skratka kupi lepo Deye hibridni inverter za cirka 2k in vrži stran obstoječi inverter in je to to, potem imaš polno svobodo kako nastavljaš zadevo glede oddajanja/neoddajanja/polnjenjaBaterije in brez nekih komplikacij z dvojnimi inverterji.
Dvojni inverter je primeren za kak edge case kjer kupiš nek poceni inverter in poceni baterijo kot mali dodatek obstoječemu sistemu. Ampak tak poceni ne bo znal outputa od obstoječega inverterja handlat, ampak bo output od obstoječega v takem primeru moral še naprej biti direktno na grid vezan.
Itak ne boš nič denarja prišparal če razmernik dodaš vs menjaš. Ne bo hibridni razmernik nič cenejši če boš nanj priklučil output obstoječega inverterja namesto direktno SE panele, prej dražji ker ne podpirajo vsi možnost ekstra AC inputa. Deye sicer podpira način vezave kot bi ga ti hotel (ok za 100% se treba še prej pozanimat, ampak kolikor sem gledal shemo bi moralo štimat, ker ima 3 AC vhode/izhode in lahko daš na enega grid, na drugega home load na tretjega pa output od obstoječega inverterja in potem poljubno konfiguriraš kdaj sme polnit baterijo in kdaj sme oddajat v grid).
Skratka kupi lepo Deye hibridni inverter za cirka 2k in vrži stran obstoječi inverter in je to to, potem imaš polno svobodo kako nastavljaš zadevo glede oddajanja/neoddajanja/polnjenjaBaterije in brez nekih komplikacij z dvojnimi inverterji.
Dvojni inverter je primeren za kak edge case kjer kupiš nek poceni inverter in poceni baterijo kot mali dodatek obstoječemu sistemu. Ampak tak poceni ne bo znal outputa od obstoječega inverterja handlat, ampak bo output od obstoječega v takem primeru moral še naprej biti direktno na grid vezan.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Lonsarg ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
J.McLane ::
Adijo net-metering, če star inverter vržeš stran in kupiš hibridnega.
Simplicity is the ultimate sophistication - Leonardo da Vinci
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
socialec ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
feryz ::
Če daš vlogo za spremembo za baterijo, sem ziher da net metering ostane.
Zakaj bi sicer dajali subvencijo za baterijo za stare SE? Da se delajo norca iz ljudi? Lahko pa tudi, v tej državi je vse možno.
Zakaj bi sicer dajali subvencijo za baterijo za stare SE? Da se delajo norca iz ljudi? Lahko pa tudi, v tej državi je vse možno.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
telexdell ::
Adijo net-metering, če star inverter vržeš stran in kupiš hibridnega.
Le zakaj? V soglasju imaš definirano moč inverterja ne pa kaj vse zmore. Ko bo nekomu odpovedal stari inverter a bo izgubil netomeritve, ko bo namontiral novega? Kaj pa, če ne isti proizvajalec ne izdelujejo več identičnega modela ali celo ni več tega proizvajalca na trgu?
Imaš spisek odobrene opreme s strani elektra in imaš moč inverterja v elektro soglasju. Če sta ob menjavi inverterja izpolnjena ta dva pogoja ni pomembno, kaj vse novi inverter omogoča.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
DamijanD ::
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
socialec ::
Res je videti, da je na borzenu nekaj podobnega predvidenega
Tisti, ki tekoče govorite birokratščino, je zamenjava razsmernika zajeta v 'obstoječa naprava' ali ne?
za dodelitev naložbene pomoči za nakup in vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije k obstoječi napravi za samooskrbo
Tisti, ki tekoče govorite birokratščino, je zamenjava razsmernika zajeta v 'obstoječa naprava' ali ne?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Lonsarg ::