Transformatorska postaja

Transformatorska postaja

me007 ::

Zdravo,

rabili bi visokonapetosni (20kV)zemeljski kabel za transformatorsko postajo dolžine 1200m. Transformator je moči 800kVa. Zanima nas, kakšen presek kabla moramo peljati do postaje)

Pozdrav

Fave ::

NA2XS(F)Y 20/12 kV 1 x 150 / 25 RM

Gre za enožilni 20 kV kabel preseka vodnika 150 mm2 Al in ekrana 25 mm2 Cu. Če je trasa dolga 1200 m ga potrebuješ trikrat toliko, se pravi 3600 m. Verjetno boš potreboval še kabelske spojke, ker je kabla ponavadi na bobnu 1000 m.