Forum » Elektrotehnika in elektronika » 400 V 2 faze
400 V 2 faze
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_rudis.png)
BRBR ::
Nekoč sem kupil švasaparat, ki ima dve opciji 220/400V.
Ok, 220 je normalno, na ta 400V pa se priklopi 1 nula in pa 2 fazi.
Po moje, da maš 380V, moraš imet 1 nulo in 3 faze.
Razsvetljenje v tej smeri zaželjeno.
Ok, 220 je normalno, na ta 400V pa se priklopi 1 nula in pa 2 fazi.
Po moje, da maš 380V, moraš imet 1 nulo in 3 faze.
Razsvetljenje v tej smeri zaželjeno.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
- spremenil: BRBR ()
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
int47 ::
L1-N = L2-N = L3-N = 230V (220V)
L1-L2 = L2-L3 = L3-L1 = 400V (380V)
Primarno navitje enofaznega transformatorja ima začetek in konec. Tretje faze ne rabiš.
N rabiš za ventilator, ki vedno deluje na 230V.
PS:
Potrebno je priključiti tudi PE (ozemljitev). V starejših instalacijah sta PE in N združena v eni žici (PEN).
L1-L2 = L2-L3 = L3-L1 = 400V (380V)
Primarno navitje enofaznega transformatorja ima začetek in konec. Tretje faze ne rabiš.
N rabiš za ventilator, ki vedno deluje na 230V.
PS:
Potrebno je priključiti tudi PE (ozemljitev). V starejših instalacijah sta PE in N združena v eni žici (PEN).
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Izklop faze z relejemOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11879 (4122) | mirator |
» | Steklokeramika na 3 fazni priklopOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1663 (1547) | matobeli |
» | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21071 (19247) | lovro535v2 |
» | 380VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1503 (1397) | Duhec |
» | Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 32553 (27850) | int47 |