Forum » Elektrotehnika in elektronika » Zakaj tretji harmonik prispeva toka v ničelnem vodniku
Zakaj tretji harmonik prispeva toka v ničelnem vodniku
Fave ::
Zanima me, če zna kdo razložiti zakaj tretji, šesti, deveti... harmoniki dajejo prispevek toka v ničelnem vodniku? Govorimo o trifaznem 50 Hz sistemu.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
F2_Silberpfeil ::
Nisem nek expert v večfaznih sistemih samo kolker jaz to razumem je takole:
V trifaznem sistemu so 3. harmoniki vseh treh vej v fazi. Zato ne morejo povzročiti medfaznih tokov. Premikajo pa ničlišče,kar povzroči tok v ničelnem vodniku.
More pa bit obvezno simetrično breme. Pa frekvenca je lahko kakršnakoli in ne samo 50 tako kot si napisu.
Če sem kaj zamuštru naj me prosim kdo popravi.
V trifaznem sistemu so 3. harmoniki vseh treh vej v fazi. Zato ne morejo povzročiti medfaznih tokov. Premikajo pa ničlišče,kar povzroči tok v ničelnem vodniku.
More pa bit obvezno simetrično breme. Pa frekvenca je lahko kakršnakoli in ne samo 50 tako kot si napisu.
Če sem kaj zamuštru naj me prosim kdo popravi.
gumby ::
tok v nicelnem vodniku je odvisen samo od simetrije - tako napajalne napetosti, kot bremena.
sama oblika napetosti (= velikost harmonikov) ni pomembna
sama oblika napetosti (= velikost harmonikov) ni pomembna
my brain hurts
trek@s ::
sama oblika napetosti (= velikost harmonikov) ni pomembna
O seveda je. Harmoniki, deljivi s tri, so v trifaznem sistemu sofazni, zato se npr. VH 1. faze ne more zaključit v 2. ali 3. fazo. Ravno zato potrebuješ nični vodnik, če hočeš imet sistem če čisto simetričen, drugače pa pride do premika ničlišča oz ničlišče začne rotirati - opletati.
gumby ::
ups, my bad
sem racunal, da so tud harmoniki zamaknjeni za 120 stopinj (v tem primeru bi bil tok 0)
sem racunal, da so tud harmoniki zamaknjeni za 120 stopinj (v tem primeru bi bil tok 0)
my brain hurts
Fave ::
Super! Hvala!
Bi pa imel še eno vprašanje. Zakaj so najbolj problematični harmoniki, ki so praštevila 3, 5, 7, 11, 13...?
Bi pa imel še eno vprašanje. Zakaj so najbolj problematični harmoniki, ki so praštevila 3, 5, 7, 11, 13...?
trek@s ::
Ja, VH=višji harmonik
Ni rečeno, da so ti najbolj problematični. Odvisno kje se pojavljajo. Ali je to naprimer sinhronski, asinhronski stroj, transformator, kakšna druga naprava...
Ni rečeno, da so ti najbolj problematični. Odvisno kje se pojavljajo. Ali je to naprimer sinhronski, asinhronski stroj, transformator, kakšna druga naprava...
Fave ::
To je res. Ampak če delaš meritve v distribucijski transformatorski postaji (ali pa v priključni omarici stanovanjske hiše), recimo nekje kjer ni kakšnih večjih strojev priključenih, so te harmoniki (praštevila) skoraj praviloma izrazitejša, kot ostali. Pred sabo imam graf, kjer je 15 harmonik nižji kot 17 in 19 ter enak kot 23. Pa ni to samo ta graf, ampak sem to že večkrat opazil.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16683 (5902) | starfotr |
» | Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13391 (11369) | starfotr |
» | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6784 (4888) | lara2 |
» | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20853 (19029) | lovro535v2 |
» | Priklop KZSOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13955 (13567) | telexdell |