Presek vodnika
Maty3669 ::
Imam stroj, ki lahko maksimalno potegne 200A toka.
Dolzina prikljucnega kabla je 50m in me zanima kolikšen naj bo presek vodnika?
Vodnik je polozen prosto v PK kanalih.
LP
Dolzina prikljucnega kabla je 50m in me zanima kolikšen naj bo presek vodnika?
Vodnik je polozen prosto v PK kanalih.
LP
Maty3669 ::
Ja 100% je tok v konici obremenitve 200A
Mene zanima tocno dolocen tok.
Od oka znam jaz tudi dolociti.
Mene zanima kaksen kabelj mora biti glede na predpisi za tako velik tok.
Hvala!
Mene zanima tocno dolocen tok.
Od oka znam jaz tudi dolociti.
Mene zanima kaksen kabelj mora biti glede na predpisi za tako velik tok.
Hvala!
ZLOky ::
ZLOky ::
ZLOky ::
Narobe pogledal. Tisto kar si ti verjetno gledal, je za varovalko, vodnik preseka 95 kvadrat pa naj bi po tabeli vzdržal 216A, za kar je primerna 200 amperska varovalka, kakor je primerna tudi za vodnik 120 kvadrat.
gumby ::
v tabelah so podani trajno dovoljeni tokovi glede na nacin polaganja kabla in temperaturo okolice
ce imas to 200A konice, je to druga stvar... pocasne varovalke prezivijo 3x-5x kratkotrajne obremenitve brez problemov (zagoni motorjev in podobno). poglej raje, kolk je nazivni tok stroja...
>> menda lahko po bakrenih kablih teče 4A/mm2
tok in presek nista linearno odvisni - kar poglej tabele. pri malih tokovih imas ta faktor nekje 10, pri velikh pade pod 2
ce imas to 200A konice, je to druga stvar... pocasne varovalke prezivijo 3x-5x kratkotrajne obremenitve brez problemov (zagoni motorjev in podobno). poglej raje, kolk je nazivni tok stroja...
>> menda lahko po bakrenih kablih teče 4A/mm2
tok in presek nista linearno odvisni - kar poglej tabele. pri malih tokovih imas ta faktor nekje 10, pri velikh pade pod 2
my brain hurts
ZLOky ::
Pa še ena. Stari elektro mački pravijo, da od oka je:
d=premer vodnika
S=presek vodnika
I=tok
PI=konstanta pi (3,14)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
v glavnem pravijo tole => d=koren(0,5*I) (od "oka")
iz tod sledi da je presek S=(PI*d^2)/4 oz. S=(PI*I)/8
To imajo zato, da vedo v katerem območju se gibljejo, da ne brcajo v temo za 100% in več%.
d=premer vodnika
S=presek vodnika
I=tok
PI=konstanta pi (3,14)
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
v glavnem pravijo tole => d=koren(0,5*I) (od "oka")
iz tod sledi da je presek S=(PI*d^2)/4 oz. S=(PI*I)/8
To imajo zato, da vedo v katerem območju se gibljejo, da ne brcajo v temo za 100% in več%.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
ZLOky ::
gumby: Najprej pozabi na enote (m, m^2, A...). Kot drugo pa poglej v tabelo št. 7.02 na sliki zgoraj in dobiš da za tok dvesto amperov rabiš vodnik preseka 95 (kao standardna velikost) kvadratnih milimetrov. Ko uporabiš pa tisto staro enačo, ki jo uporabljajo stari mački in uporabiš tok dvesto amperov dobiš presek (S=0,4*I => S=0,4*200=80mm^2) osemdeset kvadratnih milimetrov, in najbližji standardni vodnik navzgor je petindevedeset kvadrat, LA.
Vprašanje je edino, če lahko za naš primer uporabimo zgoraj omenjeno tabelo.
Vprašanje je edino, če lahko za naš primer uporabimo zgoraj omenjeno tabelo.
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
gumby ::
gledam to tabelo in vidim naslednje:
za tok 13,5A rabis po tvoji formuli 5,4mm2 kar je bull
za tok 380A pa 152mm2, kar je spet bull
enkrat prevec za 260%, drugic komaj 63% potrebnega
stekas?
edit:
za 200A in 95mm2 ta formula slucajno velja, vsaj priblizno
ampak to ne dokazuje nic
za tok 13,5A rabis po tvoji formuli 5,4mm2 kar je bull
za tok 380A pa 152mm2, kar je spet bull
enkrat prevec za 260%, drugic komaj 63% potrebnega
stekas?
edit:
za 200A in 95mm2 ta formula slucajno velja, vsaj priblizno
ampak to ne dokazuje nic
my brain hurts
Zgodovina sprememb…
- spremenil: gumby ()
gumby ::
podobna zgodba je pri motorjih... naceloma velja, da je tok motorja v amperjih nekje 2x moc v kilowattih
ampak to spet ne velja za vse motorje - malce bolj eksoticne verzije (nizki obrati naprimer) imajo lahko ta faktor tudi 10
ampak to spet ne velja za vse motorje - malce bolj eksoticne verzije (nizki obrati naprimer) imajo lahko ta faktor tudi 10
my brain hurts
ZLOky ::
Poglej, mislim, da imava oba prav, samo ne poglobiva se preveč. Kot sem že omenil gre pri "mojih" izračunih bolj na "palec". Seveda je razlika za tok 13,5A proti tisti v tabeli za ne vem po tabeli ?560 procentna?. Gre za to, da recimo pri nekem toku, kjer naj bi bil kabel recimo 6 kvadrat, ne vzameš 60 kvadrat. Sploh pa brez veze to naprej polemizirat.
Maty3669 je dobil, vsaj mislim, zadovljive odgovore (tabela).
Maty3669 je dobil, vsaj mislim, zadovljive odgovore (tabela).
http://www.google.com/ dela čudeže!!!
gumby ::
jaz pa hocem povedat le to, da ne mores tega "na palec" racunat... vsaj ne z linearno formulo.
my brain hurts
gumby ::
I=13,3*S^0,61
S=0,015*I^1,64
tole je precej dober priblizek za zgornjo tabelo
S=0,015*I^1,64
tole je precej dober priblizek za zgornjo tabelo
my brain hurts
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16672 (5891) | starfotr |
» | Prekinjena nula v hišnem razdelilcu (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 13370 (11348) | starfotr |
» | Odvisnost preseka od tokaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10640 (7287) | STU-III |
» | Presek avdio kabla za zvočnikOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9263 (7124) | Highlag |
» | Za vse ki jih elektrika privlači!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4774 (3946) | T0RN4D0 |