Forum » Elektrotehnika in elektronika » V hiši prepogosto zmanjka elektrike
V hiši prepogosto zmanjka elektrike
throaway1231 ::
Pozdravljeni,
V hiši imamo problem, da pogosto zmanjka elektrike. Npr. danes nam je je zmanjkalo kar trikrat v roku 20 minut. Ko je zmanjka moramo "kontrolno enoto" v omarici ponovno vklopiti(kar je normalno, saj nam je električar povedal, da se ob izpadu enota izklopi).
V soseski so 4 hiše(dovod do vseh hiš je isti(daljnovod)), vendar samo nam zmanjka elektrike.
Razmišljali smo da je za naše izpade elektrike kriv slab tok ali preobremenitev, ampak temu ni tako, saj ko te zmanjka imamo npr. prižgano samo pečico ali kakšen računalnik.
Zanima me v čem bi lahko bil problem?
lp.
V hiši imamo problem, da pogosto zmanjka elektrike. Npr. danes nam je je zmanjkalo kar trikrat v roku 20 minut. Ko je zmanjka moramo "kontrolno enoto" v omarici ponovno vklopiti(kar je normalno, saj nam je električar povedal, da se ob izpadu enota izklopi).
V soseski so 4 hiše(dovod do vseh hiš je isti(daljnovod)), vendar samo nam zmanjka elektrike.
Razmišljali smo da je za naše izpade elektrike kriv slab tok ali preobremenitev, ampak temu ni tako, saj ko te zmanjka imamo npr. prižgano samo pečico ali kakšen računalnik.
Zanima me v čem bi lahko bil problem?
lp.
- premaknil iz Omrežja in internet: bluefish ()
cekr ::
Ne razmišljaj. Raje pokliči pravega električarja, da najde napako. Nekje vam prebija ali pa so nekje slabi stiki in šmelca. Ne odlašaj, ker lahko pride do požara.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
cekr ::
Še huje, lahko koga ubije. Ne se igrat.
Sinclair ZX Spectrum [Zilog Z80A - 3.5 MHz, 48kB, dvojni kasetofon,
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
TV-OUT, radirke, Sinclair-Basic], Sinclair ZX-81 [Z80A, 3.25MHZ, 1kB]
starfotr ::
Kontrolna enota je najbrž FID.
Predlagam, da se to sanira čim prej, saj je ena naprava v napaki ali pa je problem v inštalaciji.
Predlagam, da se to sanira čim prej, saj je ena naprava v napaki ali pa je problem v inštalaciji.
throaway1231 ::
throaway1231 ::
Da še malo pojasnim stvari, do izpada elektrike ne pride vsak dan mogoče vsakih 14 dni, včasih tudi več mesecev ne, potem pa spet.
steev ::
Te pametni števci znajo izklopiti tudi v primeru, če presežeš priključno moč. In odklopi veliko prej kot pancerke poleg.
Tako da bo treba zakupiti večjo priključno moč ali pa znižati porabo. Verjetno gre za tri-fazni priključek, nanj pa po vsej verjetnosti priklopljena toplotna črpalka, kuhate pa na indukcijo.
No, vse tole blebetam na pamet in je seveda lahko narobe tudi kaj drugega seveda.
Tako da bo treba zakupiti večjo priključno moč ali pa znižati porabo. Verjetno gre za tri-fazni priključek, nanj pa po vsej verjetnosti priklopljena toplotna črpalka, kuhate pa na indukcijo.
No, vse tole blebetam na pamet in je seveda lahko narobe tudi kaj drugega seveda.
:|
Zgodovina sprememb…
- spremenil: steev ()
SambaShare ::
Najbolj verjetno presežeš tok v eni od faz. Se hitro zgodi če so porabniki priključeni malo nespretno.
sbawe64 ::
Bojler in pečica na eni fazi, pečica in sesalnik prižgana, bojler in kakšen elektromotor zunaj (cirkularka), pomivalni stroj, fen za lase ter prižgana plazma TV.
Faza kilerji.
Faza kilerji.
2020 is new 1984
Corona World order
Corona World order
Matevz96 ::
throaway1231 je izjavil:
Kontrolo enoto? Slikaj prosim.
100% boš dobil rešitev tu..
Pa menjaj električarja, takoj.
To enoto je treba ponovno zagnati :
Tole meni izgleda kot števec?? Kaj tukaj ponovno zaganjaš? Sploh ne bi smel imeti dostopa do njega.
Kot prvo zamejaj električarja nekje imaš napako na omrežju.
#hooldthedoor
floyd1 ::
Če meče ven FID (omarica v hiši), pokliči električarja. Možnosti je milijon, zakaj se to dogaja.
Če odklopi "pametni števec" v omarici zunaj pred hišo (v katero nimaš dostopa, lahko ga pa ga nazaj vklopiš z daljšim pritiskom na gumb zunaj na omarici) pa najprej preveriš, koliko imaš obremenitve po fazi (tvoj električar) in če je to OK, pokličeš "tvoj" elektro. Upravljalca omrežja.
Nam je v 8 letih, odkar smo v hiši, odklopil 1x. Tik pred novim letom, ko je v hiši letelo vse: toplotna (11kW), indukcija, pralni, sušilni, pomivalni, pečica, 500w TV, nekaj račnalnikov... Priklop imamo 3 x 20A.
Če odklopi "pametni števec" v omarici zunaj pred hišo (v katero nimaš dostopa, lahko ga pa ga nazaj vklopiš z daljšim pritiskom na gumb zunaj na omarici) pa najprej preveriš, koliko imaš obremenitve po fazi (tvoj električar) in če je to OK, pokličeš "tvoj" elektro. Upravljalca omrežja.
Nam je v 8 letih, odkar smo v hiši, odklopil 1x. Tik pred novim letom, ko je v hiši letelo vse: toplotna (11kW), indukcija, pralni, sušilni, pomivalni, pečica, 500w TV, nekaj račnalnikov... Priklop imamo 3 x 20A.
floyd1 ::
Če vsaj približno drži to:
in glede na moje izkušnje, koliko ta odklopnik pri nas prenese, je možno, da je ta od OP preobčutljiv in ga bo potrebno zamenjati.
Potem pa na koncu ugotoviš, da ima "tamali" v kleti 2 riga in "dobro osvetljeno" plantažo travce .
Razmišljali smo da je za naše izpade elektrike kriv slab tok ali preobremenitev, ampak temu ni tako, saj ko te zmanjka imamo npr. prižgano samo pečico ali kakšen računalnik.
in glede na moje izkušnje, koliko ta odklopnik pri nas prenese, je možno, da je ta od OP preobčutljiv in ga bo potrebno zamenjati.
Potem pa na koncu ugotoviš, da ima "tamali" v kleti 2 riga in "dobro osvetljeno" plantažo travce .
pviran3 ::
V kleti rudarijo kripto... :D
Šale na stran, stvari mora pogledat majstr, ki se vsaj malo zastopi. Verjetno je res preobremenitev ene faze, če so vtičnice nesrečno razporejene po fazah...
Če imaš ta pametni števec, glej porabo po F1, F2, F3...
Šale na stran, stvari mora pogledat majstr, ki se vsaj malo zastopi. Verjetno je res preobremenitev ene faze, če so vtičnice nesrečno razporejene po fazah...
Če imaš ta pametni števec, glej porabo po F1, F2, F3...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: pviran3 ()
Voluharr ::
Pokliči na elektro in naj ti povejo vzrok izklopa, na teh pametnih števcih se vidi vse, če ne vejo je zgolj zgovor.
Vse pomeni: tok po fazi na mA natančno, napetost na desetinko V, W, število izpadov posamezne faze (ja se vidi če si menjal varovalko), smer vrtenja, maksimalni tok (po fazi), maksimalna moč skupna in po fazi. Vse energije (delovna, jalova, navidezna skupno in po fazah in po vsaki tarifi posebej).
Seveda tisti z odklopnikom imajo tudi nastavljeno priključno moč in tok pri katerem odklopijo, je pa običajno na vrata elektro omare zmontirana tipka za reset tega.
Tisti, ki ste še na fizičnem števcu (Tisti od Iskre na kolešček) je še najbolši kar se tiče domačih menjav skurjenih varovalk in tudi ne vrže ven za vsako figo.
Kot je odgovoril @pviran3 preveri porabo po fazah in jo prerazporedi, če je potrebno.
Vse pomeni: tok po fazi na mA natančno, napetost na desetinko V, W, število izpadov posamezne faze (ja se vidi če si menjal varovalko), smer vrtenja, maksimalni tok (po fazi), maksimalna moč skupna in po fazi. Vse energije (delovna, jalova, navidezna skupno in po fazah in po vsaki tarifi posebej).
Seveda tisti z odklopnikom imajo tudi nastavljeno priključno moč in tok pri katerem odklopijo, je pa običajno na vrata elektro omare zmontirana tipka za reset tega.
Tisti, ki ste še na fizičnem števcu (Tisti od Iskre na kolešček) je še najbolši kar se tiče domačih menjav skurjenih varovalk in tudi ne vrže ven za vsako figo.
Kot je odgovoril @pviran3 preveri porabo po fazah in jo prerazporedi, če je potrebno.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
Vuli ::
zna bit, da je bilo preveč porabe, v takih primerih ponavadi vrže glavno, na števcu varovalko ven.
če je priključna moč 6kw imaš 25 A varovalko, in kak boljer, steklo keramična plošča, pečica pa še par stvari delujočih na enkrat, hitro presežejo 25A.
če je priključna moč 6kw imaš 25 A varovalko, in kak boljer, steklo keramična plošča, pečica pa še par stvari delujočih na enkrat, hitro presežejo 25A.
|Gb x570 Pro|R9 5900x|64GB DDR4 RAM G.Skill V@ 3600 cl16|6800XT Merc319 Black|
__Devil__ ::
Zdravo, si bom sposodil temo :) Mene pa zanima, če kdo ve zakaj pride do izpada elektrike, ko vklopim razdelilec na katerem je priklopljen PC in vsa periferija. Samo včasih, ne vedno, odvisno koliko luči imam prižganih :) Tega se verjetno ne da popravit z menjavo razdelilca kajne? Na razdelilcu je 5 polnih priklopljenih periferij, zvočniki, disk, volan, monitor, zraven pa še en razdelilec za led trake in solno luč, vse skupaj na eno vtičnico preko merilnika porabe, verjetno je vse to preveč za eno vtičnico? PSU je 550W, 3070 grafična, vse je izklopljeno razen PC-ja ko vklopim stikalo na razdelilcu in takrat vrže ven avtomat. Zdaj edina rešitev je, da pustim razdelilec vklopljen, kar ni ekonomično in lahko se sliši "buzz" elektrike ponoči, ali poskusim zamenjat poceni razelilec oz. še najbolje porazdelit potrošnike elektrike na druge vtičnice. Zanima me, če je imel kdo kdaj podoben problem in kako je rešil..
Zvezdica27 ::
razdelilci (slikaj ga) so lahko izjemno bedno narejeni, stara palstika, kaj se je not polilo... skratka, lahko da prebija.
Dober razdelilec, made in EU, pa probaj še enkrat. en pc s 550w nima kaj to ven metat.
zz
Dober razdelilec, made in EU, pa probaj še enkrat. en pc s 550w nima kaj to ven metat.
zz
poweroff ::
Torej, vprašanje: ali si poklical električarja? Ne jutri - danes, takoj.
Kot rečeno, lahko pride do požara ali koga ubije.
Kot rečeno, lahko pride do požara ali koga ubije.
sudo poweroff
donvito ::
Utk ::
Zdravo, si bom sposodil temo :) Mene pa zanima, če kdo ve zakaj pride do izpada elektrike, ko vklopim razdelilec na katerem je priklopljen PC in vsa periferija. Samo včasih, ne vedno, odvisno koliko luči imam prižganih :) Tega se verjetno ne da popravit z menjavo razdelilca kajne? Na razdelilcu je 5 polnih priklopljenih periferij, zvočniki, disk, volan, monitor, zraven pa še en razdelilec za led trake in solno luč, vse skupaj na eno vtičnico preko merilnika porabe, verjetno je vse to preveč za eno vtičnico? PSU je 550W, 3070 grafična, vse je izklopljeno razen PC-ja ko vklopim stikalo na razdelilcu in takrat vrže ven avtomat. Zdaj edina rešitev je, da pustim razdelilec vklopljen, kar ni ekonomično in lahko se sliši "buzz" elektrike ponoči, ali poskusim zamenjat poceni razelilec oz. še najbolje porazdelit potrošnike elektrike na druge vtičnice. Zanima me, če je imel kdo kdaj podoben problem in kako je rešil..
To ne bo rešil nov razdelilc. Najbrž kak tiskalnik potegne velik tok ko zaštarta, istočasno z računalnikom itd. Bolj bi pomagalo če pol naprav daš na kak drug štekar, pod drugo varovalko. Ali pa jih prižigaš postopoma, ne da vse zaštarta na en gumb.
mirator ::
throaway1231 je izjavil:
Da še malo pojasnim stvari, do izpada elektrike ne pride vsak dan mogoče vsakih 14 dni, včasih tudi več mesecev ne, potem pa spet.
Če ti izpade števčno stikalo in ga s tipko na priključno merilni imarici vklopiš nazaj, potem je prav gotovo prišlo do preobremenitve v neki fazi. Ta stikala so sprogramirana tako, da ne glede na velikost preobremenitve, izklopijo v 90 sekundah.
Če pa ti izklaplja FID, ki je v tvojem el. razdelilniku pa je zato, ker imaš nekje okvaro. Ni nujno, da pride faza v stik z ozemljitvijo, lahko pride tudi nula. Vsekakor napake ne boš našel sam, zato poišči kakšnega električarja.
Zdravo, si bom sposodil temo :) Mene pa zanima, če kdo ve zakaj pride do izpada elektrike, ko vklopim razdelilec na katerem je priklopljen PC in vsa periferija. Samo včasih, ne vedno, odvisno koliko luči imam prižganih :) Tega se verjetno ne da popravit z menjavo razdelilca kajne? Na razdelilcu je 5 polnih priklopljenih periferij, zvočniki, disk, volan, monitor, zraven pa še en razdelilec za led trake in solno luč, vse skupaj na eno vtičnico preko merilnika porabe, verjetno je vse to preveč za eno vtičnico? PSU je 550W, 3070 grafična, vse je izklopljeno razen PC-ja ko vklopim stikalo na razdelilcu in takrat vrže ven avtomat. Zdaj edina rešitev je, da pustim razdelilec vklopljen, kar ni ekonomično in lahko se sliši "buzz" elektrike ponoči, ali poskusim zamenjat poceni razelilec oz. še najbolje porazdelit potrošnike elektrike na druge vtičnice. Zanima me, če je imel kdo kdaj podoben problem in kako je rešil..
Razdelilec in vunmetanje varovalke
Zgodovina sprememb…
- spremenil: mirator ()
jur3 ::
Mi smo imeli podobne probleme, bojler, pečica in še kaka stvar je bila priklopljena na isto fazo, vrglo ven elektriko.
Smo dali večjo varovalko not (ob predhodnem posvetovanju z električarjem) in zdaj dela vse bp.
Smo dali večjo varovalko not (ob predhodnem posvetovanju z električarjem) in zdaj dela vse bp.
Dead enemy always smell good
</head> ::
V nedeljo, ko mati pere cunje in posodo, zraven pa kuha nedeljsko kosilo, vrže ven varovalko.
Kaj bi lahko bilo narobe? :)
Kaj bi lahko bilo narobe? :)
Highlag ::
Pri meni je fid ven vrglo, ko je na hladilniku eni žici izolacijo preglodalo in je prišla faza na ohišje. To sem ugotovil tako, da sem odklapljal posamezne uporabnike. Ko sem izštekal hladilnik, fid ni metal več ven.
Samo to je bila zelo specifična napaka. Če FID meče ven občasno je napaka bolj skrita. Očitno so odvodni tokovi na več mestih preveliki in ko je vklopljeno dovolj naprav stikalo vrže ven. Na odvodne tokove pa vpliva več stvari. RF filtri, slaba izolacija, necertificirane naprave...
Samo to je bila zelo specifična napaka. Če FID meče ven občasno je napaka bolj skrita. Očitno so odvodni tokovi na več mestih preveliki in ko je vklopljeno dovolj naprav stikalo vrže ven. Na odvodne tokove pa vpliva več stvari. RF filtri, slaba izolacija, necertificirane naprave...
Never trust a computer you can't throw out a window
c3p0 ::
Iskanje napake je lahko zelo tricky, sam sem zelo dolgo iskal vzrok, FID je ven metalo zelo sporadično, včasih par mesecev nič, drugič 2x na dan. Krivec je bila poškodovana izolacija na nula vodniku pri eni luči, tako da niti z odklapljanjem faz (varovalk) nisem prišel do krivca. Na koncu sem odklapljal direktno nule v omarici in ga le lociral. Seveda pa taki posegi niso za novince.
Voluharr ::
@__Devil__: Trije računalniški napajalniki istočasno priključeni na razdelilec, imajo dovolj velik zagonski tok da ven vržejo C16 varovalko. Preverjeno.
Vse ostale kombinacije so precej podobne temu.
Vse ostale kombinacije so precej podobne temu.
Backup, VPS, kolokacija: https://reavisys.si
Zvezdica27 ::
za FID metanje rabiš samo čas in živce. Nekje nekaj prebije, zdaj pa ti išči. S tem da ko ti ga 100x ven vrže, tud FID ni nujno da še prav dela.
V glavnem, printer + PC nima kaj overloadat faze, razen če je stik v podaljšku.
zz
V glavnem, printer + PC nima kaj overloadat faze, razen če je stik v podaljšku.
zz
Invictus ::
Če meče ven FID, ni zadeva preobremenjena, ampak teče tok proti ozemljitvi. Po domače, nekje prebija...
FID NI varovalka...
FID NI varovalka...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."
http://goo.gl/2YuS2x
http://goo.gl/2YuS2x
mertseger ::
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Toplotna črpalka in težave z glavnimi varovalkami (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 30281 (11737) | energetik |
» | Razdelilec in vunmetanje varovalke (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9098 (7040) | UganiKdo |
» | Elektriko mece ven, kaj preveritiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12386 (10665) | floyd1 |
» | Pralni ali sušilni stroj prebijaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6749 (6004) | gumby |
» | Ko vklopim pc zmanjka elektrikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4209 (1575) | simnov |