» »

Vezava 230V ventilatorja

Vezava 230V ventilatorja

Peon ::

Lepo prosim za pomoč nekoga z izkušnjami, pri vezavi 230V centrifugalnega ventilatorja (navodila) in krmilnika Ebm papst REE10 (tehnična dokumentacija).
Moti me predvsem, da ima ventilator 4 konektorje in na dveh piše kondenzator. Obenem pod tem piše wired internally in v navodilih pod točko 4.1 "The product is equipped with a motor capacitor". Po drugi strani pa je na obeh shemah krilmika REE10 narisan kondenzator pred ventilatorjem. Kako torej pravilno povezati oboje?
Poleg tega bi prosil še za pomoč točki 4.2.3 "For operation with variable frequency drives, install sinusoidal filters that work on all poles (phase-phase and phase-ground) between the drive and the motor". Kako to izvesti?

Za pomoč se že vnaprej zahvaljujem.
  • spremenil: Peon ()

mirator ::

Na tem linku imaš nekoliko bolje prikazano.
/REE50-EBM-Papst-datasheet-27850339.pdf">.com/REE50-EBM-Papst-datasheet-27850339.pdf


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Kopalniški ventilator

Oddelek: Loža
149749 (1043) mailer
»

Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6231977 (27274) int47
»

Redke zemlje in računalniki

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
2015145 (11897) gruntfürmich
»

Kitajske kvote za izvoz redkih zemelj nezakonite (strani: 1 2 )

Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija
8121894 (19127) TESKAn
»

Kateri ventilator kupiti

Oddelek: Hlajenje in modifikacije
172472 (2067) Steinkauz

Več podobnih tem