Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Temo vidijo: vsi
ToniT ::
Enaka zadeva pri meni. Danes pride serviser. Sem pa v tujini, tako da upam, da bodo uredili.
GizmoX ::
Je obupal in zdaj sveti tudi rdeča lučka... šmentSporoči, kakšen odziven čas si dobil s plačevanjem vzdrževanja/monitoringa. Upam, da čimprej urediš
udirač => uni. dipl. inž. rač.
eEdbM ::
Ugasni in poženi še enkrat pusti nekaj minut - potem kliči providerja. To zna pomagati še pri sistemskih napakah. Drugega ne vem...
ToniT ::
Ravnokar sem videl, da že deluje. Baje je šla varovalka na razsmerniku oz. v omarici zraven njega.
DamijanD ::
WaterBoy ::
Če je v napaki, solar edge optimizatorji spustijo ven 1v po optimizatorju, tako da ti elektrarna ne deluje :)
miko22 ::
Tako da ne bo nekega hudega stroska z omreznino
Itak obljubljajo, da bo za gospodinjstva (povečini) ceneje, če vendor toplotne nam je mahal, kako se napoveduje nižji račun za elektriko, ker ni vedel za (odplačano) SE - imamo pa namen tudi sami si dati kakšno baterijo montirati.
Lik, nič odklapljati, samo na pametnih vtičnicah nastaviti, da naj po vrnitvi toka prepuščajo tok. Če že kaj in da si dosti afo (away from object) v kosu, fajn zavaruj in spremljaj, kako se ti javlja tehnika, ki tok nujno rabi.
Saj je ceneje, razen ce imas soncno in placujes tistih nekaj eur za omreznino. Po novem bos imel potem vec. Jaz ce preracunam trenutno na novo, bom po novi imel cca 80eur letno manj.
Kak trdite nekateri da bo ceneje. Jaz sedaj plačujem 9€/mesec. Kaj bo še manj? Težko vrjamem.
telexdell ::
Saj je ceneje, razen ce imas soncno in placujes tistih nekaj eur za omreznino. Po novem bos imel potem vec. Jaz ce preracunam trenutno na novo, bom po novi imel cca 80eur letno manj.
Kak trdite nekateri da bo ceneje. Jaz sedaj plačujem 9€/mesec. Kaj bo še manj? Težko vrjamem.
Manj bodo plačevali le bogatuni, kateri nimajo SE, imajo pa TČ in EV. Vsi ostali pa bomo plačevalo več?
PS je kdo od levičarskega Robin Hood-a pričakoval kaj drugega, kot da bo jemal revnim in dajal bogatunom?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
kriptobog ::
Tako da ne bo nekega hudega stroska z omreznino
Itak obljubljajo, da bo za gospodinjstva (povečini) ceneje, če vendor toplotne nam je mahal, kako se napoveduje nižji račun za elektriko, ker ni vedel za (odplačano) SE - imamo pa namen tudi sami si dati kakšno baterijo montirati.
Lik, nič odklapljati, samo na pametnih vtičnicah nastaviti, da naj po vrnitvi toka prepuščajo tok. Če že kaj in da si dosti afo (away from object) v kosu, fajn zavaruj in spremljaj, kako se ti javlja tehnika, ki tok nujno rabi.
Saj je ceneje, razen ce imas soncno in placujes tistih nekaj eur za omreznino. Po novem bos imel potem vec. Jaz ce preracunam trenutno na novo, bom po novi imel cca 80eur letno manj.
Kak trdite nekateri da bo ceneje. Jaz sedaj plačujem 9€/mesec. Kaj bo še manj? Težko vrjamem.
Se enkrat preberi moj stavek. 9e placujes, ker imam soncno. Ti bos placeval vec.
MadMax ::
PS je kdo od levičarskega Robin Hood-a pričakoval kaj drugega, kot da bo jemal revnim in dajal bogatunom?
Pa ne Robina v to mešat, saj imamo Superhik-a (Alan Ford).
Krade revnim in daje bogatim.
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
DamijanD ::
DamijanD ::
Bila je samo varovalka - zanimivo, da je odpovedala preko noči - ki je bila povsem mirna in jasna. (mogoče je res Luna preveč svetila :-) )
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: DamijanD ()
starfotr ::
Če ti je odpovedala varovalka ponoči, potem pomeni da je tekel nek tok ponoči. To pomeni, da je nekje neka napaka, okvara razsmernika ali podobno. Torej, potrebno je najti vzrok temu ne pa samo menjat varovalke in terat dalje, kot da ni nič.
DamijanD ::
Vem samo, da je v sredo normalno nehalo delat, v četrtek pa ni več začelo. Vse kar imam zabeleženo ne kaže nobenega sunka... (sicer ni nujno, da bi vse uspel ujeti...). A bi bilo možno, da je samo varovalka bila zanič in da se je v letu dni pač skurila? V vsakem primeru bomo pa videli kako bo. Če je kakšna napaka, bi moralo kmalu ponovno crkniti...
DamijanD ::
Pa še ena zanimivost. Očitno ima elektro Primorska drugačna pravila od elektra LJ, kar se tiče nastavitev za jalovo moč in tudi drugačne tolerance pri oddajanju v omrežje. - vsaj tako mi je serviser rekel.
joez7 ::
Bila je samo varovalka - zanimivo, da je odpovedala preko noči - ki je bila povsem mirna in jasna. (mogoče je res Luna preveč svetila :-) )
Varovalka ponavadi odpove, ob prenapetostnemu sunku, zato pa maš tudi prenapetostnike, ni nujno direktni udar, vČasih je zadosti tudi indirektni, je pa zanimivo, da je pregorela na DC ju . Občasno pa pregori zaradi segrevanja, obratovanja na nazivnemu toku. V tem primeru pomaga za eno vrednost več, se pravi namesto 16A se vstavi 20A (pod pogojem, da kratkostični izračun to dovoli).
Pazite - DC varovalk ne izklaplajte pod obremenitvijo - velika verjetnot obloka.
Preberite si obratovalna navodila!!
Daniel ::
Samo še kot zanimivost. DC napetost je v preteklih dneh (ko je zadeva še delovala - razen zadnji dan) ponoči padla na 0V, zdaj pa je nekako obstala na ~25V:
Logično, da ponoči pade na 0V, če je zunaj tema in je proizvodnja panelov 0. Takrat ni od kje dobiti 1V po optimizatorju.
Drugače pa mi je monter pustil ene par DC varovalk, če bi slučajno rabil. Lahko sam menjam. Zaenkrat še ni bilo potrebe.
DamijanD ::
Daniel - bistvo je, da ni padlo na 0V ampak je obstalo na ~25V... Ampak ko sem še malo gledal zgodovino, sem že prej v nekaterih nočeh imel ~25 namesto 0.
Robert ::
Imel bi dve vprašanji glede SE in sicer:
- ali je možno SE izklopiti (npr. preko stikala) ob daljši odsotnosti in
- kakšna je verjetnost, da pride do požara ob udaru strele v sončne panele in koliko se da od navedenega obvarovati s postavitvijo strelovoda.
- ali je možno SE izklopiti (npr. preko stikala) ob daljši odsotnosti in
- kakšna je verjetnost, da pride do požara ob udaru strele v sončne panele in koliko se da od navedenega obvarovati s postavitvijo strelovoda.
feryz ::
Z največjo lahkoto. En šalter daš dol in je. Lahko tudi oba.
Ko bo prvič strela treščila v SE, bomo vedeli, kaj se zgodi. Je odgovor na tvoje drugo vprašanje.
Zato ker jo ni zavaroval. Edina možna razlaga.
Ko bo prvič strela treščila v SE, bomo vedeli, kaj se zgodi. Je odgovor na tvoje drugo vprašanje.
Zato ker jo ni zavaroval. Edina možna razlaga.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: feryz ()
Robert ::
Hvala, sprašujem namreč zato, ker sem šele v pridobivanju soglasja na Elektru LJ za postavitev SE preko ponudnika, pa se mi je porajalo vprašanje na te teme.
ToniT ::
Tudi pri meni je šla DC varovalka in sicer v nedeljo 18.5. ob cca 18.00.
Sicer ne vem, kakšno je bilo takrat vreme pri nas, ker sem bil v tujini, je pa bila verjetno nevihta.
Sicer ne vem, kakšno je bilo takrat vreme pri nas, ker sem bil v tujini, je pa bila verjetno nevihta.
dussan ::
SolarEdge omogoča, da se avtomatično ustavi inverter, če je cena elektrike negativna...
Avoid Negative Export Rates and Maximize Your Savings!
Avoid Negative Export Rates and Maximize Your Savings!
Likalnik ::
kriptobog ::
SolarEdge omogoča, da se avtomatično ustavi inverter, če je cena elektrike negativna...
Avoid Negative Export Rates and Maximize Your Savings!
Kdaj bomo pa v nasi drzavi docakali negativno ceno elektrike?
joez7 ::
Smo že dočakali. To velja za večje farme z pogodbo in prodajo.
Za samooskrbo zaenkrat teh neumnosti še ni.
Za samooskrbo zaenkrat teh neumnosti še ni.
borisk ::
letos že ene trikrat, ampak to pride v upoštev samo pri nas ki imamo dinamično ceno elektrike( večino pri suncontractu, vezano na BSP south pool borzo). Tudi na splošno je cena elektrike na borzi zelo nizka...
miko22 ::
Je kdo opazil da podatki iz mojelektro.si so zamaknjeni en dan?!
Poglejte malo statistiko vaše pridelave SE ter oddajo.
Poglejte malo statistiko vaše pridelave SE ter oddajo.
joez7 ::
Je kdo opazil da podatki iz mojelektro.si so zamaknjeni en dan?!
Poglejte malo statistiko vaše pridelave SE ter oddajo.
Nič novega. Odvisno ob kateri uri gledaš, dopoldne marsikaj ne štima, popoldne pa se popravi, s časom bo verjetno bolje * ali slabše, glede na to, da morajo zamenjati še nekaj 100k števcev.
Če primerjam moj Inmeter in Elekro števec, prihaja do razlik tudi do 40%.
Se pa skupno inport in export poravnata z elektrom. Verjetno različen način vzorčenja sinusuide pri exportu?
bbbbbb2015 ::
Imel bi eno vprašanje.
Ker sem se tako odločil, je razsmernik montiran na višini, pod streho, na zunanji strani. To sicer malo kvari videz hiše, ampak zgodba je dolga. Morali bi narediti zelo komplicirano instalacijo, če bi hoteli razsmernik skriti v garažo.
To instalacijo zunaj bi rad skril v neko custom kletko. Na firmi imamo na stavbi tako skrite klime, vendar je tam to v kovinskih kletkah, z vodoravnimi rešetkami, tako na 1,5cm na gosto, tako da dejansko ptiči ne pridejo zraven. Tako v kletkah je bilo že, ko smo kupili prostore. To je v bistvu zamreženo od zgoraj, spodaj, levo, desno in naprej.
Zdaj to kovinsko kletko se mi zdi danes težko dobiti, razmišljal sem, da bi kaj s 3D printerjem sprintal. Samo me je sin opozoril, da glede na igračo od 3D printerja, ki jo imava, bo printanje trajalo mesec ali več, pa še po kosih bo treba nekako sestaviti.
Kako bi jaz kaj dal okrog instalacije, da ščiti pred soncem, točo in ptiči, pa še daje en tak sofisticiran videz?
Ker sem se tako odločil, je razsmernik montiran na višini, pod streho, na zunanji strani. To sicer malo kvari videz hiše, ampak zgodba je dolga. Morali bi narediti zelo komplicirano instalacijo, če bi hoteli razsmernik skriti v garažo.
To instalacijo zunaj bi rad skril v neko custom kletko. Na firmi imamo na stavbi tako skrite klime, vendar je tam to v kovinskih kletkah, z vodoravnimi rešetkami, tako na 1,5cm na gosto, tako da dejansko ptiči ne pridejo zraven. Tako v kletkah je bilo že, ko smo kupili prostore. To je v bistvu zamreženo od zgoraj, spodaj, levo, desno in naprej.
Zdaj to kovinsko kletko se mi zdi danes težko dobiti, razmišljal sem, da bi kaj s 3D printerjem sprintal. Samo me je sin opozoril, da glede na igračo od 3D printerja, ki jo imava, bo printanje trajalo mesec ali več, pa še po kosih bo treba nekako sestaviti.
Kako bi jaz kaj dal okrog instalacije, da ščiti pred soncem, točo in ptiči, pa še daje en tak sofisticiran videz?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: bbbbbb2015 ()
eEdbM ::
Sem ze hotel napisati pocinkano namensko zvarjeno kletko z dviznimi vrati ampak je verjetno prevec na prvo zogo.
wcpapir ::
Z največjo lahkoto. En šalter daš dol in je. Lahko tudi oba.
to sem tudi jaz zadnjič spraševal...vendar me je zanimalo, če se lahko izklopi v primeru nevihte? Kljub delovanju SE lahko glavno stikalo v omarici izklopim? Govorimo o hudi nevihti ne ob občasnem grmenju.
Kaj dosti ti nebo koristilo. Pri direktnem udaru sem imel v vikendu vse varovalke dol pa je bajto in porabnike razmetalo.
Daniel ::
joez7 ::
Tu je lahko polna luna, severni sij .... in teh 25V spoh ni nevarnih. Pač optimizatorji v fazi varovanja panelov. Bolj nevarna situacija je, če prihaja do prekoračitve DC napetosti. 3f Solaredge imajo ponavadi 750V DC in max 900V DC. Za kratke stringe pa 450V DC. Tak da ne skrbet.
bbbbbb2015 ::
eEdbM ::
Prevec na prvo zogo, v smislu premalo inputov. V smislu dejanskih zahtev in montaze, hobi varilce se tudi hitro dobi, za alu po narocilu pa ne vem - poslikaj in objavi, ko bos imel reseno, da navdih se komu. Inverter in uv omarica sta pod balkonom v senci, v teh nekaj letih sicer ni bilo tezav s kaksnimi zlehtnaci.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: eEdbM ()
telexdell ::
to sem tudi jaz zadnjič spraševal...vendar me je zanimalo, če se lahko izklopi v primeru nevihte? Kljub delovanju SE lahko glavno stikalo v omarici izklopim? Govorimo o hudi nevihti ne ob občasnem grmenju.
Sončna elektrarna deluje na principu pretvorbe fotonov v elektriko. V hudi nevihti običajno nebo prekrijejo gosti črni oblaki, kateri preprečijo fotonom da bi od Sonca prispeli do panelov. Posledično SE neha delovati. Bliski trajajo prekratek čas, da bi povzročili zagon SE. Torej- zakaj izklapljati nekaj, kar itak ne deluje?
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
GregiB ::
Vprašanje tistim, ki imate na strehah že dlje časa SE... Kako je s čiščenjem? Torej, tisti, ki ne morete sami dostopati do panelov? Ste že dali čistiti? Večkrat? Na kakšen interval? Se je "poznalo"? Hvala
You're not stuck in traffic.... You are the traffic!
ToniT ::
Sam sem testiral in sem očistil dva panela na istem optimizatorju in ni bilo razlike, vsaj ne omembe vredne.
Elektrarno imam 4 in pol leta.
Elektrarno imam 4 in pol leta.
Likalnik ::
SE imam cca 3 leta in jo še nisem dal čistiti....tudi nisem opazil neke večje razlike zaradi umazanije v proizvodnji. Res pa je, da mi je ravno sodelavka zadnjič povedala, da jo dajo čistiti praktično na vsako leto....100% pa na dve leti...ker imajo v bližini žago oziroma tišlerja, kateri vsak dan reže les in se posledično praši po celi ulici....na koncu je vse odvisno od same lokacije in kaj je okoli tvoje hiše.
v večini primerov naj bi dež in sneg opravil delo čistilca čisto OK....vsaj za nekaj let
razsmernik je še vedno priklopljen na omrežje in pa na UTP kabel po katerem se lahko vse skupaj skuri...
kakorkoli ...samo vprašal sem, da vidim kakšen pogled imate na to...potem ostane vklopljena non stop...ne glede na vreme:)
pri direktnem udaru vem, da ti razmeče praktično vse po hiši...bolj sem imel v mislih indirektni udar...oziroma udar v razne omarice na koncu ulice in potem pride vse po kablih do tebe...
v večini primerov naj bi dež in sneg opravil delo čistilca čisto OK....vsaj za nekaj let
to sem tudi jaz zadnjič spraševal...vendar me je zanimalo, če se lahko izklopi v primeru nevihte? Kljub delovanju SE lahko glavno stikalo v omarici izklopim? Govorimo o hudi nevihti ne ob občasnem grmenju.
Sončna elektrarna deluje na principu pretvorbe fotonov v elektriko. V hudi nevihti običajno nebo prekrijejo gosti črni oblaki, kateri preprečijo fotonom da bi od Sonca prispeli do panelov. Posledično SE neha delovati. Bliski trajajo prekratek čas, da bi povzročili zagon SE. Torej- zakaj izklapljati nekaj, kar itak ne deluje?
razsmernik je še vedno priklopljen na omrežje in pa na UTP kabel po katerem se lahko vse skupaj skuri...
kakorkoli ...samo vprašal sem, da vidim kakšen pogled imate na to...potem ostane vklopljena non stop...ne glede na vreme:)
Z največjo lahkoto. En šalter daš dol in je. Lahko tudi oba.
to sem tudi jaz zadnjič spraševal...vendar me je zanimalo, če se lahko izklopi v primeru nevihte? Kljub delovanju SE lahko glavno stikalo v omarici izklopim? Govorimo o hudi nevihti ne ob občasnem grmenju.
Kaj dosti ti nebo koristilo. Pri direktnem udaru sem imel v vikendu vse varovalke dol pa je bajto in porabnike razmetalo.
pri direktnem udaru vem, da ti razmeče praktično vse po hiši...bolj sem imel v mislih indirektni udar...oziroma udar v razne omarice na koncu ulice in potem pride vse po kablih do tebe...
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Likalnik ()
joez7 ::
SE imam cca 3 leta in jo še nisem dal čistiti....tudi nisem opazil neke večje razlike zaradi umazanije v proizvodnji. Res pa je, da mi je ravno sodelavka zadnjič povedala, da jo dajo čistiti
Čisti se sama. Ko je bil puščavski pesek je proizvodnja padla za ~ 10%, prva ploha lepo oprala.
to sem tudi jaz zadnjič spraševal...vendar me je zanimalo, če se lahko izklopi v primeru nevihte? Kljub delovanju SE lahko glavno stikalo v omarici izklopim? Govorimo o hudi nevihti ne ob občasnem grmenju.
razsmernik je še vedno priklopljen na omrežje in pa na UTP kabel po katerem se lahko vse skupaj skuri...
Če maš možnost, dej preko Wifi. Utp je potencialno kritičen.
pri direktnem udaru vem, da ti razmeče praktično vse po hiši...bolj sem imel v mislih indirektni udar...oziroma udar v razne omarice na koncu ulice in potem pride vse po kablih do tebe...
Pri indirektnem udaru, pa pomaga večkratna zaščita (katorniki) v vsaki omarici in občasna kontrola katodnikov (odpove). Smo meli probleme v ulici, sedaj so skoraj v vsaki omarici (v moji 2x - na dovodu in na mojem odcepu), potem v DC-AC omarici razsmernika, sedaj pa razmišljam, da dam se ene na DC vejo - pred varovalkami DC. Pa ne pozabit na ozemljitev, min 16mm2 in čim krajša. ☺
telexdell ::
razsmernik je še vedno priklopljen na omrežje in pa na UTP kabel po katerem se lahko vse skupaj skuri...
kakorkoli ...samo vprašal sem, da vidim kakšen pogled imate na to...potem ostane vklopljena non stop...ne glede na vreme:)
Poleg SE imaš v hiši zagotovo še kakšno TV, pa pralni stroj, pa računalnik, pa mogoče TČ ali celo EV... S SE postopaš popolnoma enako kot z drugimi električnimi porabniki priključene na omrežje. Če ob hudih nevihrah od omrežja ločiš: modem, TV, računalnik, TČ... pol to naredi tudi z razsmernikom svoje SE. Če pa ostalo pustiš na omrežju...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()
feryz ::
Saj ni govora o stikalu na razsmerniku, ampak o stikalih v omarici poleg razsmernika.
Jasno je, da stikalo na razsmerniku ne prekine povezave na omrežje. To je zgolj gumb za vklop in izklop.
Jasno je, da stikalo na razsmerniku ne prekine povezave na omrežje. To je zgolj gumb za vklop in izklop.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: feryz ()
Alfa Dog ::
Pri meni pa je ravno obraten problem.
Razsmernik deluje in oddaja el energijo v omrežje (vidim na portalu moj elektro), ni pa povezan na internet.
Pogledal ga je Petrolov serviser in ugotovil da je skurjena komunikacijska kartica, baje od udara strele ker je videt nekaj zažganega gor.
Razsmernik je v garaži, povezan preko LAN kabla (7-10 m) na router, router pa na kabelski modem. Preden je razsmernik obnemel je sicer bilo par strel, ampak mi ni skurilo nobene druge naprave, pa nismo nobene izklapljali. Tudi router in modem delujeta bp.
A je možno da strela takole selektivno skuri samo komunikacijsko kartico razsmernika?
Razsmernik deluje in oddaja el energijo v omrežje (vidim na portalu moj elektro), ni pa povezan na internet.
Pogledal ga je Petrolov serviser in ugotovil da je skurjena komunikacijska kartica, baje od udara strele ker je videt nekaj zažganega gor.
Razsmernik je v garaži, povezan preko LAN kabla (7-10 m) na router, router pa na kabelski modem. Preden je razsmernik obnemel je sicer bilo par strel, ampak mi ni skurilo nobene druge naprave, pa nismo nobene izklapljali. Tudi router in modem delujeta bp.
A je možno da strela takole selektivno skuri samo komunikacijsko kartico razsmernika?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Alfa Dog ()
joez7 ::
Pri meni pa je ravno obraten problem.
Razsmernik deluje in oddaja el energijo v omrežje (vidim na portalu moj elektro), ni pa povezan na internet.
Pogledal ga je Petrolov serviser in ugotovil da je skurjena komunikacijska kartica, baje od udara strele ker je videt nekaj zažganega gor.
Razsmernik je v garaži, povezan preko LAN kabla (7-10 m) na router, router pa na kabelski modem. Preden je razsmernik obnemel je sicer bilo par strel, ampak mi ni skurilo nobene druge naprave, pa nismo nobene izklapljali. Tudi router in modem delujeta bp.
A je možno da strela takole selektivno skuri samo komunikacijsko kartico razsmernika?
Ja selektivno, še posebej sedaj serviserji (SolarEdge) prefirirajo priklop razsmernika ma WiFi.
Alfa Dog ::
Plačal bo že Solaredge ali zavarovalnica, gre se bolj za vprašanje kako lahko sploh pride do take situacije. V 9 letih odkar sem v hiši mi še ni strela skurila nobene naprave, pa nismo ravno pridni za izklapljat ob nevihtah....
Naj mi dajo raje na Wifi ko menjajo kartico?
Naj mi dajo raje na Wifi ko menjajo kartico?
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: Alfa Dog ()