Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
Temo vidijo: vsi

telexdell ::
Obroč okrog hiše se dela v primeru strelovodnega ozemljila. Za ozemljitev konstrukcije SE na strehi ni potrebno strelovodno ozemljilo. Dovolj je galavanska povezava na zaščitno ozemljilo hiše. Običajno to naredijo preko priključnega kabla s katerim je inverter priključen na omrežje.
Sam tega sicer nisem naredi preko kabla ampak sem v ta namen položil poseben valjanec in ga zunaj objekta spojil na zaščitno ozemljilo hiše. Funkcija je enaka, sam pa bolj mirno spim.
Sam tega sicer nisem naredi preko kabla ampak sem v ta namen položil poseben valjanec in ga zunaj objekta spojil na zaščitno ozemljilo hiše. Funkcija je enaka, sam pa bolj mirno spim.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()

JohnyQ_ ::
Obroč okrog hiše se dela v primeru strelovodnega ozemljila. Za ozemljitev konstrukcije SE na strehi ni potrebno strelovodno ozemljilo. Dovolj je galavanska povezava na zaščitno ozemljilo hiše. Običajno to naredijo preko priključnega kabla s katerim je inverter priključen na omrežje.
Sam tega sicer nisem naredi preko kabla ampak sem v ta namen položil poseben valjanec in ga zunaj objekta spojil na zaščitno ozemljilo hiše. Funkcija je enaka, sam pa bolj mirno spim.
Trenutno smo ravno odkopali hišo in hiša ni povezana na kakršen koli valjanec. Kar se tiče elektrike pride samo en zares debel kabel do omarice na zunanji steni hiše.
Ko se je priključevala SE se je od notranje glavne omarice potegnil 5 žilni vodnik do inverterja.
Iz konstrukcije SE pride 10kvadrat kabel do tal in v tla je potem zabita 1,5m dolga sonda. To je vse. Kot sem že omenil mi je takrat izvajalec rekel da mi priporoča če bom kdaj kopal naj dam 10m valjanca v zemljo.
Plan sedaj je da zadaj za hišo kjer se sama ilovica in je vedno mokro položim ta caljanec in zraven dam še 3 sonde. To bi zagoto moralo biti mnogo bolje kot trenutna sonda zabita na pol v pesek.

mertseger ::
Hiša nima svoje ozemljitve, ozemljena je preko trafo postaje.
Okoli hiše do sedaj definitivno ni nobenega valjanca in tudi strelovoda ni.
Torej najbolje da se namesti valjanec sedaj pa preveže drat tja iz obstoječe sonde.
Je pa dost šalabajzersko da dajejo take sonde in še zapicena je bolj kot ne v pesek.
japapajade je izjavil:
Panele imaš ozemljene preko podkonstrukcije ( oziroma lahko jih imaš posebej ) odvisno od konstrukcije.. in če kaj prebije na panelu, ti bo vrglo ven..
Zakaj so to dali na svojo ozemljitev ne vem, lahko bi pripeljali na glavno ozemljitev hiše..
Kaj pa je glavna ozemljitev hiše v primeru starih hiš?
Pri novogradnji sem videl da imaš položen valjanec pod ploščo pa imaš potem eno točko kamor se priklopijo vsi ozemljitveni vodniki.
Verjetno bi pri stari hiši brez lastnega valjanca to moral povezat na ozemljitev v električni omarici?
Če hočeš prav naredit potem daj valjanec kot obroč okrog bajte, globoko vsaj 0,5m pa ne v pesek če je možno ker ima visoko specifično in nisi nič naredil. Če ne moreš kopat ker imaš asfaltirano potegni valjanec kjer lahko , najbole tam kjer vidiš da je dobra zemlja. Dobro je dobiti pod 10 ohm če nimaš nič. Za to bo sicer treba ene 15 m valjanca če imaš 100 ohhm (kar je dobra zemlja npr vrt ), če je pesek pa tudi 25+m. Potem bolje 2x krajšo če si omejen s prostorom. Če pa nimaš prostora pa daj več sond z razmakom vsaj ene dolžine sonde med njimi. Seveda če jih boš v pesek zabijal spet ne boš nič dosegel.
Kar se pa te sonde tiče, ki jo kažejo, takemu ki ti pravi da je to vreu bi moral prepovedat delat inštalacije. Takšna sonda ima v dobri zemlji 50+ ohm v pesku pa 300+ če je suh lahko tudi 500+. Potem si predstavljaj kaj bo ko strela udari, učinek je isti kot da je nimaš.
Mislil sem dati zadaj za hiše kjer je mokra zemlja, ilovica.
In sicer sem mislil dati 3 sonde 1,5m dolžine, ki jih povezuje 10 valjanca.
Bo tako OK ?
Pravotni plan da bi šel z valjancem okoli hiše ne vem če bo izvedljivo.
Če imaš vlažno zemljo in ilovico bo vredu pa udi 10 m zakoplji ca 0,5 m globoko ena sonda na vsakih 5 m. Če boš že kopal je dobro če jo lahko kar vta kanal od valjanc zabišej da je cela v globini 0,5+ m. Ponavadi imaš polei zgoraj suho zemljo še posebej če je kamnito nima nobenega učinka.
Sploh pa je smešnica ko ti potem odvodnike priklopijo na to ozemljilo ker drugega nima pa je isto kot da imel žico na koncu v zraku. In to naj bi bilo po njihovo vredu. Edina dobra stvar je da je verjetnost udara strele v bajto majhna samo to jih rešuje.
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: mertseger ()

mertseger ::

JohnyQ_ ::
Hiša nima svoje ozemljitve, ozemljena je preko trafo postaje.
Okoli hiše do sedaj definitivno ni nobenega valjanca in tudi strelovoda ni.
Torej najbolje da se namesti valjanec sedaj pa preveže drat tja iz obstoječe sonde.
Je pa dost šalabajzersko da dajejo take sonde in še zapicena je bolj kot ne v pesek.
japapajade je izjavil:
Panele imaš ozemljene preko podkonstrukcije ( oziroma lahko jih imaš posebej ) odvisno od konstrukcije.. in če kaj prebije na panelu, ti bo vrglo ven..
Zakaj so to dali na svojo ozemljitev ne vem, lahko bi pripeljali na glavno ozemljitev hiše..
Kaj pa je glavna ozemljitev hiše v primeru starih hiš?
Pri novogradnji sem videl da imaš položen valjanec pod ploščo pa imaš potem eno točko kamor se priklopijo vsi ozemljitveni vodniki.
Verjetno bi pri stari hiši brez lastnega valjanca to moral povezat na ozemljitev v električni omarici?
Če hočeš prav naredit potem daj valjanec kot obroč okrog bajte, globoko vsaj 0,5m pa ne v pesek če je možno ker ima visoko specifično in nisi nič naredil. Če ne moreš kopat ker imaš asfaltirano potegni valjanec kjer lahko , najbole tam kjer vidiš da je dobra zemlja. Dobro je dobiti pod 10 ohm če nimaš nič. Za to bo sicer treba ene 15 m valjanca če imaš 100 ohhm (kar je dobra zemlja npr vrt ), če je pesek pa tudi 25+m. Potem bolje 2x krajšo če si omejen s prostorom. Če pa nimaš prostora pa daj več sond z razmakom vsaj ene dolžine sonde med njimi. Seveda če jih boš v pesek zabijal spet ne boš nič dosegel.
Kar se pa te sonde tiče, ki jo kažejo, takemu ki ti pravi da je to vreu bi moral prepovedat delat inštalacije. Takšna sonda ima v dobri zemlji 50+ ohm v pesku pa 300+ če je suh lahko tudi 500+. Potem si predstavljaj kaj bo ko strela udari, učinek je isti kot da je nimaš.
Mislil sem dati zadaj za hiše kjer je mokra zemlja, ilovica.
In sicer sem mislil dati 3 sonde 1,5m dolžine, ki jih povezuje 10 valjanca.
Bo tako OK ?
Pravotni plan da bi šel z valjancem okoli hiše ne vem če bo izvedljivo.
Če imaš vlažno zemljo in ilovico bo vredu pa udi 10 m zakoplji ca 0,5 m globoko ena sonda na vsakih 5 m. Če boš že kopal je dobro če jo lahko kar vta kanal od valjanc zabišej da je cela v globini 0,5+ m. Ponavadi imaš polei zgoraj suho zemljo še posebej če je kamnito nima nobenega učinka.
Sploh pa je smešnica ko ti potem odvodnike priklopijo na to ozemljilo ker drugega nima pa je isto kot da imel žico na koncu v zraku. In to naj bi bilo po njihovo vredu. Edina dobra stvar je da je verjetnost udara strele v bajto majhna samo to jih rešuje.
Kake odvodnike imaš to v mislih ?
Jaz bi tu gori priklopil res samo tisto kar pride od SE.
Zemlja je od v celoti sama ilovica, na vrhu je mogoče 10cm normalne prsti. Sem pa v vsakem primeru mislil dati kar na dnu tega ko se je izkopalo za hiroizolacijo, torej meter in več globoko. Če ne bi šlo naravnost v tla ali je vseeno če sondo zabijem pod kotom v brežino tega kar je izkopano ?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: JohnyQ_ ()

mertseger ::
Da, vseeno je, prenapetostni odvodniki so vgrajeni na DC in AC strani inverterja. Danes imaš že izdelane omarice z vsem vgrajenim tako da samo zraven priklopiš.

JohnyQ_ ::
A je možno da je to priklopljeno na ozemljitev hiše?
Neka omarica je zraven razsmernika. Pa do tja se je potegnil nov 5 žilni kabel iz glavne omarice.
Tole je vgrajeno v omaro, 3je kosi:
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/pren...
Neka omarica je zraven razsmernika. Pa do tja se je potegnil nov 5 žilni kabel iz glavne omarice.
Tole je vgrajeno v omaro, 3je kosi:
https://etrgovina.rexel.si/sl/shop/pren...
Zgodovina sprememb…
- spremenil: JohnyQ_ ()

mertseger ::
Ja to so odvodniki za ac stran. Če ni druge ozemljitev so seveda priklopili na ozemljitev hiše. Ki je pa kako daleč stran?

JohnyQ_ ::
Ja to so odvodniki za ac stran. Če ni druge ozemljitev so seveda priklopili na ozemljitev hiše. Ki je pa kako daleč stran?
11m se je napeljalo novega 5 žilnega kabla iz glavne omarice do lokacije razsmernika.
Hiša kot taka nima svoje ozemljitve, ravno je v celoti odkopana in vse kar je elekrike je en konkretno debel kabel do omarice s števcem na hiši.

Magic1 ::
Če imaš odkopano okoli hiše, potem le napelji 20m valjanca in to tako, da na en konc priključiš ozemljitev ki gre direktno na streho za SE in drugi konc povežeš na ozemljitev hiše/el. omarice.
Magic

telexdell ::
Ja to so odvodniki za ac stran. Če ni druge ozemljitev so seveda priklopili na ozemljitev hiše. Ki je pa kako daleč stran?
11m se je napeljalo novega 5 žilnega kabla iz glavne omarice do lokacije razsmernika.
Hiša kot taka nima svoje ozemljitve, ravno je v celoti odkopana in vse kar je elekrike je en konkretno debel kabel do omarice s števcem na hiši.
Običajno gre od mesta postavitve števca po trasi dovodnega kabla v dolžini vsaj 10...20 m še ozemljitveni vodnik. Ali je to pocinkan valjenec ali pa kak konec gole bakrene žice (da, tudi to so včasih uporabljali za ozemljitev). Med notranjim razdelilnikom in števcem pa je potem položen 5 žilni kabel. Če je števec na stebru ob parcelni meji potem je možno da hiša nima posebej še svojega ozemljila saj je ozemljilo lahko v izkopu dovodnega kabla do števca ali pa je upraljalec omrežja do števca pripeljal PEN vodnik.
Pri novogradnjah pa se ozemljilo daje običajno v temelje. Če ga imaš že tam potem ti ni treba polagati še valjanca. Če pa boš polagal valjanec (preseka vsaj 100 mm2- npr. 25 x4 mm) potem ga tam kjer je omarica s števcem na hiši položi vsaj 15 m tako, da bo en konec v omarici in nanj priključen zeleno/rumen vodnik. Če bo valjanec položen v več krakih je to še boljše. Tam, kjer ti pride ozemljitev konstrukcije s strehe oz, je zabito ozemljilo v zemlje pa izvedi po najkrajši poti povezavo ali na temeljno ozemljilo ali na novo položen valjanec (povezava je lahko z valjancem (preseka vsaj 50 mm2- npr. 20 x3, Rf ali Cu vodnikom...). Pri polaganju ozemljitvenega valjanca se izogibaj frekventnim komunikacijskim potem (npr. pred vhodom, pred kletnimi vrati, pred garažo...) oz za zakoplji vsaj meter globoko, če izogibanje ni možno.
Obroč okrog hiše bi pa naredil, če nameravaš kdaj delati strelovod. Mora pa biti obroč povezan in položen vsaj 2 m od robov zgradbe. Ozemljilo obroča mora biti krajše od 20 m... Če se boš odločil za to potem svetujem, da poiščeš nasvet projektanta elektro instalacij.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: telexdell ()

JohnyQ_ ::
Ja to so odvodniki za ac stran. Če ni druge ozemljitev so seveda priklopili na ozemljitev hiše. Ki je pa kako daleč stran?
11m se je napeljalo novega 5 žilnega kabla iz glavne omarice do lokacije razsmernika.
Hiša kot taka nima svoje ozemljitve, ravno je v celoti odkopana in vse kar je elekrike je en konkretno debel kabel do omarice s števcem na hiši.
Običajno gre od mesta postavitve števca po trasi dovodnega kabla v dolžini vsaj 10...20 m še ozemljitveni vodnik. Ali je to pocinkan valjenec ali pa kak konec gole bakrene žice (da, tudi to so včasih uporabljali za ozemljitev). Med notranjim razdelilnikom in števcem pa je potem položen 5 žilni kabel. Če je števec na stebru ob parcelni meji potem je možno da hiša nima posebej še svojega ozemljila saj je ozemljilo lahko v izkopu dovodnega kabla do števca ali pa je upraljalec omrežja do števca pripeljal PEN vodnik.
Do hiše pride samo en kabel ki zgleda kot debela črna cev, od oka bi rekel premera 5cm.
Edina opcija bi bila da bi bil bakren kabel speljan v tej "cevi" skupaj, pa se potem šele bolj stran od hiše loči ven. Ampak dvomim.
Omarica s števcem od elektra je sicer že od nekdaj na steni hiše.
Pri novogradnjah pa se ozemljilo daje običajno v temelje. Če ga imaš že tam potem ti ni treba polagati še valjanca. Če pa boš polagal valjanec (preseka vsaj 100 mm2- npr. 25 x4 mm) potem ga tam kjer je omarica s števcem na hiši položi vsaj 15 m tako, da bo en konec v omarici in nanj priključen zeleno/rumen vodnik. Če bo valjanec položen v več krakih je to še boljše. Tam, kjer ti pride ozemljitev konstrukcije s strehe oz, je zabito ozemljilo v zemlje pa izvedi po najkrajši poti povezavo ali na temeljno ozemljilo ali na novo položen valjanec (povezava je lahko z valjancem (preseka vsaj 50 mm2- npr. 20 x3, Rf ali Cu vodnikom...). Pri polaganju ozemljitvenega valjanca se izogibaj frekventnim komunikacijskim potem (npr. pred vhodom, pred kletnimi vrati, pred garažo...) oz za zakoplji vsaj meter globoko, če izogibanje ni možno.
Hiša je iz srede 70ih in pojma nimam če je bilo v temelje dano kako ozemljilo
Ko se je delala SE, je prišel elektro in zamenjal števec ter omarico. Žal me takrat ni bilo zraven da bi videl in vprašal če je tam priklopljena kaka ozemljitev.
Če prav razumem lahko uporabim isti valjanec za ozemljitev hiše in SE ? Potem bi bil končni rezltat lahko takole ?
Prvotno sem mislil potegniti samo tisto linijo valjanca na spodnjem delu slike, da nadomestim obstoječo sondo. Če je bolje pa lahko potegnem še ob strani in potem do omarice. Potem pa lahko štromar/elektro kasneje to uporab za ozemljitev, če je smiselno.

fikus_ ::
Če imaš razkopano, naredi kot si narisal.
Pod zemljo ali kjer je možnost vlage, spajaj enake materiale (cinkan valjanec), da ne bo korozije, potegneš ga tudi do omarice oz. nad nivo zemlje in potem tam baker naprej.
Pod zemljo ali kjer je možnost vlage, spajaj enake materiale (cinkan valjanec), da ne bo korozije, potegneš ga tudi do omarice oz. nad nivo zemlje in potem tam baker naprej.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: fikus_ ()

telexdell ::
Boljše je uporabiti nerjavni (Rf) valjanec. Za stik bakra in valjanca se uporabijo posebne sponke ali pokositren kabel čevlji.
Hiša iz 70. (skoraj gotovo) nima temeljnega ozemljila. Če boš naredil po skici bo povsem OK.
Če hiša ima ozemljitev preveriš tako, da pritisneš testno tipko na FID stikalu (seveda ne takrat, ko ti na max obratuje TČ, pa indukcija pa...). Če izklopi potem je vse OK. Lahko pa se ta test izvedete vsaj 1x letno-škodi praviloma ne, koristi pa lahko saj pravočasno opazimo kakšno napako na ozemljitvi ali na FID stikalu.
Hiša iz 70. (skoraj gotovo) nima temeljnega ozemljila. Če boš naredil po skici bo povsem OK.
Če hiša ima ozemljitev preveriš tako, da pritisneš testno tipko na FID stikalu (seveda ne takrat, ko ti na max obratuje TČ, pa indukcija pa...). Če izklopi potem je vse OK. Lahko pa se ta test izvedete vsaj 1x letno-škodi praviloma ne, koristi pa lahko saj pravočasno opazimo kakšno napako na ozemljitvi ali na FID stikalu.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

JohnyQ_ ::
Boljše je uporabiti nerjavni (Rf) valjanec. Za stik bakra in valjanca se uporabijo posebne sponke ali pokositren kabel čevlji.
Hiša iz 70. (skoraj gotovo) nima temeljnega ozemljila. Če boš naredil po skici bo povsem OK.
Če hiša ima ozemljitev preveriš tako, da pritisneš testno tipko na FID stikalu (seveda ne takrat, ko ti na max obratuje TČ, pa indukcija pa...). Če izklopi potem je vse OK. Lahko pa se ta test izvedete vsaj 1x letno-škodi praviloma ne, koristi pa lahko saj pravočasno opazimo kakšno napako na ozemljitvi ali na FID stikalu.
Test sem že delal in izklopi.
Torej je neka ozemljitev, predvidevam da preko dovoda od elektra.

fikus_ ::
Narediti moraš meritev upornosti.
Za zasebne hiše se naredi ob novogradnji, za periodične meritve pa ne vem.
Za zasebne hiše se naredi ob novogradnji, za periodične meritve pa ne vem.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

darkolord ::

mertseger ::
Samo to da sta PE in N ves čas ločena. Ti naredi ko si narisal, od odvodnikov do ozemljitve (kr nimaš zbiralke) pa čim krajša pot.

JohnyQ_ ::
Samo to da sta PE in N ves čas ločena. Ti naredi ko si narisal, od odvodnikov do ozemljitve (kr nimaš zbiralke) pa čim krajša pot.
Bom naredil tako.
Priklopil bom zanekrat tist od konstrukcije SE.
Do zunanje omarice s števcem pa bom samo pripeljal valjanec, potem pa bomo videli če se bo uporabil.
P.S. Sonde sploh uporabim ? Škodijo verjetno ne? Dam pa jih eno na vogal in po eno na vsak konec ?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: JohnyQ_ ()

Magic1 ::
Boljše je uporabiti nerjavni (Rf) valjanec. Za stik bakra in valjanca se uporabijo posebne sponke ali pokositren kabel čevlji.
Hiša iz 70. (skoraj gotovo) nima temeljnega ozemljila. Če boš naredil po skici bo povsem OK.
Če hiša ima ozemljitev preveriš tako, da pritisneš testno tipko na FID stikalu (seveda ne takrat, ko ti na max obratuje TČ, pa indukcija pa...). Če izklopi potem je vse OK. Lahko pa se ta test izvedete vsaj 1x letno-škodi praviloma ne, koristi pa lahko saj pravočasno opazimo kakšno napako na ozemljitvi ali na FID stikalu.
Če imaš FID stikalo imaž ziher ozemljitev, če ne drugače je zvezana na nulo v elektro omarici. Tam so načeloma vse ozemlitve in nule zvezane. Ni pa to dobra ozemlitev, če bi imeli vsi le to in nihče lokalne, bi nula lahko fajn plesala. Sam že pri moji 50+ let stari bajti je bil 2x bakren kabel speljan iz zunanje omarice v tla. Tako da so že davno dajal lokalne ozemlitve. Mogoče je to elektro dodal poleg vodnikov, da lokalno ojača nulo in ozemlitev plašča vodnika.
Magic
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Magic1 ()

fikus_ ::
Razlicna proizvajalca, dva vijaka mat cinkano, dva svetleče cinkano.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

mertseger ::
Samo to da sta PE in N ves čas ločena. Ti naredi ko si narisal, od odvodnikov do ozemljitve (kr nimaš zbiralke) pa čim krajša pot.
Bom naredil tako.
Priklopil bom zanekrat tist od konstrukcije SE.
Do zunanje omarice s števcem pa bom samo pripeljal valjanec, potem pa bomo videli če se bo uporabil.
P.S. Sonde sploh uporabim ? Škodijo verjetno ne? Dam pa jih eno na vogal in po eno na vsak konec ?
Če imaš res ilovico potem ne rabiš, če jih že imaš kupljene pa vseeno bolje kot da ti kak vogal v garaži podpirajo.

fikus_ ::
Na desni je inox.
Če bi bil inox, potem bi bilo na glavi vijaka napisano A2 ali podobno.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!
PS Ne odgovarjam trolom in provokatorjem!

telexdell ::
Če imaš FID stikalo imaž ziher ozemljitev, če ne drugače je zvezana na nulo v elektro omarici. Tam so načeloma vse ozemlitve in nule zvezane. Ni pa to dobra ozemlitev, če bi imeli vsi le to in nihče lokalne, bi nula lahko fajn plesala. Sam že pri moji 50+ let stari bajti je bil 2x bakren kabel speljan iz zunanje omarice v tla. Tako da so že davno dajal lokalne ozemlitve. Mogoče je to elektro dodal poleg vodnikov, da lokalno ojača nulo in ozemlitev plašča vodnika.
FID stikalo in ozemljitev nista v ničemer pogojena ali soodvisna. Kamot obstaja eno brez drugega.
V trafo postaji je zvezdišče transformatorja ozemljeno z delovnim ozemljilom. Od trafo postaje do merilne omarice nam elektro podjetje pripelje 4 vodnike in sicer tri fazne vodnike in PEN vodnik. V merilni omarici se ločita zaščitni (PE) in nevtralni (N) vodnik in se potem izvede priklop hiše, kateri se običajno izvede po sistemu TT (ozemljitev hiše ni galvansko povezana z delovnim ozemljilom zvezdišča trafota), pri nekaterih hišah pa po sistemu TN (delovno ozemljilo trafota in zaščitno ozemljilo hiše sta galvansko povazana). Ko se enkrat PE in N vodnik ločita se ne smeta več združiti...
Torej- ne glede kako je priklopljena mreža mora imeti hiša svoje ozemljilo in galvansko povezane vse izpostavljene prevodne dele. Zaščitni in nevtralni vodnik pa nikjer v instalacije ne smeta biti povezana (po starem: ničenje).
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

feryz ::
Včeraj sem šel s kolegom do mojega dilerja po konstrukcijo za SE, najbrž zadnjo.
Gazde ni bilo, z enim delavcem smo nabrali kar rabimo. Btw, robe je še kot peska, malo problemov znajo imeti s tem.
Zvečer me pokliče diler in se lepo zahvali za nakup. Povedal je, da sva letos prva, ki sva nabrala za kompletno elektrarno.
Drugi pridejo in poberejo za kakšno štukarijo, sem ter tja kakšen kos rabijo.
Skratka, totalna tragedija. Zna biti, da ga bo ta zaloga pokopala, če se jo ne reši. In drug biznis mora najti.
Še nedolgo nazaj pa je premetal cele vlakovne kompozicije te šare. Upam da mu je kaj od tega tudi ostalo. Čeprav je, glede na jok in stok, še to dvomljivo.
Gazde ni bilo, z enim delavcem smo nabrali kar rabimo. Btw, robe je še kot peska, malo problemov znajo imeti s tem.
Zvečer me pokliče diler in se lepo zahvali za nakup. Povedal je, da sva letos prva, ki sva nabrala za kompletno elektrarno.
Drugi pridejo in poberejo za kakšno štukarijo, sem ter tja kakšen kos rabijo.
Skratka, totalna tragedija. Zna biti, da ga bo ta zaloga pokopala, če se jo ne reši. In drug biznis mora najti.
Še nedolgo nazaj pa je premetal cele vlakovne kompozicije te šare. Upam da mu je kaj od tega tudi ostalo. Čeprav je, glede na jok in stok, še to dvomljivo.

hojnikb ::
Writing was on the wall ze vsaj kako leto nazaj, k se je vnaprej vedl, da se konca letni obracun.
#brezpodpisa

deco16 ::
Pa dej mal povej kje si to nabavljal.
Rabim neki kosntrukcije tudi sam(za 10 panelov), da nebo reveža pokopalo.
Rabim neki kosntrukcije tudi sam(za 10 panelov), da nebo reveža pokopalo.

kriptobog ::
Jp. znanec kateri je tudi meni zmontiral, je sedaj na polletnem dopustu, ker ni vec posla. V nekaj letih je nabral ohoho denarja in je rekel, da bo pol leta lenaril in dopustoval, potem bo iskal pa kaj drugega za delat.

socialec ::
Bi se pridružil, Gen-I Sonce je sicer podražil vse skupaj, ne pocenil! Imam alternativno ponudbo, so seveda ugodnejši, ni pa wow. Ker domnevam, da bo nam, socialcem, nekdo prej ali slej nekaj očital glede počasnosti nadgradnje, se moram vnaprej zlagati, da smo morali ogled kakor prestaviti, ker namišljene prioritete!
Zgodovina sprememb…
- spremenilo: socialec ()

Magic1 ::
Če imaš FID stikalo imaž ziher ozemljitev, če ne drugače je zvezana na nulo v elektro omarici. Tam so načeloma vse ozemlitve in nule zvezane. Ni pa to dobra ozemlitev, če bi imeli vsi le to in nihče lokalne, bi nula lahko fajn plesala. Sam že pri moji 50+ let stari bajti je bil 2x bakren kabel speljan iz zunanje omarice v tla. Tako da so že davno dajal lokalne ozemlitve. Mogoče je to elektro dodal poleg vodnikov, da lokalno ojača nulo in ozemlitev plašča vodnika.
FID stikalo in ozemljitev nista v ničemer pogojena ali soodvisna. Kamot obstaja eno brez drugega.
V trafo postaji je zvezdišče transformatorja ozemljeno z delovnim ozemljilom. Od trafo postaje do merilne omarice nam elektro podjetje pripelje 4 vodnike in sicer tri fazne vodnike in PEN vodnik. V merilni omarici se ločita zaščitni (PE) in nevtralni (N) vodnik in se potem izvede priklop hiše, kateri se običajno izvede po sistemu TT (ozemljitev hiše ni galvansko povezana z delovnim ozemljilom zvezdišča trafota), pri nekaterih hišah pa po sistemu TN (delovno ozemljilo trafota in zaščitno ozemljilo hiše sta galvansko povazana). Ko se enkrat PE in N vodnik ločita se ne smeta več združiti...
Torej- ne glede kako je priklopljena mreža mora imeti hiša svoje ozemljilo in galvansko povezane vse izpostavljene prevodne dele. Zaščitni in nevtralni vodnik pa nikjer v instalacije ne smeta biti povezana (po starem: ničenje).
Fid meri razliko med tokom iz faze do nule. Če nimaš ozemljitve, je efektivnost FIDa močno zmanjšana, saj nima tok kam drugam it. Torej je vgradna FIDa v inštalacijo brez ozemlitve dost nesmiselna. Bi pa seveda še vedno "delalo".
Pri meni so torej zvezali po sistemu TN, torej v merilni omarici se je združilo na eno sponko PEN vodnik, PE za hišo, N za hišo in ozemljitev iz valjanca (ter še vse prenapetostne). Seveda povezovanja PE in N po inštalaciji v bajti ni.
Magic
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Magic1 ()

Utk ::
Kako to misliš "v inštalacijo brez ozemljitve"? Ozemljitev zmeraj je, takšna ali drugačna.
Zgodovina sprememb…
- spremenil: Utk ()

Magic1 ::
Tisti, ki imajo staro inštalacijo, imajo spelani le dve žili. So brez PE v inštalaciji. Pa teh je še ogromno.
Magic

Utk ::
Dobro madona, smo nekaj rihtali elektriko v 60 let stari hiši in je imela 3 žilne kable.
Kater bedak bo pustil 80 let staro inštalacijo v steni in poknil en fid v omarico? Zakaj treba zmeraj vlečt neke primere, ki ne obstajajo?
Kater bedak bo pustil 80 let staro inštalacijo v steni in poknil en fid v omarico? Zakaj treba zmeraj vlečt neke primere, ki ne obstajajo?

Magic1 ::
V 60 let stari hiši si ti videl trožilne kable?!? Tista trifazna v kuhinjo ne šteje. Še v sedemdestih ni bila redna praksa.
Magic

Magic1 ::
Verjetno 90%+ populacije. Folk samo sliši, da je to dobr, potem je pa vprašanje kako zanikernega štromarja dobiš. Večina normalnih te bo seveda poslala nekam, saj imajo dost pametnega posla.
Magic

feryz ::
Pa dej mal povej kje si to nabavljal.Jaz sem vse tukaj nabavljal.
Rabim neki kosntrukcije tudi sam(za 10 panelov), da nebo reveža pokopalo.
https://sonce-elektrarna.si/

telexdell ::
Dobro, pa res komu ni jasno, da tam ne boš dal fida?
Le zakaj ne? Zgodi se lahko le dvoje- ali bo deloval ali pa ne. Torej slabše ne more biti.
Sarcasm off
FID 30 mA je dovolj občutljiv da ščiti tudi pred direktnim dotikom delov pod napetostjo. Če imaš instalacijo brez PE vodnika (kot nekateri pravilno ugotavljajo, da se takšna instalacija še marsikje najde) potem lahko najceneje izvedeš zaščito pred nevarno napetostjo dotika tako, da vgradiš FID 30 mA ali manj (npr. 10 mA). Pol bo pač v primeru okvare izolacije in dotika prevodnega dela skozi tebe stekel tok v zemljo, kateri bo tako majhen, da te ne bo resneje poškodoval, FID pa bo zaznal diferenco tokov in izključil. Seveda je pa tu drug proble. Instalacije brez PE vodnika so običajno precej stare in zaradi slabe izolacije precej toka teče preko izolacije v zemljo. Tako je povsem možno, da preobčutljiv FID sploh ne bo možno ohraniti vključenega.
PS obstaja sistem omrežja IT, kateri sploh nima nevtralnega vodnika. Se pa uporablja v rudnikih, omejenih prostorih...
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

PrimoZ_ ::
Ko je ravno vsa ta debata o valjancih in ozemljitvi.
Jaz sem ob montaži se položil 10m valjanca in zabil dve 1.5m sondi. Izmerjena upornost je bila OK, in to v obdobju suhega vremena.
Sondi sta zabiti v pol metra globokem jarku ampak vmes pa gre valjanec tudi samo 15 cm globoko, ker so v tleh razne ovire.
A je s tem kaj hudo narobe?
Jaz sem ob montaži se položil 10m valjanca in zabil dve 1.5m sondi. Izmerjena upornost je bila OK, in to v obdobju suhega vremena.
Sondi sta zabiti v pol metra globokem jarku ampak vmes pa gre valjanec tudi samo 15 cm globoko, ker so v tleh razne ovire.
A je s tem kaj hudo narobe?

Grimnir3 ::
Ko je ravno vsa ta debata o valjancih in ozemljitvi.
Jaz sem ob montaži se položil 10m valjanca in zabil dve 1.5m sondi. Izmerjena upornost je bila OK, in to v obdobju suhega vremena.
Sondi sta zabiti v pol metra globokem jarku ampak vmes pa gre valjanec tudi samo 15 cm globoko, ker so v tleh razne ovire.
A je s tem kaj hudo narobe?
Če so bile meritve ok, potem je to to. Kaj če bit narobe?
Saj ti sonda seže v globino kjer je verjetno vlažna zemlja.

joez7 ::
Če imaš FID stikalo imaž ziher ozemljitev, če ne drugače je zvezana na nulo v elektro omarici. Tam se ne smeta več združiti...
Torej- ne glede kako je priklopljena mreža mora imeti hiša svoje ozemljilo in galvansko povezane vse izpostavljene prevodne dele. Zaščitni in nevtralni vodnik pa nikjer v instalacije ne smeta biti povezana (po starem: ničenje).
Fid meri razliko med tokom iz faze do nule. Če nimaš ozemljitve, je efektivnost FIDa močno zmanjšana, saj nima tok kam drugam it. Torej je vgradna FIDa v inštalacijo brez ozemlitve dost nesmiselna. Bi pa seveda še vedno "delalo".
Pri meni so torej zvezali po sistemu TN, torej v merilni omarici se je združilo na eno sponko PEN vodnik, PE za hišo, N za hišo in ozemljitev iz valjanca (ter še vse prenapetostne). Seveda povezovanja PE in N po inštalaciji v bajti ni.
Fid stikalo deluje po prvem zakonu Kirchhoffova zakona @ Wikipedia
Vsota vseh pritekajočih tokov je enaka vsoti vseh odtekajočih tokov. Fid deluje na okvarni tok, se pravi ko pride do razlike - tu je 30mA zakon, če tud ni PE, izklopi preden pride do poškodb uporabnika - streslo pa te bo (zato pa so tudi meritve, 30mA pod 100mS).
Smo meli v službi Inžinirčka, ki je na sveto trdil, da te ne more strest FID 30mA.
Je moral dvakrat v živo probat (pa je kar zabolil) - pol pa pijača konec službe.
Treba je vedet - poškodbe povzroča Tok in energija, ki se ob tem sprosti.
Velikost toka pa je odvisna od Napetosti in upornosti zanke. Zato te tudi induktor (ročni merilec izolacije 2KV ali 5KV) ne ubije - sam prebudi te. :)
Torej- ne glede kako je priklopljena mreža mora imeti hiša svoje ozemljilo in galvansko povezane vse izpostavljene prevodne dele. Zaščitni in nevtralni vodnik pa nikjer v instalacije ne smeta biti povezana (po starem: ničenje).
Fid meri razliko med tokom iz faze do nule. Če nimaš ozemljitve, je efektivnost FIDa močno zmanjšana, saj nima tok kam drugam it. Torej je vgradna FIDa v inštalacijo brez ozemlitve dost nesmiselna. Bi pa seveda še vedno "delalo".
Pri meni so torej zvezali po sistemu TN, torej v merilni omarici se je združilo na eno sponko PEN vodnik, PE za hišo, N za hišo in ozemljitev iz valjanca (ter še vse prenapetostne). Seveda povezovanja PE in N po inštalaciji v bajti ni.
Fid stikalo deluje po prvem zakonu Kirchhoffova zakona @ Wikipedia
Vsota vseh pritekajočih tokov je enaka vsoti vseh odtekajočih tokov. Fid deluje na okvarni tok, se pravi ko pride do razlike - tu je 30mA zakon, če tud ni PE, izklopi preden pride do poškodb uporabnika - streslo pa te bo (zato pa so tudi meritve, 30mA pod 100mS).
Smo meli v službi Inžinirčka, ki je na sveto trdil, da te ne more strest FID 30mA.
Je moral dvakrat v živo probat (pa je kar zabolil) - pol pa pijača konec službe.
Treba je vedet - poškodbe povzroča Tok in energija, ki se ob tem sprosti.
Velikost toka pa je odvisna od Napetosti in upornosti zanke. Zato te tudi induktor (ročni merilec izolacije 2KV ali 5KV) ne ubije - sam prebudi te. :)
Sem mali provokator, po potrebi diktator, dvomim v vse in nič ne vem.

telexdell ::
Smo meli v službi Inžinirčka, ki je na sveto trdil, da te ne more strest FID 30mA.
Je imel inženirček kar prav- FID 30 mA te ne more stresti.
Precej je treba vedeti, preden opaziš, kako malo veš.

jest10 ::

starfotr ::
Smo meli v službi Inžinirčka, ki je na sveto trdil, da te ne more strest FID 30mA.
Ne boš verjel. Lahko si z golo kožo naslonjen na fazni vodnik, pa ti ne bo nič. Samo dovolj izolacije mora biti med tabo in nižjim potencialom.