Prevezava iz trofaznega vtikača na dvofazni vtikač - stružnica

Prevezava iz trofaznega vtikača na dvofazni vtikač - stružnica

einstein :P ::

Imam stružnico ki deluje preko trofaznega priklopa, ki ga nimam in bi rad zamenjal trofazni
vtikač z dvofaznim. Pa me zanima, če bi mi lahko kdo narisal kakšen načrt priklopa žic.

Stružnica deluje na 220-380V

 Trenutno nameščen vtikač

Trenutno nameščen vtikač



Hvala za vašo pomoč.
einstein400

einstein :P ::

žal se slike ne vidi v glavnem je 5 polni ravni vtikač ne tist ta okrogu

l.p.

Zgodovina sprememb…

einstein :P ::

joj pa še na naroben oddelk sem dal
to spada bolj k elektroniki

einstein400

softić ::

Potegni nulo in eno fazo in si zmagal

Highlag ::

Trifazni motor žal ne bo delal na eno fazo. Glede na to, da se slike ne vidi.
Koliko žic pa imaš v kablu? 3 fazni jih ima običajno 5, enofazni samo 3.
Never trust a computer you can't throw out a window

softić ::

Stružnica deluje na 220-380V

einstein :P ::

tak vtikač je

Zgodovina sprememb…

b ::

Če na stružnici piše, da je 220-380V, potem bo delala tudi na eno fazo, ampak bo treba prevezat še kaj drugega, kot samo vtikač na kablu. Kaj točno pa bi moralo pisat v navodilih. Če le-teh nimaš, pa raje plačaj par EUR nekomu, ki se na te stvari spozna. Zna bit sicer popravilo precej dražje.

einstein :P ::

se pravi da če bi ven vzel eno fazo in eno nulo kot je rekel softić in ostale tri žice logično zvezal na enofazni vtikač bi lahko kaj skuril?


hvala

einstein400

koyotee ::

varovalko največ ;)
Rear DVD collector!
JTD power!
Coming soon: bigger E-penis & new internet friendzzz!

b ::

Kako bi pa ti "logično" to zvezal? Vsekakor poročaj o rezultatih :)

einstein :P ::

a potem ostane le še 2fazi in ozemljitev ja potem pa ne vem nisem pomislil, da ne bo več nul, ker je nula samo ena?:O

softić ::

Tri faze nikoli ne zveži skup..te bo skurilo do mrtvega

kuk je pa močan motor..kw?

dvofazni utikač pa ne obstaja.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: softić ()

einstein :P ::

kaj pa če bi vzel ven dve fazi, tako da mi ostane ena faza, ena nula in zemlja?

Zgodovina sprememb…

softić ::

Lejga..vsaka bajta ki ima trofazni tok ima pet žic--ozemljitev--nulo in tri faze

Iz ene faze in nule in obvezno ozemljitve boš dobil enofazni tok---drugih dveh faz NE MEŠAJ zraven.

einstein :P ::

ok hvala
L.p.

b ::

@softić: on hoče trifazno napravo priključit na enofazni priključek ker NIMA TRIFAZNEGA PRIKLJUČKA V BAJTI.

No v bistvu je njegova naprava lahko tudi enofazna (hence 220-380V), ampak je treba pač drugače zvezat. In moj nasvet še vedno velja, če moraš spraševat kako priklopit, rajši najdi nekoga ki to obvlada in bo 100% naredil prav. Jaz bi si kot elektro amater upal sam, če bi imel shemo, sicer pa niti slučajno. Sploh pa ne po "dobronamernih" navodilih s foruma.

softić ::

vem da nima trofaznega...

In seveda treba zvezat pri motorju in ne pri sedanjem vtikaču

toms ::

Četudi piše 220 V to še ne pomeni, da je možno enofazno napajanje!
Gotovo kje piše na stroju, kakšno napajanje potrebuje.
Ena možnost: frekvenčni pretvornik vhod 1~ 240 V; izhod 3~ 400 V.
Druga možnost: Zamenjaj motor za enofaznega (to bo mogoče še najceneje)
Tretja možnost: Vtikač je bil predelan in iz trofazne vtičnice v resnici vleče le eno fazo.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: toms ()

neo ::

jaz bi bil bolj za frekvenčni pretvornik. Zadeva dandanes niti ni tak draga, za 0,75 kw 3 fazni motorček stane cca. 180 €.
Neo's

einstein :P ::

Sem ugotovil, da je trofazni štirižilni kabel. Žice so povezane na čokoladko: prva je rjava in je označena s T, druga je modra in je označena s S, tretja je črna in je označena z R, čokoladica pa
ima pet priključkov, od teh tri zasedajo zgoraj navedene tri žice, se pravi: rjava, modra, črna,
ostala dva priključka pa: četrta (zadnja) žica v kablu pa je zemlja in zaseda zadnje (peto) mesto na čokoladici, peti in četrti priključek pa sta povezana z belo žico - najbrž še kkšn drug kabl od
ozemljitve, ki je pač povezan z belo žico na ozemljitev (četrt prklučk je označen z N).

Upam, da se bo dal razbrat kej iz tega in da boste potem kej bolj vedeli za kaj gre in kako šmenta
bi te štiri žice povezu v navadno 220V vtičnco, da bi to delal. Upam da se da kej nardit. Hvala za
vse odgovore.

L.p.

einstein400

int47 ::

toms je izjavil:

Ena možnost: frekvenčni pretvornik vhod 1~ 240 V; izhod 3~ 400 V.

S frekvenčniki nimam veliko izkušenj. Tisti, ki sem jih videl, so imeli pri 1f 230v napajanju na izhodu 3F 230V. V tem primeru je potrebno motor prevezati iz zvezde v trikot. Če je motor že vezan v trikot, z 3x 230V ne bo dovolj moči.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4815346 (4565) starfotr
»

vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
7919238 (17414) lovro535v2
»

Ena faza v tri faze (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
6230677 (25974) int47
»

Trofazni tok v dvofazni tok

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1720545 (19881) A. Smith
»

Napetost v Ameriki, 440V, 60Hz

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
116282 (6042) Business

Več podobnih tem