Forum » Elektrotehnika in elektronika » Enosmerni tok in FID stikala
Enosmerni tok in FID stikala
atair ::
Pozdravljeni.
Zanima me, zakaj se FID stikala ne izklopijo, če skozenj teče enosmerni tok, kljub temu, da se snosmerni tok spreminja? Podvprašanje: ali se v zanki inducira tok, če se spreminja enosmerni tok?
Prosim za odgovor. Zadovoljen bom že z enostavno razlago, kljub temu pa se formul ne branim.
CS, Mitja
Zanima me, zakaj se FID stikala ne izklopijo, če skozenj teče enosmerni tok, kljub temu, da se snosmerni tok spreminja? Podvprašanje: ali se v zanki inducira tok, če se spreminja enosmerni tok?
Prosim za odgovor. Zadovoljen bom že z enostavno razlago, kljub temu pa se formul ne branim.
CS, Mitja
- premaknilo iz Znanost in tehnologija: snow ()
All ::
V Fid-u meš en mini transformatorček, ki pač deluje na izmenični tok.
Nosm pa še vidu transformatorjev za enosmerno napetost.
Nosm pa še vidu transformatorjev za enosmerno napetost.
atair ::
V Fid-u meš en mini transformatorček, ki pač deluje na izmenični tok.
Nosm pa še vidu transformatorjev za enosmerno napetost.
Lahko bolj podrobno opišeš, zakaj ne obstajajo transformatorji za enosmerno napetost?
jest10 ::
Transformator deluje na principu indukcije-indukcijo pa imaš, če se spreminja jakost toka. Pri enosmernem toku tega ni
Če trafo priklopiš na enosmerni tok, boš na drugih sponkah transformatorja dobil nekaj napetosti le, kadar boš spremenil jakost enosmernega toka. Pri izmeničnem toku pa se tok stalno spreminja, zaradi tega imaš na drugi strani trafota stalno neko napetost.
Če trafo priklopiš na enosmerni tok, boš na drugih sponkah transformatorja dobil nekaj napetosti le, kadar boš spremenil jakost enosmernega toka. Pri izmeničnem toku pa se tok stalno spreminja, zaradi tega imaš na drugi strani trafota stalno neko napetost.
atair ::
OK, hvala za odgovore. Se pravi, FID se izklopi, ko pritekajoči izmenični tok ni enak odtekajočemu, se pravi je nekje prišlo do napake in je stekel dodatni tok. Ker toka v zanki nista enaka, se spremeni mag. pretok, zaradi česar se inducira napetost, ki izklopi stikalo. ZAkaj pa se ne izklopi, če teče enosmerni tok in pride do napake? Tudi v tem primeru sta pritekajoči in odtekajoči tok različna=>se spremeni mag. pretok=> naj bi se inducirala napetost (pa se ne), ki bi izklopila stikalo. Torej, da povzamem, zakaj se kljub temu, da se spremeni mag. pretok skozi zanko, ne izklopi stikalo?
TESKAn ::
Verjetno je problem sama zgradba FIDa - majhna sprememba enosmernega toka ti bo inducirala samo majhen napetostni pulz ob spremembi, nato bo inducirana napetost 0. Izmenična napetost pa ti stalno spreminja tok skozi porabnik in tako tudi tok, ki teče skozi napako v ozemljitev, torej ti tudi inducira neko stalno majhno napetost. Z drugimi besedami FID ti napako na enosmernem omrežju obravnava kot motnjo in zato ne izklopi.
Uf! Uf! Je rekel Vinetou in se skril za skalo,
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
ki jo je prav v ta namen nosil s seboj.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | enopolno stikalo - luč (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7480 (929) | mirator |
» | Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7003 (6114) | ZaphodBB |
» | Osnove elektrikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15270 (12739) | xardas222 |
» | Če bi podprli Edisona in ne TesleOddelek: Znanost in tehnologija | 3555 (2646) | NorK |