Ogrevanje dvorišča

Ogrevanje dvorišča

klemin ::

Mi lahko kdo pomaga in mi pove koliko toka bi porabil grelni kabel, ki bi ga položil pred hišo da mi nebi bilo treba pozimi kidat.
Namreč dobil sem dva konca grelnih kablov in sicer cca. 25m na njem pa piše podatek 2280 ohm/km, drugega pa je 110 m in specifikacija 0,183 ohm/m. Mislil sem, da bi jih zaporedno vezal skupaj, ker bi imel ravno pravšnji konec za pred garažo.
Ker nisem kakšen hud štromar bolj računam kakšno varovalko bi rabil, manj vem.
Prosim za pomoč!

gumby ::

prvi kabel ima 928W, drugi pa 2627W

ce jih vezes zaporedno, bo skupna moc 686W, tok pa 3A

pri vzporedni vezavi dobis skupaj 3556W, tok bo 15,4A
my brain hurts

perci ::

Ma, pri nas pred blokom mamo ogrevano klančino za v garazo in to je en kurc. Ko je huda zima plačamo okol 6k na mesec samo za to zadevo. Pa je okol 50 stanovanj, torej cca 300k. Imagine that. Je pa res, da se zadeva avtomatsko vključi, ko je zunaj manj kot -1 in zato ne ogreva samo takrat ko je sneg. Itak je zadeva pod streho.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Regulacija grelca

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
434783 (3207)    -S\/\/-  
»

Čiščenje FV panela

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
101463 (1228) Fave
»

detektor snega

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
172183 (1632) bosmla
»

Flourescenčne svetilke v mrazu in izbira dušilke

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
245332 (3398) energetik
»

kako narediti grelec za 23˙C

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
284401 (3704) mattko777

Več podobnih tem