DC čez AC rele

DC čez AC rele

Poldi112 ::

Imam klasičen rele board, ki ga kontroliram z RPi/Arduino. Oznake :

5VDC (krmilna napetost)
10A 250V AC
JCQ-3FF-S-Z

razmišljam, da bi namesto 200w napajalnika na 220V gor obesil 40-50W porabnike (led) na 50V DC ter tako kontroliral prižiganje vsake posebej.

Edini problem je, da je rele za AC, jaz bi pa imel gor DC. Kot berem je glavna nevarnost electric arc, ki pa ga v teoriji pri ledicah, ki so efektivno diode, ne bi smelo biti. In če rele prenese 2.5kW v AC načinu bo verjetno tudi 50x manj v dc načinu?

Sem kaj spregledal?
Where all think alike, no one thinks very much.
Walter Lippmann, leta 1922, o predpogoju za demokracijo.

janezvalva ::

čez krmilje za ac boš pošiljal dc. rele bo utripal.
IQ test: v enem vedru imaš 2l vode, v drugem 1l vode. koliko veder imaš?

Poldi112 ::

Ne razumem, kaj hočeš povedati. Napaja se z 5V DC, vklaplja z 3V3 gpio signalom iz RPi. Samo je mišljen, da vžiga porabnike, ki so na AC, pa preverjam, če je zdravo, da DC porabnika gor priklopim.
Where all think alike, no one thinks very much.
Walter Lippmann, leta 1922, o predpogoju za demokracijo.

ginekk ::

Bi se strinjal z OP, je čisto vseeno (in porabnik premale moči za kakršenkoli "arc")

zm67 ::

Ni čisto tako. Glej diagram tukaj.

Poldi112 ::

Izgleda precej brutalno. Je kakšna smiselna kmečka razlaga, zakaj hudiča mu je max pri 50V dc zgolj pol ampera?
Where all think alike, no one thinks very much.
Walter Lippmann, leta 1922, o predpogoju za demokracijo.

Highlag ::

DC je ubijalski za kontakte. Zaradi tega, ker tok teče samo v eno smer se ob vklopu zaradi iskrenja material z enega kontakta prenaša samo v eno smer. Zato precej manj zdržijo.
Pri AC se to dogaja v obe smeri. Zato imajo DC stikala ali releji kontakte iz drugačnih materialov in drugačnih gabaritov, da zdržijo specificirane tokove.
Never trust a computer you can't throw out a window

zm67 ::

Ni težava vklop, temveč izklop. Pri AC oblok pri prehodu toka skozi 0 ugasne, nato pa se zaradi zadostne razdalje med kontakti ne prižge več in tok se prekine. Pri DC tok nikoli ne gre skozi 0 in je treba oblok ugasniti na drug način.

Poldi112 ::

Se pravi bi potencialno šlo, če pred spremembo stanja znižam tok na dovoljeno vrednost?

Pa hvala vsem za koristne informacije.
Where all think alike, no one thinks very much.
Walter Lippmann, leta 1922, o predpogoju za demokracijo.

strumf666 ::

Verjetno bi si lahko pomagal z vezavo kondenzatorja? Če sem prav razumel, je v avtomobilih tako ščiteno stikalo za zavorne luči, da ga oblok prehitro ne uniči.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/

zm67 ::

Zmanjšanje toka na sprejemljivo vrednost pred odklopom je možna rešitev, če je izvedljivo. Kondenzator ali povratna dioda ne bo izboljšala situacije, saj je težava že pri ohmskem bremenu. Pomaga pa zaporedna (ne vzporedna!) vezava kontaktov. Če vežeš dva zaporedno, bo izklopna zmogljivost približno takšna kot pri enem kontaktu in polovični napetosti. Če vežeš tri, približno taka kot pri tretjinski.

mirator ::

Pravzaprav je vseeno, ali vežeš kontakte zaporedno ali vzporedno. Pri zaporedni vezavi povečaš v bistvu izklopno razdaljo, pri vporedni pa zmanjšaš tok skozi en kontakt.
Pralelna vezava kondenzatorja h kontaktu tudi pomaga. Pri izklopu se z obločno napetostjo napolni kondenzator, pri vklopu pa preko kontakta izprazni.

zm67 ::

Ne bi dajal roke v ogenj, a bi rekel da ni vseeno. Seveda se pri vzporedni vezavi tok med kontakti porazdeli, kar je ugodno. Težava je v vem, da ni moč zagotoviti, da bo oblok pri vseh kontaktih ugasnil istočasno. Če ne bo (in ne bo), se bo celotni tok spet enakomerno porazdelil med preostale kontakte, kjer je se oblok. Posledično bo na koncu celoten tok prekinjal spet en (najpočasnejši) kontakt. Pri zaporedni vezavi se tok prekine takoj ko prvi oblok "obupa". To je verjetno tudi razlog zakaj nekateri proizvajalci podajajo izklopne karakteristike za več zaporedno (ne pa vzporedno) vezanih kontaktov pri DC.

Highlag ::

Zakaj sploh uporabljaš rele za preklapljanje DC napetosti? Uporabi mosfet. Dobiš take, ki jih krmili direktno CPU
Never trust a computer you can't throw out a window

mirator ::

Prav tako je lahko pri zaporedni vezavi en kontakt hitrejši od drugih in bo zapikal, še preden bodo začeli odpirati drugi. Se pa vseeno strinjam, da je mogoče zaporedna vezava nekoliko zanesljivejša, vendar se mi zdi ta debata nesmiselna, ker je takšna rešitev lahko samo začasna. Za resno trajno rešitev je treba dati ustrezen rele za enosmerno napetost, kot n.pr. predlaga @Highlag.

KraitPay ::

Kako lahko potem nekdo pogleda življensko dobo preklopov? Podatek je samo za AC komponento toka.

Recimo da mi potegne DC breme 1A.

P.S. sem kasneje opazil, da tale rele ima napisano AC230 in DC30, kaj pa če DC nima omenjeno?

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: KraitPay ()

Highlag ::

Če rele nima podatkov za DC potem teh podatkov ni. Lahko jih kupiš ene 100, obremeniš s svojim bremenom in testiraš. 100 zato, da dobiš nekaj statistike..
Never trust a computer you can't throw out a window


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Klecna stikala AC DC

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
91128 (912) Luka_256
»

Pomoč fizika

Oddelek: Šola
53053 (2849) lebdim
»

Solarne nevihte (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Znanost in tehnologija
11222041 (16518) Marat
»

"logični IN" električno stikalo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
336957 (4231) kondezator
»

rele, ki bo vklaplo diodice

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
304216 (2826) TEDY

Več podobnih tem