Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezava trikot
Vezava trikot
CMpunk ::
Zdravo,
ravnokar gledam neke transformatorske vezave trikot, in piše da je tok v eni tuljavi enak toku v faznem dovodu, deljenim s koren3. Ali ni vsota vseh tokov ki vstopajo v razvejišče 0? Torej bi moral biti tok v eni tuljavi za polovico manjši od toka v faznem dovodu. Naj mi kdo razjasni.
ravnokar gledam neke transformatorske vezave trikot, in piše da je tok v eni tuljavi enak toku v faznem dovodu, deljenim s koren3. Ali ni vsota vseh tokov ki vstopajo v razvejišče 0? Torej bi moral biti tok v eni tuljavi za polovico manjši od toka v faznem dovodu. Naj mi kdo razjasni.
mirator ::
Če imaš vezavo trikot, potem nimaš skupne točke, kjer bi tokove sešteval. Koren iz 3 pa je zaradi kota med fazami, ki je 120 st. Napetost na eni tuljavi je medfazna (400 V). Če zvežeš v zvezdo pa bo napetost na tuljavi za koren iz 3 manjša od medfazne torej fazna napetost, tok pa bo enak faznemu toku in v zvezdišču bo vsota vseh treh tokov nič (seveda pri enakomerni obremenitvi).
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Nova idukcijska plošča crkuje - Beko (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 25056 (6314) | hafnerurban |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16387 (5606) | starfotr |
» | Fizika-nekaj vprašanj(elektrika)Oddelek: Šola | 7167 (1346) | marjan_h |
» | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20524 (18700) | lovro535v2 |
» | FID in trofazni elektromotorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1990 (1899) | mirator |