Forum » Elektrotehnika in elektronika » Sinhronski generator
Sinhronski generator
Fave ::
Pozdravljeni!
Prijatelj ima staro mikro HE s trifaznim sinhronskim generatorjem 7 kW. Elektrarna ni priključena na omrežje, ampak služi za napajanje starejše kmetije.
Ker so vsi porabniki, ki jih uporablja enofazni in je do hiše samo dvožilna napeljava, me zanima, če obstaja način kako generator prevezati, da bi dobil ven samo eno fazo z večjo močjo.
Hvala za odgovore.
Prijatelj ima staro mikro HE s trifaznim sinhronskim generatorjem 7 kW. Elektrarna ni priključena na omrežje, ampak služi za napajanje starejše kmetije.
Ker so vsi porabniki, ki jih uporablja enofazni in je do hiše samo dvožilna napeljava, me zanima, če obstaja način kako generator prevezati, da bi dobil ven samo eno fazo z večjo močjo.
Hvala za odgovore.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Azrael ::
Generator preveži v trikot, če je sedaj zvezda in je priklop porabnikov med eno fazo in zvezdiščem. Tako boš lahko izkoristil malo več moči. Drugega na generatorju ne moreš storiti, pri previtju v enofaznega, se bojim, da boš spet izgubil precej moči.
ELMA Črnuče je približno 15 let nazaj za neke jamarje izdelala trafo, ki je iz trofazne 3x400V pretvarjal v enofazno 230V napetost, moči okoli 5kVA. Princip delovanja mi ni bil jasen, samo baje se je obneslo. Lahko jih kontaktiraš omenjeno podjetje, kako je s tem sedaj, samo se bojim, da stvar ni bila ravno drobiž.
Osebno bi svetoval naj potegnejo trofazno napeljavo med MHE in kmetijo, bo še najmanj komplikacij.
ELMA Črnuče je približno 15 let nazaj za neke jamarje izdelala trafo, ki je iz trofazne 3x400V pretvarjal v enofazno 230V napetost, moči okoli 5kVA. Princip delovanja mi ni bil jasen, samo baje se je obneslo. Lahko jih kontaktiraš omenjeno podjetje, kako je s tem sedaj, samo se bojim, da stvar ni bila ravno drobiž.
Osebno bi svetoval naj potegnejo trofazno napeljavo med MHE in kmetijo, bo še najmanj komplikacij.
Nekoč je bil Slo-tech.
trek@s ::
Drugače bi pa po moje bila najboljša rešitev menjava kabla do hiše, pa potem razporediš porabnike na vse tri faze. Koliko m pa je napeljave in kakšen presek?
Zgodovina sprememb…
- spremenil: trek@s ()
Fave ::
Ja, se strinjam, da bi bila najboljša rešitev menjava kabla. Toda stvar ni tako preprosta. Kmetija se bo po vsej verjetnosti čez par let prodajala (zaradi dedovanja) in drage rešitve ne pridejo v poštev.
Trenutno sta potegnjena dve bakreni žici (goli) 6 mm2. Dolžina pa je nekje med 100 in 150 m.
Trenutno sta potegnjena dve bakreni žici (goli) 6 mm2. Dolžina pa je nekje med 100 in 150 m.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Invictus ::
Napelji 3 faze do eletro omarice, pa preveži porabnike na različne faze (približno enakomeno glede na obremenitev).
Mislim da boš tako najbolje izkoristil 3 faze in generator.
LP I.
Mislim da boš tako najbolje izkoristil 3 faze in generator.
LP I.
balocom ::
Kaj pa če namesto bakrenega vodnika potegneš Al vodnik, ker glede na to da piše da sta žici goli sklepam da se gre za zračni vod (po domače: žice po luftu)
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | Priklop vtičnice ??Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 16538 (5757) | starfotr |
» | Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 45570 (32163) | borut_p |
» | Napetost na vtičnici domaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12404 (10563) | marjan_h |
» | vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 20650 (18826) | lovro535v2 |
» | Trofazni tok v dvofazni tokOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 21339 (20675) | A. Smith |