Potrebujem pomoč pri vezavi fotocelice (avtomatska vrata)

Potrebujem pomoč pri vezavi fotocelice (avtomatska vrata)

ali3n ::

Štorija: ob odpiranju vrat se je za vrata zahaklal kabel, ki pelje v fotocelico -> in vrata so izpulila kabel iz fotocelice... zdaj pa ne znam zvezat nazaj (tud nism štromar...):8)
Vrata delujejo po principu:
na signal iz daljinca, se vrata odprejo, počakajo določen čas (timer) in potem - če fotocelica dobi signal (če med vrati ni ovire) zapre vrata; če je med vrati ovira -> ne zapre vrat oziroma če zazna oviro med zapiranjem vrat - le ta spet odpre (in čaka...)

Shema, ki je narisana na pokrovčku fotocelice:


fotka cele celice:


Kaj vem:
- ugotovil sem, da sta MODRA in RU/ZEL napajanje (faza in nula); med njima je 220V
- celica "deluje" - dioda na vrhu gori, zazna oviro (prekinja)
- ne dela pa še vedno odpiranje vrat - ne vem kam vezat ČRNO in RJAVO (ti dve verjetno dajeta "komando motorju")

Kak namig dobre duše?
- "Rozi vidm." "S psom!"
- "A vidš, to je pa že delirij... preveč piješ! Dec nemarn..."
  • spremenil: ali3n ()

ru7 ::

...načeloma sta modra = nula in rumeno-zelena = masa, črna ali rjava pa napajanje. Zdej una slika je presvetla pa se ne vidi kaj dosti.
Jst bi reku:
1. črna
2. rumeno-zelena
3. ?rjava?
4.
5.
6. modra

Na uni shemi sponki 3,4,5 niso označene, tako da nevem kam bi šla rjava

edit: nism 100% ;)
edit2: lahko bi poskusil vezati crno in rjavo med 3 in 4 (če praviš, da je med rumeno-zeleno in modro 220V)

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: ru7 ()

ali3n ::

:D
U bistvu ne vem kam dat črno in rjavo; tista modra in ru/zel sta pomoje ok - "celica kokr dela..."
- "Rozi vidm." "S psom!"
- "A vidš, to je pa že delirij... preveč piješ! Dec nemarn..."

ru7 ::

Če maš multimeter doma poskusi izmeriti kok je med črno in rjavo. Zdej je tu vprašanje kok more bit (lahko skuriš motor)? Glede na shemo bi reku 3 in 4, je pa to vseskup rahlo čudno.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: ru7 ()

ali3n ::

mnja.. je meru sosed, pa nikjer razen med MODRO in RU/ZEL (220V) ni nič...
- "Rozi vidm." "S psom!"
- "A vidš, to je pa že delirij... preveč piješ! Dec nemarn..."

Azrael ::

Napajanje 230V dela, priključek 1 in 6, ostali dve žici pa IMO uporabljata samo kontakte releja, ena od žic (ni važno katera gre na kontakt 4, druga pa na 3 ali 5, če priklopiš narobe bo funkcija fotocelice napačna, vrata se bodo zapirala, če bo nekaj vmes ! (dobil boš veliko mišolovko:( )

Poglej vrstno sponko, mogoče boš ugotovil na katrera dva priključka je bil priklopljen kabel. Mogoče je priključek 3 ali 5 zategnjen in potem nimaš kaj preveč preizkušati, priklopi na 4 in tistega, ki je še prost.

LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.

ali3n ::

ok - se bom poigral z 3,4,5.. sporočim... (če me vrata prej ne stisnejo!):D
- "Rozi vidm." "S psom!"
- "A vidš, to je pa že delirij... preveč piješ! Dec nemarn..."


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4815349 (4568) starfotr
»

Vezava menjalnega stikala

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
1639609 (9865) SonoR
»

Priklop električnega štedilnika s pečico

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4315228 (6383) starfotr
»

Tri faze v eno

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3010701 (8576) FX6300B
»

Priklop štedilnika!

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3113172 (12330) int47

Več podobnih tem