» »

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu

Prekinjena nula v hišnem razdelilcu

«
1
2

energetik ::

Torej zgodilo se je sranje, doma v hišnem razdelilcu je dobesedno pregorel ničelni vodnik na relaciji FID-zbiralka, tik ob ničelni zbiralki. Na srečo je reagiral FID, da se ni vse skupaj vžgalo, samo nekaj stalilo.
3F, TT sistem. Vodnik mehkožilni 6mm2 dolžine ~25cm, na obeh straneh tulke, omarica Hager. V času odpovedi je bila obremenitev 3kW samo na eni fazi.
Torej če ima kdo idejo, kaj bi bil lahko vzrok, glede na to, da je vse praktično novo, zvezano pred 5 leti, po predpisih, narejene meritve.

Jaz vidim samo 3 možne variante:
1. slabo stisnjena tulka na mehkožilni vodnik
2. slabo zategnjen vodnik na zbiralko
3. tovarniško defekten vodnik

Meni se zdi še najbolj verjetno kombinacija 1. in 2., glede na to, da je vodnik odrezalo tik ob tulki. V sami tulki so še vedno vidni ostanki mehkožilnega vodnika.
Sicer sem zdaj vodnik zamenjal z novega, ampak gre bolj zato, da se zadeva ne bi ponovila, če sem spregledal kakšen vzrok. Posledice so namreč odpoved pomivalnega stroja, napajalca za laptop in kar je najhuje, dela elektronike na toplotni črpalki.
  • spremenilo: energetik ()

          ::

Ali so vse te odpovedi zgolj posledica tega, da ti je v omarici odklopilo nulo?

energetik ::

Tako je. Na porabnike lahko pride medfazna napetost, pa še kakšne stikalne prenapetosti ob "švasanju" preden je dokončno prekinilo nulo.

ToniT ::

Glede na to, da je vodnik pregorel ob tulki, je po mojem problem št. 1

          ::

Tole mi ni bilo jasno, kako lahko npr. v pomivalni stroj, ki je priklopljen enofazno, pride medfazna napetost? Sedaj razumem, preko ničelnega vodnika kake druge naprave na drugi fazi.

ToniT je izjavil:

Glede na to, da je vodnik pregorel ob tulki, je po mojem problem št. 1


Pregorel je najbrž v točki z največjo upornostjo, ni pa to nujno. Sam bi tudi okrivil točki 1 in 2.

Zgodovina sprememb…

gumby ::

energetik je izjavil:

Jaz vidim samo 3 možne variante:
1. slabo stisnjena tulka na mehkožilni vodnik
2. slabo zategnjen vodnik na zbiralko
3. tovarniško defekten vodnik

Težko je direktno pokazati na krivca, lahko je tudi malo vsega.
Je pa mehanizem takih okvar bolj ali manj enak...
slab spoj (višja upornost) -> pregrevanje -> oksidacija spoja -> še višja upornost -> še več pregrevanja -> bum
my brain hurts

energetik ::

Verjetno. Se pa zdaj spomnim, da sem ~2dni prej nekaj vohal, pa nisem posvečal pozornosti. Očitno se je zadeva počasi slabšala.

Sicer tulka (koliko ni zašvasana :)) zgleda precej normalno zatisnjena. Lahko pa da so ob lupljenju izolacije porezali še pol mehkih žil zraven in je bil vodnik zožan. Čeprav tistih 25A max obremenitve bi moral načeloma zdržati tudi 2,5° vodnik. Čudno mi jo to. Zdj sm kar paranoičen in zategujem vse spoje v omarici (bom šel kar z moment ključem na njih). Za nulo bom dal pa kr 10° trdega...zihr je zihr.
Sicer sem naredil potem test (3kW enofazna obremenitev) in tipal spoje, pa so lepo hladni.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

Invictus ::

Mi smo 1x v bloku preprosto na elektro naročili, da zategne vse matice na spojih.

In jih je bilo kar precej malo odvitih... Električar zategnil, in potem malo lažje spiš, ker je vsaj nekdo malo vrgel oko na vse skupaj...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: Invictus ()

fikus_ ::

Zato je bolje enožični vodnik za izmeničen tok. V tem primeru je verjetno prišlo do prerezanja žičk ob snemanju izolacije (lahko celo odrezane žičke-->manjši presek). In potem se je pregrevanje vodnika ter oksidacija bakra dogajala več let, dokler ni popolnoma "skurilo" baker.

Daniel ::

A ni trda žica standard pri hišnih napeljavah? Pa še zmeraj lahko zaradi pregrevanja ob premajhnih presekih žic pride do slabega spoja pod vijakom.

aborko ::

Sicer ti tole sedaj ne bo pomagalo, ampak pri nas imamo ogrevalno TČ kar nekaj mesecev poleti izklopljeno. Nekaj zaradi udarov strele in prenapetostnih nihanj, pa tudi zaradi relativno male porabe tople vode, ki za prihranek 10€ mesečno ne opravičuje tveganj, obrabe oz. "matranja" kompresorja na 100% za ogrevanje vode na 50 stopinj. Tako se 300L bojler ogreva 3 ure ponoči (NT) s 3kW el. grelcem.

energetik ::

Daniel je izjavil:

A ni trda žica standard pri hišnih napeljavah? Pa še zmeraj lahko zaradi pregrevanja ob premajhnih presekih žic pride do slabega spoja pod vijakom.
Ne ni, oboje se lahko uporabi.


aborko je izjavil:

Sicer ti tole sedaj ne bo pomagalo, ampak pri nas imamo ogrevalno TČ kar nekaj mesecev poleti izklopljeno. Nekaj zaradi udarov strele in prenapetostnih nihanj, pa tudi zaradi relativno male porabe tople vode, ki za prihranek 10EUR mesečno ne opravičuje tveganj, obrabe oz. "matranja" kompresorja na 100% za ogrevanje vode na 50 stopinj. Tako se 300L bojler ogreva 3 ure ponoči (NT) s 3kW el. grelcem.
Mi imamo relativno veliko porabo tople vode in ravno poleti so prihranki največji zaradi velikega COPa. S TČ tudi 3 mesece hladimo, tako da izklop nikakor ne pride v poštev.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

starfotr ::

Nič nenavadnega, zgodil se je šalabajz, katerega preglednik ni odkril niti z meritvami. Uporabi trdi kabel ali pa mehkožični ustrezno stisnjen (uporaba pravega orodja in votlic) ali zaključen z ultrazvočnim varjenjem.

Naj te opozorim, da mora biti fazni in ničelni vodnik istega preseka.

energetik ::

Seveda so bili zdaj vsi istega preseka. Nični je verjetno lahko večji?

starfotr ::

aborko je izjavil:

Sicer ti tole sedaj ne bo pomagalo, ampak pri nas imamo ogrevalno TČ kar nekaj mesecev poleti izklopljeno. Nekaj zaradi udarov strele in prenapetostnih nihanj, pa tudi zaradi relativno male porabe tople vode, ki za prihranek 10€ mesečno ne opravičuje tveganj, obrabe oz. "matranja" kompresorja na 100% za ogrevanje vode na 50 stopinj. Tako se 300L bojler ogreva 3 ure ponoči (NT) s 3kW el. grelcem.


Pa ravno poleti imaš idealne razmere za segrevanje vode s TČ. Mnogo bolje, kot pozimi.

Eni pa res komplicirate. Meni Tč dela 24/7/365. Nobenih nastavitev in dela. Ni ga čez luksuz.

energetik je izjavil:

Seveda so bili zdaj vsi istega preseka. Nični je verjetno lahko večji?


Nove hiše se vse priklaplja na min. 10 mm^2 kable od števca dalje. Po moje ni težav, če je 10 kvadrat nula in 6 kvadrat fazni vodnik. Je pa bedarija, ker je že 6 kvadrat zadosti, precej predimenzionirano. Oziroma če menjaš, menjaj oboje, da nisi omejen.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: starfotr ()

energetik ::

Ja, od zunanjega števca do razdelilca notri je 10 kvadrat, nato od glavnega stikala do FID-ov 6 kvadrat.
Z 10° že kar težko delaš zavoje po razdelilcu.

aborko ::

Pa ravno poleti imaš idealne razmere za segrevanje vode s TČ. Mnogo bolje, kot pozimi.

Eni pa res komplicirate. Meni Tč dela 24/7/365. Nobenih nastavitev in dela. Ni ga čez luksuz.

Dokler ne crkne ja, kot op-u, pol pa maš luksus :) Stikalna ura 3 ure ponoči (NT) že 15 let dela brez tikanja nastavitev. Luksus je voda segreta na 55-60 stopinj (pri nas potrebno zaradi daljših cevi), če segrevaš s TČ na tako temperaturo mislim da je COP le okoli 2 (ja tudi v teh poletnih dneh). Če še to počneš sredi dneva v VT (ki je 50% dražja od NT!) na koncu prihraniš koliko? Pa še standby nekaterih TČ za 24/7/365 delovanje ni zanemarljiva,...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: aborko ()

Invictus ::

energetik je izjavil:

Seveda so bili zdaj vsi istega preseka. Nični je verjetno lahko večji?

Ponavadi je ozemljitveni debelejši.

Ko sem sodeloval pri gradnji data centra, je bil ozemnljitveni vodnik 3x debelejši. Pozabil že zakaj...
"Life is hard; it's even harder when you're stupid."

http://goo.gl/2YuS2x

starfotr ::

Aborko, kupi si kubik vate in vanjo zavij TČ pa še sebe. Za vsak slučaj. ;-)

Če je bil ozemljitveni debelejši, to lahko pomeni dvoje.

Da je bila tista ozemljitev še za kaj drugega, kot je dataceter. Najbrž je bila ena zemlja za cel objekt ali podobno, zato večji presek.

Da je projektant nesposben in ne zna narediti izračuna ter brez potrebe troši denar investitorja.

Energetik, zakaj ne bi naredil na 6 kvadrat žici ustrezen zaključek s pravo votlico?

Če imaš hager push up sponke, lahko noter zatlačiš žico brez zaključevanja, saj je sponke ne poškodujejo.

energetik ::

Niso pushup spojke, navadna zbiralka z vijaki.


aborko je izjavil:

Pa ravno poleti imaš idealne razmere za segrevanje vode s TČ. Mnogo bolje, kot pozimi.

Eni pa res komplicirate. Meni Tč dela 24/7/365. Nobenih nastavitev in dela. Ni ga čez luksuz.

Dokler ne crkne ja, kot op-u, pol pa maš luksus :) Stikalna ura 3 ure ponoči (NT) že 15 let dela brez tikanja nastavitev. Luksus je voda segreta na 55-60 stopinj (pri nas potrebno zaradi daljših cevi), če segrevaš s TČ na tako temperaturo mislim da je COP le okoli 2 (ja tudi v teh poletnih dneh). Če še to počneš sredi dneva v VT (ki je 50% dražja od NT!) na koncu prihraniš koliko? Pa še standby nekaterih TČ za 24/7/365 delovanje ni zanemarljiva,...

Zdaj pa pretiravaš. Zakaj bi vodo segreval na 55-60°?? Imamo nastavljeno na 45° na vrhu, spet ogreva ko pade pod 40°. Povsem dovolj tudi za zmrzljive ženske. Ogreva naključno 24/7, tako da ni več kot 50% v VT. COP je pa v teh dneh nekje 3,5-3,8.

Sicer pa - TČ je rešena, skurjen je bil le PCB za pogon ventilatorja. Morda sem brez veze zapravil denar za servis, kajti zgleda kot da je skurjen samo varistor + varovalka. Sam bi zamenjal za par centov...

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

aborko ::

Zakaj bi vodo segreval na 55-60°??

Nekaj so neizolirane dolge cevi in temperatura vode pade preden pride do tuša, nekaj zaloge (buffer) vode, nekaj pa luksus - kot neke vrste savnanje, ko prideš cel rdeč izpod tuša :) Če vam je ok manj kot 40, potem nimaš ravno zahtevnih žensk, dobro si jih naučil, vse za dober COP! In fino da ti je TČ preživela. Jo imaš sicer zavarovano?

Miha 333 ::

energetik je izjavil:

Seveda so bili zdaj vsi istega preseka. Nični je verjetno lahko večji?

Pri 3F sistemu ni potrebe, da je večji, saj se tokovi vseh faz seštevajo. Ker pa gre za izmenični tok in imajo faze zamik, je največji možen tok skozi ničelni vodnik tok ene faze. Ko je obremenjena samo ena faza, je tok skozi ničelni vodnik enak toku te faze. Ko pa so npr. obremenjene vse 3 enakomerno, je tok skozi ničelni vodnik enak nič.

Za lažjo predstavo seštej sinusoide vseh faz:



Invictus je izjavil:


Ponavadi je ozemljitveni debelejši.

Ko sem sodeloval pri gradnji data centra, je bil ozemnljitveni vodnik 3x debelejši. Pozabil že zakaj...

Verjetno si zamešal ozemljitveni vodnik ter vodnik za izenačevanje potencialov (slednji je praviloma debelejši).

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: Miha 333 ()

BigHugo ::

To drži le za osnovni harmonik (50 Hz).
Ker pa so prisotni še višji harmoniki zaradi nelinearnih uporabnikov, se priporoča za ničelni vodnik večji presek, vsaj za eno stopnjo.


Miha 333 je izjavil:

energetik je izjavil:

Seveda so bili zdaj vsi istega preseka. Nični je verjetno lahko večji?

Pri 3F sistemu ni potrebe, da je večji, saj se tokovi vseh faz seštevajo. Ker pa gre za izmenični tok in imajo faze zamik, je največji možen tok skozi ničelni vodnik tok ene faze. Ko je obremenjena samo ena faza, je tok skozi ničelni vodnik enak toku te faze. Ko pa so npr. obremenjene vse 3 enakomerno, je tok skozi ničelni vodnik enak nič.

Za lažjo predstavo seštej sinusoide vseh faz:



Invictus je izjavil:


Ponavadi je ozemljitveni debelejši.

Ko sem sodeloval pri gradnji data centra, je bil ozemnljitveni vodnik 3x debelejši. Pozabil že zakaj...

Verjetno si zamešal ozemljitveni vodnik ter vodnik za izenačevanje potencialov (slednji je praviloma debelejši).
LP BigHugo

energetik ::

aborko je izjavil:

Zakaj bi vodo segreval na 55-60°??

Nekaj so neizolirane dolge cevi in temperatura vode pade preden pride do tuša, nekaj zaloge (buffer) vode, nekaj pa luksus - kot neke vrste savnanje, ko prideš cel rdeč izpod tuša :) Če vam je ok manj kot 40, potem nimaš ravno zahtevnih žensk, dobro si jih naučil, vse za dober COP! In fino da ti je TČ preživela. Jo imaš sicer zavarovano?

Ne bereš, kar sem napisal! Temperatura na pipah se giblje 40-45°, kje si ti potem pobral, da je manj kot 40? In če se stuširaš s 40° vodo, vsaj mene že peče.
Tč ni zavarovana proti strojelomu, je pa proti kraji in indirektni streli.

aborko ::

Mislim da sem vredu prebral, mogoče nisi ti vredu napisal.
Imamo nastavljeno na 45° na vrhu, spet ogreva ko pade pod 40°

45° na vrhu česa? Verjetno bojlerja? Al imaš na tušu senzor?:) Pade pod 40° spet verjetno na vrhu bojlerja? Torej pri tušu je še par stopinj manj. 40 pa te že vse peče? No potem bolje da ne hodiš v kakšne savne :) Vsakemu svoje, če se kej prihrani, pa sploh super.

SaXsIm ::

starfotr je izjavil:

Aborko, kupi si kubik vate in vanjo zavij TČ pa še sebe. Za vsak slučaj. ;-)

Če je bil ozemljitveni debelejši, to lahko pomeni dvoje.

Da je bila tista ozemljitev še za kaj drugega, kot je dataceter. Najbrž je bila ena zemlja za cel objekt ali podobno, zato večji presek.

Da je projektant nesposben in ne zna narediti izračuna ter brez potrebe troši denar investitorja.

Energetik, zakaj ne bi naredil na 6 kvadrat žici ustrezen zaključek s pravo votlico?

Če imaš hager push up sponke, lahko noter zatlačiš žico brez zaključevanja, saj je sponke ne poškodujejo.


Bo potrebno kakšen standard prebrat, pa ti bo jasno, zakaj je bil ozemljitveni vodnik 16mm^2.
SaXsIm

Miha 333 ::

BigHugo je izjavil:

To drži le za osnovni harmonik (50 Hz).
Ker pa so prisotni še višji harmoniki zaradi nelinearnih uporabnikov, se priporoča za ničelni vodnik večji presek, vsaj za eno stopnjo.

Noben standard ali tehnična smernica tega ne priporoča (za gospodinjske odjemalce). Če se ne strinjaš, prosim za navedbo (standard, smernica, ...).

BigHugo ::

Za gospodinjstva ne, za poslovni odjem pa. Omenjen je bil datacenter in 3× večji presek.

Miha 333 je izjavil:

BigHugo je izjavil:

To drži le za osnovni harmonik (50 Hz).
Ker pa so prisotni še višji harmoniki zaradi nelinearnih uporabnikov, se priporoča za ničelni vodnik večji presek, vsaj za eno stopnjo.

Noben standard ali tehnična smernica tega ne priporoča (za gospodinjske odjemalce). Če se ne strinjaš, prosim za navedbo (standard, smernica, ...).
LP BigHugo

Miha 333 ::

V tem kontekstu je bil omenjen zaščitni vodnik oz. vodnik za izenačevanje potencialov (ta mora tudi v gospodinjstvih biti večjega preseka) in ne ničelni vodnik.

BigHugo je izjavil:

Za gospodinjstva ne, za poslovni odjem pa. Omenjen je bil datacenter in 3× večji presek.

Miha 333 je izjavil:

BigHugo je izjavil:

To drži le za osnovni harmonik (50 Hz).
Ker pa so prisotni še višji harmoniki zaradi nelinearnih uporabnikov, se priporoča za ničelni vodnik večji presek, vsaj za eno stopnjo.

Noben standard ali tehnična smernica tega ne priporoča (za gospodinjske odjemalce). Če se ne strinjaš, prosim za navedbo (standard, smernica, ...).

mirator ::

energetik je izjavil:

Torej zgodilo se je sranje, doma v hišnem razdelilcu je dobesedno pregorel ničelni vodnik na relaciji FID-zbiralka, tik ob ničelni zbiralki. Na srečo je reagiral FID, da se ni vse skupaj vžgalo, samo nekaj stalilo.

Vzroke in dogajanja je sicer lepo opisal @gumby:
Težko je direktno pokazati na krivca, lahko je tudi malo vsega.
Je pa mehanizem takih okvar bolj ali manj enak...
slab spoj (višja upornost) -> pregrevanje -> oksidacija spoja -> še višja upornost -> še več pregrevanja -> bum

V tem primeru se običajno izolacija ob kontaktu pregreva in sčasoma izgubi plastičnost in izolacijske sposobnosti, se prične krušiti in v določenih primerih lahko pride do kratkega stika, ki pa ga prekine varovalka. Najbolj nevarno pa je, če se zaradi pregrevanja oslabi kontakt in kontaktni vijak celo odleti. Takrat pride do obloka, ki ima izredno visoko temperaturo, tako da se material vodnika stopi in tako prekine tokokrog. FID tega dogajanja jasno ne zazna, ker je skozi njega še vedno razlika tokov enaka nič, varovalka pa tudi ne pregori, ker je tok obloka še vedno nižji od njene nazivne vrednosti. So pa takšne situacije pogosto vzrok požarov. Preventiva je kot je že nekdo prej omenil, kontrola vijačnih spojev in zategovanje.

Kar se tiče preseka nule pa ne drži čisto povsem, kar so nekateri izjavljali. Predvsem je potrebno ločiti:
- nevtralni vodnik N, kot čisto nulo in, ki ima funkcijo povratnega voda.
- zaščitni vodnik PE, ki ima funkcijo izenačevanja potencialov in
- kominirani nevtralno zaščitni vodnik PEN, ki združuje obe funkciji.
V TN-C sitemu, torej, kjer sta nevtralni in zaščitni vodnik združena - PEN, mora biti presek res najmanj 10 mm2. Vendar ta presek ne pogojuje tokovna obremenitev temveč mehanska odpornost. Pri takšnem preseku naj bi bili kontakti zaradi robustnosti, izvedeni dovolj zanesljivo, da bi ne prišlo do prekinitev.

Drži, da noben predpis,zaradi višjih harmonikov, ne zahteva večji presek nevtralnega vodnika. Je pa potrebno izračunati THD (harmoski faktor popačenja) in če je prevelik, vse vodnike dimenzionirati glede na tok skozi nevtralni vodnik. Lihi višji harmoniki nimajo faznega zamika, zato se v nevtralnem vodniku res seštevajo.

Še tole glede višjih harmonikov. Povzročajo jih razne elektronske naprave n.pr. nekateri napajalniki brez ustreznih filtrov. Zato tudi tu velja rek: "nisem tako bogat, da bi lahko poceni kupoval". Tu mislim predvsem na poceni robo iz Kitajske. Posledice so lahko katastrofalne.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: mirator ()

energetik ::

mirator je izjavil:

V tem primeru se običajno izolacija ob kontaktu pregreva in sčasoma izgubi plastičnost in izolacijske sposobnosti, se prične krušiti in v določenih primerih lahko pride do kratkega stika, ki pa ga prekine varovalka. Najbolj nevarno pa je, če se zaradi pregrevanja oslabi kontakt in kontaktni vijak celo odleti. Takrat pride do obloka, ki ima izredno visoko temperaturo, tako da se material vodnika stopi in tako prekine tokokrog. FID tega dogajanja jasno ne zazna, ker je skozi njega še vedno razlika tokov enaka nič, varovalka pa tudi ne pregori, ker je tok obloka še vedno nižji od njene nazivne vrednosti. So pa takšne situacije pogosto vzrok požarov. Preventiva je kot je že nekdo prej omenil, kontrola vijačnih spojev in zategovanje.
No to podčrtano se je očitno zgodilo pri meni. Zagotovo je bil konkreten oblok, oba dela vodnika sta konkretno zataljena, posledično tudi bližnja plastična okolica. Mi je pa čudno, ker se nekaj spominjam, da sem že preverjal kako so zategnjeni spoji na nevtralni zbiralki (lahko pa da tega spoja nisem pregledal, ker ga je izvedel štromar). Gre pa za spojno ploščico, ki je prišraufana z 2 vijakoma (navoji zgledajo OK). Jaz bi bolj rekel, da je bila votlica slabo stisnjena ali pa oslabljen vodnik zaradi odstranjevanja izolacije.

Na srečo je deloval FID, morda se je oblok dotaknil kakšnega ozemljenega dela, ali pa zaradi okvar naprav, npr. v toplotni črpalki je razneslo varistor, ki je v neposredni bližini priklopa L, N, PE.

Zgodovina sprememb…

  • spremenilo: energetik ()

energetik ::

Ugotovil vzrok prekinitve. Kot sem rekel je bil vodnik pritrjen na zbiralko s spojno ploščico (levo na spodnji sliki). Vendar je ta očitno namenjena precej večjim vodnikom, saj lahko pri popolnoma zategnjeni ploščici vtakneš ali iztakneš 6mm2 votlico 8-O
Vodnik je bil torej simbolično "pritrjen", ravno toliko da ni ven padel. Seveda tega takrat nisem ugotovil, saj sta bila vijaka do konca zategnjena. Moral bi še pocukati vodnik in bi mi ostal v roki... Šalabajzerstvo štromarja.




Sedaj sem uporabil nov 6mm2 trdi vodnik, zategnil vse z nazivnim momentom 2Nm. Gor sem navesil 5kW enofaznega bremena za 15min in vodnik je hladen kot špricer.
Zdaj pa ima da drži par 10 let.

          ::

Eno vprašanje imam, ker vidim da se vas tukaj precej spozna na te zadeve. Gledal sem napeljavo za elektriko zunaj, tisto med deli mesta. Tam so trije vodniki, predstavljam si, da za vse tri faze. Kako se potem iz tega dobi ničelni vodnik, ki je v hiši?

fikus_ ::

Od zadnjega trafota naprej je ničenli vodnik

          ::

Kam je pa v trafotu povezan?

energetik ::

Na ozemljitev pri trafo postaji 20/0,4kV.

Sicer pa je lahko ozemljeno (lahko preko dušilke) tudi zvezdišče na 20kV nivoju, kljub temu da tam ni ničelnega vodnika.

mirator ::

Prilagam link:https://www.google.com/search?source=hp......1516.9224..9645...0.0..1.264.2917.11j15j1....2..0....1..gws-wiz.......0i131j0j0i22i30j33i160.Yp07xzccyBM&ved=0ahUKEwicpqrvsuHjAhXHxqQKHewqDDwQ4dUDCAU&uact=5

mirator ::

Priloženi link je do googla. Klikni na PTT[Title of presentation] in imaš na strani 23 kompletno sliko od generatorja do porabnika.
Sem hotel prejšnji post popraviti, pa mi nekaj ni šlo.

Utk ::

A si lahko shranim to temo, ko bo spet tema o mojstrih električarjih in laikih, ki nimajo pojma in si ne smejo ene pečice sami priklopit?

          ::

mirator je izjavil:

Priloženi link je do googla. Klikni na PTT[Title of presentation] in imaš na strani 23 kompletno sliko od generatorja do porabnika.
Sem hotel prejšnji post popraviti, pa mi nekaj ni šlo.


Ja, sem odprl ta PPT, hvala za tole.

mirator ::

Utk je izjavil:

A si lahko shranim to temo, ko bo spet tema o mojstrih električarjih in laikih, ki nimajo pojma in si ne smejo ene pečice sami priklopit?

Pa saj ne gre za to, da si ne bi smel sam kaj priklopiti. Gre zato, da veš kakšni problemi lahko nastanejo, če priklop ne bo zanesljiv. Jokanje kasneje po forumu, kako je bilo vse strokovno narejeno, ne bo pomagalo.

          ::

Ta tema me je napeljala na to, da bom danes v omarici (stara cca 5 let) preveril vse spoje.

Utk ::

mirator je izjavil:

Utk je izjavil:

A si lahko shranim to temo, ko bo spet tema o mojstrih električarjih in laikih, ki nimajo pojma in si ne smejo ene pečice sami priklopit?

Pa saj ne gre za to, da si ne bi smel sam kaj priklopiti. Gre zato, da veš kakšni problemi lahko nastanejo, če priklop ne bo zanesljiv. Jokanje kasneje po forumu, kako je bilo vse strokovno narejeno, ne bo pomagalo.

Niti ne bo pomagalo, če bo to naredil "strokovnjak" pa ti vseeno bajta zgori.

dreta ::



Tole omarico je pa verjento kaksen avtomehanik ali slascicar vezal?

energetik ::

In kaj je narobe? Tudi če imaš v nulo urejene drate ti to ne pomaga, če je kakšen spoj sfaljen oz. premalo zategnjen.
Morda zgleda malce neurejeno, ker ima vsak izvod iz varovalke narejen 1 ovoj, da je na voljo nekaj dodatne dolžine, če bi bilo ptorebna kdaj kakšno pozicijo zamenjat.

Zgodovina sprememb…

dreta ::

energetik je izjavil:

In kaj je narobe? Tudi če imaš v nulo urejene drate ti to ne pomaga, če je kakšen spoj sfaljen oz. premalo zategnjen.
Morda zgleda malce neurejeno, ker ima vsak izvod iz varovalke narejen 1 ovoj, da je na voljo nekaj dodatne dolžine, če bi bilo ptorebna kdaj kakšno pozicijo zamenjat.


Kaj je bilo narobe tako sam ves :)

Iz slike je razvidno da je to delal nekdo, ki ni vesc.

All ::

Iz te slike je razbrati da je bila nocna sponka privijacena do konca.
Torej vodnik je bil pretanek/sponka prevelika...oz izbrano napacno prikljucno mesto.
So pa pa te letve groza....v primerjavi z odklopniki je kontakta povrsina bistveno manjsa.

energetik ::

All je izjavil:

Iz te slike je razbrati da je bila nocna sponka privijacena do konca.
Torej vodnik je bil pretanek/sponka prevelika...oz izbrano napacno prikljucno mesto.
Točno to je bila ugotovitev. Vodnik/votlica sta bila ok dimenzij, samo napačna (prevelika) pritrdilna sponka.

floyd1 ::

Sranje je to.

Moje omarice so sicer vsaj na pogled veliko lepše urejene. Tak je to, ko dela amater 8-O - za sebe se malo bolj potrudiš.

Bom pa zdaj, po nekaj letih, tudi jaz malo prečekiral spoje.

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: floyd1 ()

bili_39a ::

Miha 333 je izjavil:

BigHugo je izjavil:

To drži le za osnovni harmonik (50 Hz).
Ker pa so prisotni še višji harmoniki zaradi nelinearnih uporabnikov, se priporoča za ničelni vodnik večji presek, vsaj za eno stopnjo.

Noben standard ali tehnična smernica tega ne priporoča (za gospodinjske odjemalce). Če se ne strinjaš, prosim za navedbo (standard, smernica, ...).


V Tehnični smernici TSG-N-002: 2013 in osnutek 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije je zapisano, da se v primeru visoke vsebnosti harmonikov dela po HD 60364-5-52 (seveda, saj to je standard za dimenzioniranje vodnikov).
V dodatku HD 60364-5-52 je navedeno, da se v primeru visoke vsebnosti 3. harmonika (ne seštevajo se vsi lihi, samo mnogokratniki 3.) dimenzionira po:

Third harmonic content Correction factorof phase current % Size selection is basedSize selection is basedon phase current on neutral current0 -
vsebnost 3. harmonika, korekcijski faktor
presek na osnovi faznega vodnika/ presek na osnovi nevtralnega vodnika
15 ... 1.0 /
15 - 33 ... 0.86 /
33 - 45 .......... / 0.86
> 45 .........../ 1.0 (1)
(1) If the neutral current is more than 135 % of the phase current and the cable size is selected on the basis of the neutral current then the three phase conductors will not be fully loaded. The reduction in heat generated by the phase conductors offsets the heat generated by the neutral conductor to the extent that it is not necessary to apply any reduction factor to the current carrying capacity for three loaded conductors

Kar v dveh primerih privede do tega (2. in 3. vrednost), da v primeru primernega ščitenja lahko uporabiš za fazne vodnike stopnjo manjši presek..

Zgodovina sprememb…

  • spremenil: bili_39a ()
«
1
2


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
9129810 (2983) mirator
»

Priklop vtičnice ??

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4815472 (4691) starfotr
»

Spajanje N in PE žic

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
183082 (2167) mirator
»

Priklop električnega štedilnika s pečico

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
4315301 (6456) starfotr
»

Priklop štedilnika - kako? (strani: 1 2 3 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
11943046 (29639) borut_p

Več podobnih tem