Klemenn ::
Imam porabnik, ki je vezan na UPS, UPS pa, seveda, na električno omrežje. Vezava gre nekako takole: Porabnik kabel UPS kabel omrežje. Simpl.
Kaj in kako bi dal vmes, da bi se lahko izvedel samodejni preklop na omrežje?
Razmišljam nekaj v smeri, da bi potreboval rele/kontaktor, ki bi pri izgubi 220V outputa iz UPSa, preklopil na vezavo, ki bi šla direkt na omrežje.
Kak predlog?
Kaj in kako bi dal vmes, da bi se lahko izvedel samodejni preklop na omrežje?
Razmišljam nekaj v smeri, da bi potreboval rele/kontaktor, ki bi pri izgubi 220V outputa iz UPSa, preklopil na vezavo, ki bi šla direkt na omrežje.
Kak predlog?
fikus_ ::
Če bos delal kaj po svojih željah z relejem, zna biti, da bo motnja tako velika, da se bo porabnik izklopil.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.
int47 ::
Zakaj to rabiš?
Normalno ima UPS na izhodu napetost še nekaj časa, ko omrežna napetost ni več prisotna.
Če je daljši izpad in se je izpraznila baterija v UPS, tudi omrežna napetost ni prisotna.
Normalno ima UPS na izhodu napetost še nekaj časa, ko omrežna napetost ni več prisotna.
Če je daljši izpad in se je izpraznila baterija v UPS, tudi omrežna napetost ni prisotna.
Klemenn ::
Torej, zgodilo se je, da je UPS odpovedal. Električno omrežje je seveda delalo normalno naprej.
Torej, teoretiziram, da če bi imel neko vezje, ki bi preprosto preklopilo stikalo (1 0 2 - recimo?) v vezavo, ki bi bila vezana direktno na električno omrežje, bi bilo čisto ok?
Torej, teoretiziram, da če bi imel neko vezje, ki bi preprosto preklopilo stikalo (1 0 2 - recimo?) v vezavo, ki bi bila vezana direktno na električno omrežje, bi bilo čisto ok?
int47 ::
Bolje bi bilo razmišljati v smeri redundance. Uporaba opreme z vsaj dvema napajalnikoma.
Boljši UPS-i imajo avtomatski bypass, ki naj bi napajal breme v primeru okvare UPS-a.
Za profi uporabo obstaja ATS, oz. STS stikalo.
Da ne boš našel industrijskih stikal išči "rack ATS" in "rack STS".
Na splošno niso vsi ATS-i "brezprekinitveni". Avtomatic Transfer Switch je lahko tudi motorizirano stikalo.
Pri domači izvedbi z releji, ali kontaktorji je potrebno pazit na preklopni čas med zklopom enega in vklopom drugega vira. Pri prehitrem preklopu se lahko zgodi, da oblok med kontaki ne ugasne dovolj hitro. Rezultat je lahko stik med viroma.
Uporabi dvopolni preklop s kontakti deklariranimi vsaj za 400Vac.
Rele / kontaktor naj bo tak, kjer proizvajalec zagotavlja, da ne pride do preklopa pri zavarjenem kontaktu.
Sam bi uporabil dva releja / kontaktorja (za vsak vir po enega) , ki se med sabo vsaj električno blokirata (idealno bi bilo tudi mehansko) in vsaj dva kontakta zaporedno.
Upoštevaj, da pri napajanju iz mreže breme ne bo imelo nobene zaščite, ki jo zagotavlja UPS.
Če ne potrebuješ brezprekinitvenega preklopa, lahko od kitajcev naročiš motorizirano stikalo, ki praktično nima porabe v mirovanju. Pred par leti je bila 3f 63A varianta okrog 70$.
Boljši UPS-i imajo avtomatski bypass, ki naj bi napajal breme v primeru okvare UPS-a.
Za profi uporabo obstaja ATS, oz. STS stikalo.
Da ne boš našel industrijskih stikal išči "rack ATS" in "rack STS".
Na splošno niso vsi ATS-i "brezprekinitveni". Avtomatic Transfer Switch je lahko tudi motorizirano stikalo.
Pri domači izvedbi z releji, ali kontaktorji je potrebno pazit na preklopni čas med zklopom enega in vklopom drugega vira. Pri prehitrem preklopu se lahko zgodi, da oblok med kontaki ne ugasne dovolj hitro. Rezultat je lahko stik med viroma.
Uporabi dvopolni preklop s kontakti deklariranimi vsaj za 400Vac.
Rele / kontaktor naj bo tak, kjer proizvajalec zagotavlja, da ne pride do preklopa pri zavarjenem kontaktu.
Sam bi uporabil dva releja / kontaktorja (za vsak vir po enega) , ki se med sabo vsaj električno blokirata (idealno bi bilo tudi mehansko) in vsaj dva kontakta zaporedno.
Upoštevaj, da pri napajanju iz mreže breme ne bo imelo nobene zaščite, ki jo zagotavlja UPS.
Če ne potrebuješ brezprekinitvenega preklopa, lahko od kitajcev naročiš motorizirano stikalo, ki praktično nima porabe v mirovanju. Pred par leti je bila 3f 63A varianta okrog 70$.
Klemenn ::
Brezprekinitvenega preklopa ne potrebujem.
Ja, v mislih imam motorizirani stikalo (ups ali direktno na omrežje). Kaj pa slmotoriziranemu stikalu sporoči, naj preklopi?
Morda kak konkreten primer stikala?
Ja, v mislih imam motorizirani stikalo (ups ali direktno na omrežje). Kaj pa slmotoriziranemu stikalu sporoči, naj preklopi?
Morda kak konkreten primer stikala?
int47 ::
Kaj takšnega ?
V moji verziji (imam štiripolno verzijo stikala) je logika izvedena z relejem in končnimi stikali za pozicijo (že vgrajeno v stikalo).
Stikalo ne zaznava, ali je napetost v toleracah.
1. vir je prioritetni.
Če je prisoten le drugi vir, stikalo preklopi na 2. vir.
Takoj, ko je prisoten 1. vir, stikalo preklopi na 1. vir.
V moji verziji (imam štiripolno verzijo stikala) je logika izvedena z relejem in končnimi stikali za pozicijo (že vgrajeno v stikalo).
Stikalo ne zaznava, ali je napetost v toleracah.
1. vir je prioritetni.
Če je prisoten le drugi vir, stikalo preklopi na 2. vir.
Takoj, ko je prisoten 1. vir, stikalo preklopi na 1. vir.
Vredno ogleda ...
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
---|---|---|---|
Tema | Ogledi | Zadnje sporočilo | |
» | POMOC: Električni Agregat (generator)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 24576 (4742) | DeeCoy |
» | Vse o agregatih (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 34786 (26450) | int47 |
» | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7060 (6565) | G-Rega |
» | Dva vira napajanja 230v - kako narediti automatsko stikaloOddelek: Pomoč in nasveti | 918 (690) | milica |
» | avtomatsko stikalo-pretikalo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1976 (1769) | Pyr0Beast |